1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2

Практика технологического присоединения к электросетям -10

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kostant, 02.04.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Алексей 1979 Т
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    659

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    659
    Адрес:
    Тверь
    Но подлянку всё равно сделали. Когда договаривался с подрядчиком об установке опоры, договорились что я буду присутствовать чтобы сразу в пробуренную лунку воткнуть подготовленный штырь повторного заземления, так как у опоры выданной тверьэнерго опора без повторного заземления, как писал всё сделали без меня. Но за забором нашёл оторванную арматурину от столба, те изначально столб был с повторным заземлением.
    Теперь забивать отбойным, хорошо что временно есть макита ДЖ на 30 или больше.
     
  2. Алексей 1979 Т
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    659

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    659
    Адрес:
    Тверь
    Так чего своего, если опора на участке по ТУ, зачем?
     
  3. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я прошу пардону, а где такое написано? Вот про п. 25 да, есть такое, а для пункта 25 (1) нету. К тому же в ПТП нет ссылки где такие требования написаны, кроме счетчиков естественно.
     
  4. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.990

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Москва
    У Вас в ТУ заземление воткнули? Если нет, то сразу делайте заземление "бортовой" сети дома.
     
  5. Алексей 1979 Т
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    659

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    659
    Адрес:
    Тверь
    @ВладимирК, Из ТУ выбил мот отказом, заземлением занимаюсь самостоятельно.
     
  6. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    п. п. в) п. 25 (1)... :|:
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
     
  7. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292
    Адрес:
    Великий Новгород
    Там ведь в отличие от п. 25 (д) требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики,...)не конкретизировано кто должен устанавливать означенные приборы
     
  8. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    да, но! Зато конкретизировано, что должна делать СО. Соответственно, всё остальное - может быть указано для потребителя, раз не указано для кого конкретно. При этом встречал (уже выкладывал реквизиты, сам использовал) мнение отдельных УФАС, что контроль мощности - это проблема СО, в соответствии с Правилами недискриминационного доступа. А от релейной защиты некоторые отбивались, указывая, что это для устройств свыше 1000В...

    А так - вообще для заявителя ничего впрямую не указано... :|:
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.308
    Благодарности:
    20.709

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.308
    Благодарности:
    20.709
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заземлением чего ?
     
  10. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.068

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.068
    Адрес:
    Гатчина
    и ограничено только этими требованиями?
     
  11. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292
    Адрес:
    Великий Новгород
    Это конечно круто. У меня давно создалось впечатление, что некоторым работникам СО, да и не только им, весьма подходит выражение: " Плюй в глаза- божья роса".
    Ужасаешься порой как такие специалисты рулят в таких серьезных областях. С такими знаниями в электроэнергетике это ж равносильно обезьяне с гранатой. Им лень что ли взглянуть в соответствующий ГОСТ Р 55438-2013 2.1.33 релейная защита; РЗ: Совокупность устройств, предназначенных для автоматического выявления коротких замыканий, замыканий на землю и других ненормальных режимов работы ЛЭП и оборудования, которые могут привести к их повреждению и/или нарушению устойчивости энергосистемы, формирования управляющих воздействий на отключение коммутационных аппаратов в целях отключения этих ЛЭП и оборудования от энергосистемы, формирования предупредительных сигналов.
    Не у меня более соответствующее название есть к "добрым людям"- Дубы -колдуны.:aga::|::close:
     
  12. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    по крайней мере, если читать ПТП буквально, перечень требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств, закрытый. Соответственно, в части требований к усилению - я думаю да, ограничено только этими требованиями.
     
  13. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Они берут гл. 3.2 ПУЭ :|:

    ПУЭ: Глава 3.2 Релейная защита
    3.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на устройства релейной защиты элементов электрической части энергосистем, промышленных и других электроустановок выше 1 кВ; генераторов, трансформаторов (автотрансформаторов), блоков генератор – трансформатор, линий электропередачи, шин и синхронных компенсаторов.
     
  14. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.068

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.068
    Адрес:
    Гатчина
    Мы про п. 25.1 правил.
     
  15. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Совершенно верно, пп б) п 25 (1) :hello:
    В этом пп конкретизировано, что должна исполнить именно СО.

    У Вас иное мнение или практика? С благодарностью приму в копилку опыта.

    Хорошего дня :hello:
     
Статус темы:
Закрыта.