1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Моя схема СО. ТТК+ТА+ЭК. Обсудить

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dimon171, 05.03.18.

  1. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    514

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Тюмень
    А что за сила гоняет воду в контуре электрокотла? Я насоса не увидел. Для ЕЦ диаметры маловаты.
     
  2. Dimon171
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    1.893

    Dimon171

    Живу здесь

    Dimon171

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Шенкурск
    В эл. котел встроен насос (и РБ), неплохой, кстати, фирмы Wilo, он и гоняет воду.
    По второму вопросу - СО закрытая, с принудительной циркуляцией, я писал об этом...
    Добавлю, что оба насоса СО, а так же сервопривод запитаны через ИБП. Т. е. в случае отключения эл. энергии, буду топить дровами, но циркуляция воды и регулировка ее температуры будет работать.
     
  3. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    514

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Тюмень
    Поделись опытом как затаскивал трубу в котельную. Я смог достать трубу 700 мм 2-х метровую для ТА. И ломаю голову как её туда затащить. В принципе в дверь пролезает но тяжелая блин зараза. И ведь её еще там внутри поднять надо в стоячее положение.
     
  4. Dimon171
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    1.893

    Dimon171

    Живу здесь

    Dimon171

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Шенкурск
    Да, надо сказать, это была еще та эпопея...
    Готовый ТА привезли ко мне грузовом фургоне Ивеко (груз.отсек 4,5м). Она была там в горизонтальном положении и на двух поддонах, спереди и сзади. Нашли две рокли (такие тележки-домкраты, часто используются на различных складах и т. п.). От задней двери фургона и на крыльцо дома выложили помост. Закатили ТА роклями на крыльцо и далее в дом, там еще дверей не было и проем был достаточно широкий. Вход в дом у меня и есть котельная, там прямо проходишь и попадаешь в жилое помещение, а если левее, то вниз на 1 м и там вся моя кочегарка. Длина котельной от входа 3 м, так что вписались только-только. Далее. Потолок у меня на ту пору был не зашит, т. е балки перекрытия были на виду. Бросили на них сверху обычный лом и зацепили за него простую ручную цепную лебедку. В верхней крышке ТА были заранее приварены две проушины. Зацепили, подняли, подвесили и раскачивая (без фанатизма), передвигали ТА, опускали, затем передвигали лебедку и снова перемещали ТА. Ну за 4 раза примерно поставили на место. Так же запястывали и котел. Они у меня вместе приехали. Ну, часа за два втроем управились. Конечно, поначалу было переживательно, как всё влезет и как встанет, но получилось замечательно. Котел весит 350 кг, ТА не меньше 500 кг. Теперь оттуда их не вынуть) или разбирать всё по полной... Вот несколько фоток тех событий.
     

    Вложения:

    • 002.jpg
    • 003.jpg
    • 004.jpg
    • IMG_20180824_160748.jpg
    • IMG_20180824_160804.jpg
    • IMG_20180824_160816.jpg
    • IMG_20180914_190348.jpg
  5. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    514

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Тюмень
    Котел у меня стальной весит около 200 кг мы его вручную вчетвером затащили в подвал когда привезли из доставки. Там он благополучно прожил несколько лет и вот до него дошли руки. Из подвала в прихожку я его один вытащил за вечер после работы, положив наклонно 2 доски 200 мм. Я думаю тоже делать придется нормальный настил из 50 ки и катить по трубам. Мы так из цеха станки выкатывали которые потяжелее будут. Доски к которым цепляли лебедку какого сечения и каков пролет. Страшновато не поломались бы.
    У меня похожая компоновка тоже сначала вход в прихожку. В нее вход с улицы и куча выходов: в дом, в баню, в дровник, в подвал, скважина в ней же разместилась площадь прихожки примерно 20 м2. В ней и планирую поставить котел и БАК. Потолки там высоченные бак должен встать на подставку чтобы выше котла быть. Сейчас жду донышки обещали вырезать из листа и буду сварочные работы затевать, а потом надо на место перемещать будет.
     
  6. Dimon171
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    1.893

    Dimon171

    Живу здесь

    Dimon171

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Шенкурск
    Там доска 150х50 мм, пролет 4 м, установлены через 30 см примерно. Выдержали. Хотя тоже переживал. Бак из трубы со стенками 12 мм. Для небольших температурных датчиков, которые установлены на разных высотах, резьбу резали прямо в стенке бака, вполне достаточно. Донышки из 10мм листа. Когда проверяли на герметичность накачали до 16 атм. Выдержал. В жизни такого давления, там, конечно, не будет, но так спокойнее.
    У меня вход с улицы в прихожую и из нее в дом, и там видно дверь пониже, в подвал. Площадь всей прихожей-котельной примерно 12 кв. м. Тоже думал, как размещусь? а ничего, очень даже неплохо получилось. Хотя, всё равно, лучше бы по просторнее. Ну, про это заранее надо думать. Сейчас бы побольше сделал.
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    Применение электрокотёл Протерм Скат для нагрева ТА не выглядит оправдано. Как минимум это значительно дороже. С этой простой задачей справился бы и простой недорогой котел. А довольно богатый функционал Ската здесь не используется вообще.
     
  8. Dimon171
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    1.893

    Dimon171

    Живу здесь

    Dimon171

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Шенкурск
    Согласен полностью. Увы, да, широкие возможности пока не пригодились. Тем не менее душу греет, что у меня стоит хороший, надежный котел :)].
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    Да, котел неплохой. Я их много уже поставил.