1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Реализовал идею коаксиального рекуператора из ПВХ-труб

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dunduk_culinar, 12.03.18.

  1. dunduk_culinar
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    857

    dunduk_culinar

    Живу здесь

    dunduk_culinar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    857
    Реализовал идею коаксиального рекуператора из ПВХ-труб
    Идею подсмотрел здесь, на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/88586/

    Однако решил делать рекуператор двухтрубным, используя две двухметровые канализационные трубы диаметром 160 мм, соединительные и переходные муфты, пару отводов и три тройника с выходным отверстием в 110 мм. Плюс три стандартных куска алюминиевой гофры диаметром в 100 мм, каждый из которых можно растянуть до максимальных трех метров, и соединительные стаканчики. Чтобы был понятен примерный масштаб конструкции, я бросил рядом обычную сигаретную пачку (на фото обведена красным кружком).

    Последовательность сборки, думаю, понятна по прикрепленным фото. Рекуператор собирал осенью, планируя вставить его в систему приточно-вытяжной вентиляции в помещение с бассейном для содержания рыбы. Площадь помещения 36 кв. м., объем бассейна - 10 кубов, температура воды 8 град. На притоке и вытяжке стоят вентиляторы одинаковой производительностью (280 куб/час), запитанные на датчик влажности.

    Приточный воздух поступает в алюминиевую гофру, работающую в качестве теплообменника, вытяжные сопла сориентированы на зеркало воды. Вытяжной воздух, собственно, предназначен для обогрева приточного, который после рекуперации поступает непосредственно в помещение.

    Контрольные замеры проводил при установившихся морозах, после монтажа всей системы и, собственно, бассейна, наполнив его колодезной водой. Получилось вот что. Приточный воздух до рекуперации составлял минус 8,4 градуса (температура "улицы"). Температура воздуха в помещении - 9,6 градуса. Пройдя рекуперацию, приточный воздух нагрелся до 5,8 градуса. То есть разница температур составила 14, 2 градуса. Таким образом КПД рекуператора составил 78,5 процента. Помещение отапливается конвектором мощностью 1 квт на самых минимальных оборотах, среднее потребление электроэнергии за неделю (днем на "улице" около 10 мороза, ночью до 18) - 8-9 квт.

    3.jpg 4.jpg 10.jpg 2.jpg 16.jpg 10.jpg 12.jpg
     

    Вложения:

    • 1_1.jpg
  2. XAPuTOH
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    92

    XAPuTOH

    Живу здесь

    XAPuTOH

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Уфа
    Конденсат не образуется?
     
  3. dunduk_culinar
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    857

    dunduk_culinar

    Живу здесь

    dunduk_culinar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    857
    Пока нет
     
  4. XAPuTOH
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    92

    XAPuTOH

    Живу здесь

    XAPuTOH

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Уфа
    Все понял. как раз 3-й тройник - в качестве конденсатосборника?
     
  5. dunduk_culinar
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    857

    dunduk_culinar

    Живу здесь

    dunduk_culinar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    857
    Именно так. В горловину тройника вставлена заглушка и врезан шаровой кран для слива конденсата в случае его образования.
     
  6. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
  7. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
  8. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    734

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    734
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Есть предположения, как поведет себя устройство при -25 мороза и +24 внутри дома?
     
  9. Ilandi
    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4

    Ilandi

    Участник

    Ilandi

    Участник

    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Подскажите, пжста, каким образом внутренняя труба (гофра алюминиевая) не соприкасается со стенками пластиковой? Другими словами, как внутри закрепить гофру?
    И ещё вопрос-а если психануть и сделать не две, а четыре трубы, КПД повысится значительно или смысла нет?
     
  10. dunduk_culinar
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    857

    dunduk_culinar

    Живу здесь

    dunduk_culinar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    857
    Предположений нет, нужна практика. В этом году ниже 22-х градусов зимой не было, а держать +24 у меня нет необходимости - это нежилое помещение, там вполне достаточно +10
     
  11. dunduk_culinar
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    857

    dunduk_culinar

    Живу здесь

    dunduk_culinar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    857
    Не нужно добиваться того, чтобы гофра не соприкасалась со стенками трубы. Напротив, пусть себе соприкасается - чем больше (по длине) вы затолкаете внутрь гофру, то есть "колбасой", тем больше площадь теплообмена. Я делал видео на эту тему:
     
  12. Yvent
    Регистрация:
    11.05.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Yvent

    Новичок

    Yvent

    Новичок

    Регистрация:
    11.05.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Интересно как будет работать после заполнения аквариума и повышения влажности в помещении?
     
  13. Boriss1
    Регистрация:
    22.02.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Boriss1

    Участник

    Boriss1

    Участник

    Регистрация:
    22.02.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    У вас ввод из помещения и с улицы с одной стороны теплообменника, т. е. противотоком? Это эффективнее?
     
  14. dunduk_culinar
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    857

    dunduk_culinar

    Живу здесь

    dunduk_culinar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    857
    Конечно. Только на противотоке
     
  15. Boriss1
    Регистрация:
    22.02.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Boriss1

    Участник

    Boriss1

    Участник

    Регистрация:
    22.02.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Решено! Буду делать себе по такому же принципу! Вернее даже скопирую. Спасибо автору!