1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос о марке кирпича

Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем IKStantin, 02.04.18.

  1. IKStantin
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    182

    IKStantin

    Живу здесь

    IKStantin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Вопрос о марке кирпича
    Господа, пытаюсь найти ответ на вопрос о марке кирпича, но пока так и не понял: марка кирпича - это характеристика материала или изделия?

    Объясню непонятку.
    Берем полнотелый и щелевой кирпич, оба марки М150.
    Вопрос:
    а) обладают ли эти кирпичи одинаковой несущей способностью, следовательно сам материал в щелевом кирпиче прочнее,
    или
    б) их материал обладает одинаковой несущей способностью, следовательно щелевой за счет пустот менее прочен?
     
  2. ТорговыйДомКСМ
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    131

    ТорговыйДомКСМ

    Живу здесь

    ТорговыйДомКСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Примерно, без замысловатых измышлений, на простом русском: -Значение М150 полнотелого и пустотелого кирпича, говорит о том, что оба кирпича способны держать нагрузку 150 кг/см2 (примерно) Если хочется покопаться, можете полистать ГОСТ.
     
  3. IKStantin
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    182

    IKStantin

    Живу здесь

    IKStantin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    @ТорговыйДомКСМ, у вас ответ как у юриста: абсолютно точный, но суть не прояснили.
    [offtopic]Когда налоговикам задаешь вопрос по разъяснению какого-то пункта закона с просьбой ответить на конкретный пример, в ответ получаешь формулировку того пункта закона, который и непонятен.[/offtopic]

    Нагрузка 150 кг/см на поверхность с учетом или без учета щелей? Для меня было бы понятнее, если бы вы выбрали вариант "а" или "б" из первого сообщения.
     
  4. ТорговыйДомКСМ
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    131

    ТорговыйДомКСМ

    Живу здесь

    ТорговыйДомКСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Да все четко сказано: -"оба кирпича способны держать нагрузку 150 кг/см2", по "нагрузке" кирпичи одинаковы. Про материал даже рассуждать не буду. Марочная прочность это характеристика "изделия".
     
  5. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Я понял Ваш вопрос и понял почему "они" на него прямо не отвечают :victory::aga:
    Дело касается любого "квадратного сантиметра" кирпича, где он есть, как "вещество":victory:
    Разумеется полнотелый кирпич в несколько раз (как изделие) способен нести большую накрузку
    Хотя и такую же "как вещество" :hello:
     
  6. IKStantin
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    182

    IKStantin

    Живу здесь

    IKStantin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Вот уже два противоположных ответа :)
     
  7. ТорговыйДомКСМ
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    131

    ТорговыйДомКСМ

    Живу здесь

    ТорговыйДомКСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    ГОСТ 530-2012: П. 7.10.2 Проведение испытания
    Образец устанавливают в центре опорной плиты машины для испытаний на сжатие, совмещая геометрические оси образца и плиты, и прижимают верхней плитой машины. При испытаниях нагрузка на образец должна возрастать следующим образом: до достижения примерно половины ожидаемого значения разрушающей нагрузки - произвольно, затем поддерживают такую скорость нагружения, чтобы разрушение образца произошло не ранее чем через 1 мин. Значение разрушающей нагрузки регистрируют.
    7.10.3 Предел прочности при сжатии изделий Rсж, МПа (кгс/см2), вычисляют по формуле
    Rcж = Р/F:
    где Р - наибольшая нагрузка, установленная при испытании образца, Н (кгс);
    F - площадь поперечного сечения образца (без вычета площади пустот); вычисляют как среднеарифметическое значение площадей верхней и нижней поверхностей, мм2 (см2).
    Значение предела прочности при сжатии образцов вычисляют с точностью до 0,1 МПа (1 кгс) как среднеарифметическое значение результатов испытаний установленного по 6.5 числа образцов.
     
    Последнее редактирование: 05.04.18
  8. ТорговыйДомКСМ
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    131

    ТорговыйДомКСМ

    Живу здесь

    ТорговыйДомКСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Почему не хотелось втягиваться в более глубокое обсуждение? Дальнейшие рассуждения большинству форумчан, на практике, бесполезны. Вопросы связанные с расчетами несущей способности - это к конструкторам и проектировщикам. Расчеты сопротивления сжатию кладки, поправочные коэффициенты на полнотелый и пустотелый это все вам не нужно. Если хотите изучить вопрос более конкретно, читайте ГОСТ, там есть все ответы. И ответ сформулированный в моем предыдущем потсте, четко дает понять, что оба кирпича в "вашем" случае "несут" примерно одинаково. Пересчитайте 150кг* на рабочую площадь кирпича 12х25см=300см2 это сколько? Сколько вам требуется?
     
  9. ТорговыйДомКСМ
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    131

    ТорговыйДомКСМ

    Живу здесь

    ТорговыйДомКСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Это заблуждение!
     
    Последнее редактирование: 05.04.18
  10. IKStantin
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    182

    IKStantin

    Живу здесь

    IKStantin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, теперь исчерпывающе.
     
  11. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    А это просто реклама:aga::victory:
    Воля Ваша, Боярин :hello:
    Мне без разницы как Вы поступите:no:
    Я им не враг и не друг, как и Вам:hndshk:
    И спорить не собираюсь :no:
    Просто вы должны знать, что есть такое мнение:hello:
     
  12. ТорговыйДомКСМ
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    131

    ТорговыйДомКСМ

    Живу здесь

    ТорговыйДомКСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Реклама образования ;)
     

    Вложения:

    • Полезно.jpg