1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу раскритиковать/одобрить/поправить

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем NikolayDo, 09.03.18.

  1. NikolayDo
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    NikolayDo

    Новичок

    NikolayDo

    Новичок

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Прошу раскритиковать/одобрить/поправить
    Прошу поделиться мнением.

    От классической схемы с сеткой отхожу, ибо считаю контакт трубы под давлением с прутком опасным в долгосрочной перспективе. Дрейфую к Smart от Uponor, но без дорогого мата.

    Итак.

    Плита перекрытия очищена. Пристенок оштукатурен.

    1. Монтирую демпферную ленту по высоте пирога ТП.

    2. Расстилаю полиэтиленовую плёнку 0.2 мм по плитам. Завожу ее на стену поверх демпферной ленты.

    3. Укладываю утеплитель, проклеивая замки клеем для ЭППС.

    4. Проклеиваю стыки утеплителя скотчем. Молоко в стыки не пойдёт.

    5. Делаю разметку маркером по утеплителю с нужным шагом.

    6. По разметке укладываю трубу, крепя ее гарпунными скобами из такера.

    7. Устраиваю стяжку с пластификатором. Без арматурной сетки.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Нормально.
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    :no: Гидробарьер максимум Sd 0.02 m.
    Его и быть не должно. Раствор должен быть с выдержанными пропорциями, т. е. почти жёсткий.
    Не лучший вариант. Желательно использовать крепёжные планки.
    4. Желательно уложить мультифольгу.
    Имхо. 1. гидробарьер 2. утеплитель 3. компенсационная лента 4. мультифольга 5. крепёжная планка
    6. труба 7. стяжка
     
  4. NikolayDo
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    NikolayDo

    Новичок

    NikolayDo

    Новичок

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо, Сергей.

    С учетом пожеланий последовательность следующая:

    Плита перекрытия очищена. Пристенок оштукатурен.

    1. Монтирую демпферную ленту по высоте пирога ТП. Чтобы избежать прямой контакт ЭППС и стены (скрипы).

    2. Расстилаю полиэтиленовую плёнку 0.2 мм по плитам. Завожу ее на стену поверх демпферной ленты.

    3. Укладываю утеплитель, проклеивая замки клеем для ЭППС.

    4. Проклеиваю стыки утеплителя скотчем. Молоко в стыки не пойдёт.

    5. Укладываю мультифольгу 4 мм на ЭППС, соединяя полосы скотчем без нахлеста.

    6. Креплю монтажные планки скобами к утеплителю сквозь мультифольгу.

    8. Укладываю трубу в пазы планок.

    9. Устраиваю стяжку с пластификатором. Без арматурной сетки.

    Можете порекомендовать адекватную монтажную планку?

    Спасибо.
    Николай
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Я устанавливаю такую
    upload_2018-3-10_4-15-23.png
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Волшебная мультифольга в стяжке ?
    интересно посмотреть что это? и зачем ?
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Товарищ не хочет сетку. не даст просочиться плёнка, хотя для пс стяжки там ничего и не сочится.
    пластификатор и фибра по желанию.
    По мне, на скобы в хороший утеплитель быстрей, чем в планки, и тут еще играет роль высота, планка таки чуть поднимает.