1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Реле давления вместо байпаса

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Виктор2015, 05.03.18.

  1. Виктор2015
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Виктор2015

    Участник

    Виктор2015

    Участник

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Темрюк
    Реле давления вместо байпаса
    Подскажите, можно вместо байпаса на смесительном узле тёплого пола поставить реле давления, чтоб отключал насос когда все контура закрыты?
     
  2. Гишпанец
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    78

    Гишпанец

    Живу здесь

    Гишпанец

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Россия
    Скорее тогда реле потока, давление никуда не денется при закрытии контуров.
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Точно, потом придумать как заставить стартануть насос, а потом таки купить стандартное насосное реле или сделать байпас, что гараздо дешевле. :))
     
  4. Виктор2015
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Виктор2015

    Участник

    Виктор2015

    Участник

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Темрюк
    При перекрытии контуров возникнет избыточное давление и автоматика выключит насос. Ещё вопрос, умные насосы могут работа « в тупик”?
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    А не проще поставить монтажную планку? И подключать сервоприводы проще и при закрытии всех сервоприводов отключится насос. Цена вопроса 5-6 т. р.
     
  6. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    3.660

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    3.660
    Адрес:
    Пермь
    А я бы подумал насчёт насоса типа GRUNDFOS ALPHA2 L в режиме постоянного напора.