    Выбивает УЗО газового котла
    Здравствуйте. Прошу помощи коллективного разума. Сегодня образовалась следующая ситуация - внезапно отключилось УЗО, на котором висят газовый котел и стиральная машина. 2 года все работало нормально. И вот на тебе. Знаю, что надо стиралку на другое УЗО посадить, но как то руки не доходят купить вторую УЗОшку. Но это все лирика. Теперь по проблеме - Отключил стиралку от сети газового котла, УЗО с котлом перестало отключаться. При этом, включил стиралку на другую линию без УЗО, она сама по себе тоже работает, ничего не отключается. У меня 3 фазы. Получается, что котел с УЗО сидят на одной фазе, замерил напряжение 236 вольт, стиралку в данный момент переподключил на другую розетку, которая на другой фазе - на ней 208 Вольт.
    Теперь вопрос - почему может отключаться УЗО газового котла? Котел к стати подключен через стабилизатор Штиль.
    Заранее спасибо за помощь.
     
  2. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.977
    Благодарности:
    8.826

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.977
    Благодарности:
    8.826
    Адрес:
    Серов
    @Сипайлово, у вас пробило тэн стиральной машинки или фильтр в ней же, срочно меняйте на новый, а то может убить от корпуса машинки
     
  3. Сипайлово
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.517

    Сипайлово

    Живу здесь

    Сипайлово

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.517
    Адрес:
    Уфа
    Спасибо. А что за фильтр? В смысле какой то электрофильтр? Сейчас еще попробую просто стиралку через УЗО подключить. Чуть позже отпишусь.
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Заметьте в какой момент произойдёт отключение - наборе воды, слив, нагрев, вращение. Тогда можно будет сделать предварительную диагностику
     
  5. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.977
    Благодарности:
    8.826

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.977
    Благодарности:
    8.826
    Адрес:
    Серов
    не знаю вашу модель стиральной
    prichini_stuka_v_stiralnoi_mashine_5.jpg
     
  6. Сипайлово
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.517

    Сипайлово

    Живу здесь

    Сипайлово

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.517
    Адрес:
    Уфа
    Стиралка - самсунг.
    Проверил на всех режимах - Узо не отключается (при отключенном котле). СтОит подключить котел - сразу сработка. Стал экспериментировать дальше, вместо стиралки подключаю в эту розетку другие потребители (утюг, фен, плойку) - сработок Узо нет. Около щитка с УЗО есть еще одна розетка, включаю через удлинитель в эту розетку стиралку - все работает. Далее стал тестером прозванивать - на земельном проводе 235 вольт, между нулем и землей 8 вольт. Заземления как такового у меня нет, просто от вводного щитка на будущее сделал разводку земли. На сколько мне позволяет мой мозг понять - есть КЗ между нулем и землей. Видимо все таки стиралка не причем. Нужно искать КЗ.
     
  7. Сипайлово
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.517

    Сипайлово

    Живу здесь

    Сипайлово

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.517
    Адрес:
    Уфа
    Еще один момент - на этой же фазе, сразу после вводного автомата сидит еще одна УЗОшка с скважинным насосом. Она не отключается. Больше на этой фазе не сидит ничего.
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    @Сипайлово,
    По Вашему описанию, все равно ничего сделать нельзя. А с Вашими познаниями лезть туда не стоит.
    Вам уже сказали один вариант проблемы, что Вы сделали по этому вопросу?
     
  9. Сипайлово
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.517

    Сипайлово

    Живу здесь

    Сипайлово

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.517
    Адрес:
    Уфа
    Я и не лезу пока.
     
  10. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    @Сипайлово,
     
  11. Сипайлово
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.517

    Сипайлово

    Живу здесь

    Сипайлово

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.517
    Адрес:
    Уфа
    Я услышал этот совет. Корпус машинки даже не "щипается". Если эта неисправность постоянная, полагаю, что Узо должно отключаться при работающей машине. Я подключил её через это же узо, но без котла, запустил полный цикл стирки с прогревом воды. Узо не отключается, машинка работает. Но стоит подключить снова котел, УЗо срабатывает. Потому пока поставил данный момент под сомнение. Тут еще поступило мнение, что само УЗО подустало. Короче, думаю пока. Поймите меня правильно, просто денег лишних нет, бежать сейчас тэны покупать.
     
  12. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.977
    Благодарности:
    8.826

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.977
    Благодарности:
    8.826
    Адрес:
    Серов
    Удлинитель без заземления, а котел без заземления работать не может, так что куча ошибок где то у вас
    при кз выключило бы автоматы
    зимой это не показатель надо проверить хотя бы индикаторов в режиме кипячения
    заземления нет в доме поэтому при пробое в стиралке ничего работать не будет, но котел вероятнее всего заземлен так что он и помогает найти проблему :)
    зачем бежать? снимите старый и проверьте, там сразу видно прожиг, заодно то сделаете и почистите от грязи, я так каждый год делаю на своей стиралке
     
  13. Сипайлово
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.517

    Сипайлово

    Живу здесь

    Сипайлово

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.517
    Адрес:
    Уфа
    Aant78, всё Вы правильно говорите, но есть одно НО - я говорил ранее, что нет у меня заземления в доме, от слова "вообще". То есть от вводного щитка кинул жилу "земли" по этажам и розеткам, но эта линия не заземлена по факту. Котел работает без заземления. Может так яснее будет. Грешен, звиняйте. Но как то вот так пока. На лето запланировал эти работы.
    Полагаю, это если кз между фазой и нулем. Я же говорил о КЗ между нулем и проводом моей "недоземли". По логике такого быть не должно.
    Наверное, Вы хотели сказать - не будет сработок УЗО и автоматов?
    Весь вечер вчера сидел, смотрел ролики, как разобрать мою стиралку Самсунг WF7522S8R.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    @Сипайлово, то, что Вы называете "жилой "земли" в Вашем щите просто висит в воздухе ?
    И ещё.
    1. Вы писАли, что при выключенном котле СМ работает нормально. При этом котёл Вы просто отключаете или вынимаете шнур из розетки?
    2. Включать котёл, минуя стабилизатор не пробовали?
    3. Корпус котла точно ни к чему не присоединён?
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вангую, что котёл присоединен к металлической газовой трубе без диэлектрической вставки. И труба здесь выступает естественным заземлением