  1. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иркутск
    Заказывал проект усиления. Перекрытие первого этажа, на котором явно присутствовали дефекты, усилили заливкой второй плиты сверху. Там, где нагруженная стена второго этажа опиралась только на перекрытие, уложили балки. Вторую плиту привязали к существующей шпонками - чтобы они работали враз. Исследовал перекрытие цоколя. Там никаких следов повреждений нет, выглядит все идеально. Но т. к. металлоискатель находит все ту же сетку 40*40, попросил проектировщика еще раз проверить расчеты. По его словам, перекрытие держит эксплуатационную нагрузку, но без какого-либо запаса. Подвели в цоколе по всем помещениям под перекрытие двутавровые балки. Включили их в работу. Теперь все пролеты в цоколе поделены напополам.