1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Щит в 4-х комнатную квартиру

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavak555, 13.03.18.

  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. На санузел сильно рекомендуется УЗО 10мА.
    2. Контактор я бы выбрал НЗ. Дольше проживет. Если, конечно, вы дома проводите больше времени, чем вне его.
    3. Про дифзащиту кондиционеров уже сказали.
    4. Автоматы характеристики В в квартире точно не нужны.
    5. УЗО все можно ставить на 40А. Кроме №7, что на варочную панель.
     
  2. slavak555
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    slavak555

    Участник

    slavak555

    Участник

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    1. Если ставить УЗО 10мА то их придется ставить как минимум 3 шт.
    2. У меня была такая мысль, но не помню почему ее отмел. Можно еще раз подумать над этим.
    3. По этому поводу я тоже выразил свое мнение. Чтобы почистить фильтр и сдуть пыль раз в год я в щитке отключу.
    4. Ну тут дело вкуса. Не принципиально.
    5. А каким АВ они будут защищены?
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    2. На свет не нужно. И, насколько я понимаю, вопрос экономии бюджета у вас не стоит.
    Нижестоящие по сумме. 40 или 42А - это не принципиально, тем более что на свет полной загрузки не будет никогда.
     
  4. slavak555
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    slavak555

    Участник

    slavak555

    Участник

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    1. Санузел: С/М, бойлер. розетки. Три линии по 10-15 метров. Как минимум три УЗО 10мА. И то может не прокатить по утечки!
    2. Это еще не окончательный вариант.
    Там еще не дорисованы АВ на три теплых пола. Может еще что там повиснет.
    По мне так проще, взять все УЗО номиналом побольше и не парится позже подгоняя группы под наминал УЗО.
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @slavak555, ок. Значит, комментарии Вам не нужны, Вы и сами все знаете. Успехов.
     
  6. slavak555
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    slavak555

    Участник

    slavak555

    Участник

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Мне вот просто интересно, что за обиды?
    По моему на Ваши комментарии я дал развернутые ответы, если вы с чем то не согласны, пишите, обсудим.
     
  7. slavak555
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    slavak555

    Участник

    slavak555

    Участник

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Если честно, то я создавая тему рассчитывал встретить не только профессиональных электриков, но творческих и увлеченных людей. Которые не только бы указали на грубые ошибки, но и предложили какие нибудь новые и оригинальные идеи и решения.
    А пока тут только предлагают упростить, сократить удешевить и т. д. Это не интересно!
    Для этого не нужно было бы идти на форум, нужно было бы просто открыть ПУЭ и сделать строго по нему. Получился бы ШЕДЕВР к которому большинство стремиться.
    Для квартир с э/плитами 1АВ на плиту, 1АВ на розетки, 1АВ на свет.
    Для квартир с газом 1АВ на розетки, 1АВ на свет.
    Ну и из современного оборудования (от лукавого) можно добавить УЗО если денег хватит!
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    А Вы думаете, что если Вы будете усложнять, расширять, удораживать - будет свежо и оригинально?
    Или 6 УЗО вместо 3-х сделают Вас счастливее? Или, может, Вы каждый день будете открывать щиток и думать :"Какое у меня новое и оригинальное решение!" ? Поверьте, чем проще - тем лучше, и самый лучший и правильный щит - это тот, о существовании которого Вы забудете через пару дней после ввода в эксплуатацию и будете подходить к нему только для того, чтобы вытереть пыль с корпуса.