    Установлен в 2020. До 2024 пользовался полностью. Летом только прочищал фильтр-сеточку. Уже 2 года не использую, так как отапливаю кондиционерами.
    Тут на днях решил просто погонять немного его, что бы не «закис». Двое суток отработал и сожрал электричества. Но тут услышал какой-то посторонний «гул». Пошёл на звук и вышел на котёл. Шумит как на взлёт. Экран показывает 82 градуса. Шум увеличивантся. Зажигается красная полоса, контактор отключается, загорается «ошибка 16». Лезу сразу в инструкцию: перегрев теплообменника, отключите, подождите и включите заново. Так и сделал. Проходит какое-то время и снова перегрев и отключение. «Обратитесь в сервисный центр, если ошибка появляется после этого».
    Стал искать причины в интернете. Циркуляция воды нормальная, все насосы крутят, но решил проверить в котле. Откручиваю крышку, а там нет ничего крутящегося от отвёртки и просто вода тонкой струйкой на меня плещется. Попереключал режимы на нём и всё работает без вопросов. Фильтр-сетка вряд ли забились. Вода у меня залита умягченная. Давление нормальное, но при маленьком выскочила бы ошибка и котёл не включился. Обнаружил для себя в интернете, что моднль котла снятая с производства. Теперь аналогичная по размерам и характеристикам новая модель с возможностью подключить прямо в него погодозависимую автоматику. Цена на новый от 62.000. Представляю уже в голове сумму за ремонт.
    Полез разбираться сам и первое что бросилось в глаза, мигающий рядом счетчик электроэнергии, при выключенном котле. Включаю автомат, но не включаю котёл, контактор сработал и счётчик начинает показывать хороший расход. Выключаю автомат и пропадает. Включаю автомат, срабатывает контактор, экран не горит и счётчик начинает мигать, а в котле закипает вода. Выскакивает ошибка 16 и контактор выключается.
    В общем без долгих поисков прихожу к выводу, что одно из реле замкнуто постоянно. Отключаю сразу три реле и включаю котёл. Контактор сработал, расхода электричества нет. Включаю кнопкой котёл и он начинает работать. Заказал на маркетплэйсе последнюю плату за 6.500. Пользоваться котлом не планирую, но он нужен как резерв.
    Не ожидал такого поворота событий IMG_5187.jpeg
     
  2. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    10.105
    Благодарности:
    23.614

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    10.105
    Благодарности:
    23.614
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    Спасибо за подробный рассказ.