1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Монтажные швы и зазоры

Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vaster, 03.04.18.

  1. vaster
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    34

    vaster

    Живу здесь

    vaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    34
    Монтажные швы и зазоры
    Добрый день. Дом из газоблока 400 мм. Какой запас на монтажные швы сбоку/снизу/сверху порекомендуете? Варианты нашёл от 10-15 до 30-50 мм. На что ориентироваться? По идее, меньше шов - больше окно. Установка окон в проём стены из газоблока 400 мм. Посоветуйте, как правильнее.
     
  2. wadgold
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    83

    wadgold

    Живу здесь

    wadgold

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Я не монтажник. Просто недавно прошел, эту эпопею.
    1) Зазор между рамой и стеной в 10- 15мм, при любом раскладе мало. Как минимум не удобно будет пенить, не считая теплового зазора. Если любая из сторон окна не превышает 1,5-2,0м делайте 25-30мм. Я у себя делал везде 25мм ровно. Благо блок позволяет в случае чего сточить, что бы округлить размер. Имею ввиду если ширина окна при зазорах 25мм*2 выходила к примеру 590мм, я просто растачивал проем до 650мм. Таким образом я подогнал все проемя под один размер.
    2) Обязательно определитесь, будете утеплять и какой толщины?
    Не думаю, что увеличение размера окна на 2см делает погоду. Но как уже написал, при маленьком зазоре нормально не запениете.
    Монтажники, поправьте если ошибся.
     
  3. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    3.788

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    3.788
    Адрес:
    Орел
    От 5мм для запенивания проблем не вижу вообще
     
  4. Zergalius
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    345

    Zergalius

    Живу здесь

    Zergalius

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Нефтекамск
    По мне чем меньше зазор - тем лучше запенивается.
    Но определитесь с окнами в комплексе, не только отделкой откосов заранее. Например откосы, подоконник.
    Например откосы из сендвича в щель с 5мм физически не запихнуть. Но откос может и на профиль заходить.

    У моих окон шов гуляет от 1 до 2,5 см. Откосы из пвх сендвича заводил за профиль чтобы без стартовых делать. Удобнее всего было там, где шов был 2 см - и откос в 1см и на пену остаётся.
     
  5. wadgold
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    83

    wadgold

    Живу здесь

    wadgold

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Возможно вы профессионал. Но обычному человеку это вряд ли удастся. Особенно если профиль широкий, у меня 82мм и при зазоре в 25мм видно где легла пена. А при маленьком зазоре и без опыта. может получиться с краю запенил, а в глубь не попал.
    имхо
     
  6. slvr73
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    323

    slvr73

    Живу здесь

    slvr73

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Россия
    Там делают как раз 3 см и более чтобы уменьшить теплопроводность. Меньше будет промерзать так как очень тонкий слой пены. Я не специалист-установщик, но когда ставил себе то изучал этот вопрос!
     
  7. Moi1Dom
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    4.197
    Благодарности:
    2.821

    Moi1Dom

    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург

    Moi1Dom

    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    4.197
    Благодарности:
    2.821
    Адрес:
    Москва - Санкт-Петербург
    Столько советов от людей которые не в теме! Зачем советовать про 5мм, если не в курсе делов?
    Пенный шов для дом из газосиликата должен быть 25-30мм!
     
  8. Slim_pugachev
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    207

    Slim_pugachev

    Живу здесь

    Slim_pugachev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Пугачев
    Пришлось в свое время много поустанавливать окон (себе в квартиру, родителям, сестре, знакомым). Я обычно считал так: меряешь проем и из ширины - 3 см, от высоты - 7 см. Если проем ровный, то по ширине получается 1,5 см с каждой стороны. пенится просто отлично. И по высоте также сверху 1,5см, а снизу 2 для подвижек и остальное для подоконника (там к окну прикручен подставочный профиль, который в расчет не учитывается. Он где-то 3 см)
     
  9. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    3.788

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    3.788
    Адрес:
    Орел
    Вас обманули. Чем больше зазор, тем установщикам легче впихнуть окно. Часто ещё и замерщик накосячит. Зазор на промерзание не влияет, т. к. глубина слоя пены при любом зазоре одна и та же
     
  10. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    3.788

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    3.788
    Адрес:
    Орел
    1. Я не советовал. Читайте внимательно про 5мм
    2. С какой стати он "должен" быть 25-30мм?
     
  11. Zergalius
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    345

    Zergalius

    Живу здесь

    Zergalius

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Нефтекамск
    Тоже первый раз такое слышу? Чем аргументируется?
     
  12. SergeyPol
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    4.635
    Благодарности:
    2.738

    SergeyPol

    Живу здесь

    SergeyPol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    4.635
    Благодарности:
    2.738
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    гостом
     
  13. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.679
    Благодарности:
    6.181

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.679
    Благодарности:
    6.181
    Всё очень просто. Монтажный шов изолирует стену от окна. Температура стены в месте установки окна ниже чем у самого окна и чтобы рама оконная не получала минус от стены и нужен монтажный шов. И чем он меньше, тем сильней "остывает" рама, узел окно-откос.Хотите конденсат и плесень ради бога, делайте шов хоть 5 мм, хоть 1 мм, хоть вообще не делайте. А то что делается шов, чтобы монтажникам было удобно-бред!
     
  14. vaster
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    34

    vaster

    Живу здесь

    vaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    34
    Хорошее обсуждение получилось по швам, конструктивное. Хотел бы услышать ещё от монтажников, что думаете по технологии и материалам для монтажа, описанной ниже.
    Монтаж:
    Предварительная обработка газобетона: праймер, затем СТИЗ-Д
    Крепёж окон: пластины монтажные шаг до 700мм, выход терраса на анкерные болты.
    Опорные колодки: пластик
    Гидроизоляция (с улицы): паропроницаемый герметик СТИЗ-А или аналоги
    Монтажный шов: Полиуретановая монтажная пена
    Пароизоляция (с помещения): пароизоляционная лента
    Дополнительная герметизация соединителей и расширителей лентой ПСУЛ
     
  15. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.679
    Благодарности:
    6.181

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.679
    Благодарности:
    6.181
    Кроме опорных колодок, пластин и монтажной, всё остальное бесполезная трата денег.