    Здравствуйте, прошу вашей критики, предложений, замечаний по проекту.
    Планируется постройка гаража 6х8 (фундамент уже залит).

    Местность: Челябинская обл., провинция.
    Грунт: суглинок
    УГВ: высоко (1-3 м), есть зависимость от осадков.
    Фундамент: плита 200 мм (2 ряда армирования А-III Ф8, ячейка 200 мм). Уже залит (осень 2017)
    Стены: шлакоблок М-75 четырехпустотный местного производства в пол. камня (200 мм) с армированием и армопоясом, высота 3 м. Утепление ПСБ-С 15 или ПСБ-С 25. Отделка: мокрый фасад или сайдинг.
    Крыша: двускатная, профлист С-21, стропила на мауэрлат, угол 20 град.

    Вопросы:
    1. Чем лучше армировать кладку: прут арматуры А-III Ф 6-8 мм или кладочная сетка 3-4 мм?
    2. Сомнения в толщине стены в пол. камня (200 мм), хотя по расчетам блок М-75 выдерживает нагрузку.
    Гараж_009-1.jpg Гараж_009-2.jpg
     
  2. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.606
    Благодарности:
    4.537

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.606
    Благодарности:
    4.537
    Адрес:
    Москва
    Сэкономили. 8мм - это для рамок, а не для армирования фундамента. Но уже поздно.

    6 только гладкая, а лучше ребристую. Вы пустоты будете заливать бетоном или так рассчитываете оставить? Если с заливкой, то 8мм, если пустоты оставлять, то кладочной сеткой. У некоторых есть даже канавки под арматуру. Можете привести фотографию ваших будущих блоков, а то они разные бывают.

    Есть сомнения в общей жёсткости кладки. Я бы хотя бы в простенках и у дверей залил пустоты с армированием.

    Изнутри аквастопом или любым пароостанавливающим барьером в конструкции отделки иначе влага будет оставаться в кладке и пустотах.