    Правильно ли подобран насос ?
    Имеется такая вот схема обвязки котельной. Теплоноситель -антифриз. Всего на отопление предусмотрено 2 насоса (помимо того что в котле) Разводка радиаторов лучевая первый этаж 8 второй 6. Телых полов 6 контуров на первом и один на втором Соответственно получается что на одном насосе висит два коллектора. Вопросы
    1. По спецификации насосы 25-40. Хватит ли этих насосов на 2 гребенки радиаторов и на 2 гребенки ТП ?
    2. Как в такой схеме балансируют сами гребенки между собой? И нужно ли это ?
    3. Не правильнее будет поставить на каждую гребенку по своему насосу?
    4. Ну и в общем как вам такая схема обвязки? Критика приветствуется.
     

    Вложения:

    • Схема_котельной_16.03.2018.jpg
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень странная схема.
    а хватит или нет насосов, надо сопротивление и мощности смотреть.
     
  3. RedShuhoff
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    26

    RedShuhoff

    Живу здесь

    RedShuhoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    26
    Что в ней странного ? Хотелось бы объективной критики)
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Чтобы объективно критиковать, надо видеть\представлять объект. На основании принципиальной схемы, ответить на вопрос
    Это к Глобе или к проектировщикам которые это рисовали(
    из каких-то соображений выбраны, хорошо, если это был расчёт.
    Что странно:
    Прокачает ли это 25-40, обычно ставят 25-60, при условии что в системе вода, а не как в Вашем случае "незамерзайка". Вторая "странность" нафига в ТП "Альфа", денег некуда девать, насос в смесительном узле молотит постоянно, напора 4 метра, дай Бог чтобы хватило продавить на "незамерзайке" самый тугой (длинный контур), а вписали "Альфу" которая может менять производительность, на радиаторном могу понять, когда термоголовки захлопнулись, но здесь то зачем? :faq:
    Странность №3, могу понять как эл. котёл за счёт трёхходового греет БКН, но не могу понять как это делает газовый. Кольцевой коллектор, та же гидрострелка, только с гидрострелкой накосячить сложнее, а коллектор считать надо, чтобы подача контуров не подсела на теплоноситель с подмесом обратки.
     
  5. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    Два насоса по 10к за штуку, плюс непонятки как будет вода на ГВС греться. Главное, что змеевичёк в водонагревателе красиво прорисован!
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот, всё написали.
    я так понимаю в вашей местности греть воду электричеством дешевле газа. :)
     
  7. Михасёк
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Михасёк

    Живу здесь

    Михасёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    У меня теплого пола 6 контуров по 75м и 3 по 30 м, антифриз пропиленгликоль 1/4 с водой, насос Грюндовс 25/60 давит только 1,5 л/м на 3 скорости.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где то косяк, ибо 60ка при правильном подводе - 15-18 петель на антифризе с теме же результатами.
     
  9. RedShuhoff
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    26

    RedShuhoff

    Живу здесь

    RedShuhoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    26
    В нашей местности просто пока что нету газа поэтому в ближайшее время придется топить электричеством. Проектировщик сказал что вроде считал но лучше наверное перестрахуюсь воткну 25-60) Вопрос еще такой как я понял Протерм Скат когда подогревает воду для бойлера фигачит на все 15 квт мощности. Как обычно решают эту проблему ибо если грузить по полной то тогда даже лампочку зажечь нельзя :aga:
     
  10. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    431

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Москва
    Идут на капище и вызывают силы могучих богов!

    А по факту требуемый тепловой поток есть произведение теплоемкости на массу и перепад температур. Из это вполне логичен вывод: на меньшую массу понадобится меньшая мощность и наоборот.

    Тогда, если в наличии есть маломощный ТЭН (который не обеспечивает нагрев за час макс. часового расхода ГВС) требуется увеличивать объем резервуара (чтобы он потихонечку нагревал необходимый объем когда водоразбора нет)

    Вашему проектировщику привет передайте. Судя по всему ему надо немного поучиться (судя по некоторым признакам)
     
  11. Михасёк
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Михасёк

    Живу здесь

    Михасёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Может на 20 - ой трубе ? У меня пехс ф 16.
    Косяку быть негде, насос -котел - коллекторная группа - ТП, все дюймовым соединением .
     

    Вложения:

    • Фото-0190.jpg
    Последнее редактирование: 25.03.18
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    есть реле мощности, на форуме описано, и в инструкции тоже.

    нет 16,
    20 мм использую редко и только по приговору народного суда :)
    у вас обратник не к селу, неясный резиновый шланг, и неизвестно какой чистоты фильтр.
    а может и расходомеры закручены :)
     
  13. Михасёк
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Михасёк

    Живу здесь

    Михасёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Обратник ставил согласно паспорту котла, если не нужен подскажите -выкину, шланг с внутренним диаметром как и у форнитуры 1", после запуска фильтр проверял - чистый. Расходомер на длинных петлях 75 м открыты полностью. а на коротких зажаты до выравнивания со значением больших петель - 1,5 может чуть побольше, (на комизовских расходомерах цифры совсем рядом, а красное колечко толстое). Один лишний контур который типа байпаса соответственно закрыт.
    Такой скорости подачи для пола вполне хватает, было 12 дней морозов -20 -22, подача 30гр, обратка 25-26 гр, пол в доме 25 гр. температура воздуха 22 гр дом еще не утеплен.,правда пол еще без кафеля, температурой доволен.
    Больше переживаю за насос, вдруг ему трудно и он этого не вынесет?
     

    Вложения:

    • Фото-0190.jpg
    Последнее редактирование: 25.03.18
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.456
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.456
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Он не нужен, а тормозит очень здорово!
    Если качает не в тупик, то ему ничего не страшно...
     
  15. Михасёк
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Михасёк

    Живу здесь

    Михасёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    А как узнать? Шумит едва слышно на третьей скорости, на второй ну чуток поменьше шумит.

    Значит удалим при конечной установке котла на место. Спасибо, что подсказали.
     
    Последнее редактирование: 25.03.18