РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планируем делать отопление только теплыми полами, но пугает то что у нас панорамные окна, понадобятся ли нам доп радиаторы очень не хотелось бы их использывать? или можно не переживать и хватит теплого пола чтоб окна не плакали
Окна 5 камерные, профиль рехау 70мм, дом блочный 400мм + облицовка кирпич, фундамент плита 250мм, раскладку полов хотим делать примерно таким способом
Ответ находится в расчётах. Вам нужно определиться с теплопотерями и вентиляцией. Имхо. Береговые зоны, в данном случае не имеют смысла. Шаг укладки определяется гидравлическим расчётом. Не советую делать систему только ТП "от балды" или планируйте комбинированную систему, в которой ТП для комфорта. Если здание не на югах и нет искусственной вентиляции, то теплопотери здания могут доходить до очень серьёзных (зависит от места расположения).
@veyss, у вас только оборудования и материалов будет на 300-400к, а на проект отопления потратить жаба задушила?
Ну неизвестно где у вас этот сарайчик, но если в средней полосе рф то на 90% отопительного периода вам полов хватит. а если сделаете человеческую вентиляцию то и радиаторы не потребуются.