    В простонародье так называют теплообменник :)

    Принцип простой - зажгли запальную горелку каминными спичками или газетой и дальше периодически включается основная горелка, зажигаясь от запальной. Нагоняет нужную температуру и выключается и далее цикл повторяется.
    Безопасность? Первое - не класть тряпки на котел! И дымоход из алюминиевой фольги желательно заменить на трубу из нержавейки. Рядом с котлом не должно быть ничего легковоспламеняющегося.
    Периодически проверять тягу в дымоходе, так как защиты по тяге там нет и в случае отсутствия оной угар пойдет в помещение и произойдет беда. В помещении котла должна быть всегда хорошая вентиляция и приток свежего воздуха.
    Котел старый, но там по сути ломаться особо нечему. У него невысокий КПД, зато он энергонезависимый и очень простой, а потому надежный.
     
  2. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.500
    Благодарности:
    332

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.500
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Владикавказ
    Это я знаю, но где, вернее как и от чего чистить в данном котле теплообменник?
    ПС Разве что от сажи.
     
    Последнее редактирование: 29.09.20
  3. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.500
    Благодарности:
    332

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.500
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Владикавказ
    Ага, если эта автоматика еще работает.
    То же самое и про термопару/ЭМК скажу.
     
  4. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.500
    Благодарности:
    332

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.500
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Владикавказ
    Еще газом травить любит это место.
     
  5. RainMax
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    5

    RainMax

    Живу здесь

    RainMax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Одинцово
    1. Но мой вопрос, почему возникла необходимость чистить теплообменник ("радиатор"), бывший хозяин сказал такую фразу: "потому что, когда сделал свои дела в ванной надо пламя гасить". Человек болен сейчас не могу его мучить вопросами, но они есть. С таким водонагревателем будут сложности с купанием 5-ти человек в теплой воде? Там у него есть еще водонакопительный бак, большой, но точного объема не знаю.
    2. Мы тряпки там держать не будем. Это фото сделано в августе, отопление было выключено.
    3. А что, судя по всему, дымоход состоит только из фольги? Возможно там труба обернута ею?..
    4. Как проверить тягу в дымоходе. Я знаю только один способ: зажечь спичку - идет ли дым. В этих условиях это безопасно?
    5. Эта каптерка максимум 5 кв. метров, кроме водонагревателя там больше ничего нет. Еще подведена труба под газовую плиту, но сама плита не смонтирована. Кстати, это наверно опасно было бы: эксплуатировать плиту рядом с водонагревателем? Как обеспечить туда приток воздуха? Приходить в голову только поставить вентилятор...
    6. и 7. Вот это обнадеживает!
    7. Энергонезависимый: Вы имеете в виду, что там нет электротока, пъезорозжига и т. п?

    Очень благодарен Вам за развернутый ответ.
     
  6. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.500
    Благодарности:
    332

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.500
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Владикавказ
    Сильно не радуйтесь, ламаться нечему относится к самому котлу, не к автоматике.
     
  7. RainMax
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    5

    RainMax

    Живу здесь

    RainMax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Одинцово
    @BlackPanther, вот сейчас мне сказали, что в этом водонагревателе всего одна горелка. Значит автоматики вообще нет, "теплый ламповый звук":)?
    p. s. А не посоветуете анализатор или датчик утечки для природного газа и CO2?
    Читаю отзывы, и что-то ни один не вызывает доверия. Или не там ищу.
     
    Последнее редактирование: 30.09.20
  8. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    6.793
    Благодарности:
    3.233

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    6.793
    Благодарности:
    3.233
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не видел котлов чисто только с одной горелкой. Даже аппараты 50х годов прошлого века уже имели элементарную автоматику и запальную горелку. Основная горелка одна, но есть еще маленькая рядом.
    Датчики на СО и метан - лучше отдельные. Их надо размещать в разных местах. Приобретать надо в специализированных конторах, торгующих газовым оборудованием и автоматикой для котельных.
    Делаем более подробные фото самого аппарата и его заводской таблички. А также дымохода и мест его прохода через потолок и присоединения к котлу. Иначе гадать смысла нет - это не сюда, а к гадалкам.
     
  9. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.037

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.037
    Адрес:
    Киев
    :hello:Приветствую всех. Пришло время менять газовую колонку (марку не помню). Вот выбор вроде как остановил на такой Газовая колонка Beretta Idrabagno 17i
    Кто то пользовал такую? Хотя бы саму марку "Beretta". Кто что может сказать!
    Заранее:hello:
     
  10. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    6.793
    Благодарности:
    3.233

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    6.793
    Благодарности:
    3.233
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Аппараты неплохие, но запчасти подходят только оригинальные и найти их бывает непросто. А водяной блок у них капризный и если вода грязная или ржавая - однозначно будут проблемы. Фильтр на входе 25 мк крайне желателен.
    Механическая модуляция работает так себе, при включении доп точек температура меняется на 3-5 градусов. Ну и последнее - у нее нет плавной регулировки подачи газа - только два положения - 50 и 100%, плавная регулировка температуры осуществляется только изменением расхода.
     
  11. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.037

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.037
    Адрес:
    Киев
    Может можете посоветовать что то? Примерно в такой же ценовой категории. :hello:
     
  12. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    6.793
    Благодарности:
    3.233

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    6.793
    Благодарности:
    3.233
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут надо определиться - все таки надо несколько точек одновременно или нет. И вообще какие исходники по объекту.
     
  13. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.037

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.037
    Адрес:
    Киев
    Точки всего три. Кухня, и в ванной ванна и умывальник. Одновременно бывает две точки работают. Это кухни, что то одно в ванной комнате. Пятый этаж, старой сталинки. Напор холодной воды не ахти. Как то так. :hello:
     
  14. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    6.793
    Благодарности:
    3.233

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    6.793
    Благодарности:
    3.233
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На мойку и одну точку в ванной хватит и 14 литровой модели. Если напор воды плохой надо смотреть в сторону аппаратов без мембранного водяного узла. С электронным датчиком расхода. Так как основное сопротивление протоку оказывает именно водяной мембранный блок. Дом семиэтажный? Тяга в дымике хорошая? Когда его чистили последний раз?
    Если хочется чтобы реально работала стабилизация - придется присматриваться к колонкам с закрытой камерой. Иначе при открытии второй точки на уже открытой будет сильно изменяться температура и ее придется подстраивать вручную каждый раз. Второй момент - на колонках с механическим управлением нельзя разбавлять воду на смесителе, это приводит к их перегреву и быстрому выходу из строя теплообменника. По поводу запчастей - я не знаю как дела обстоят на Украине, у нас наиболее распространены и легче всего достаются запчасти на Бош. Ну и на отечественные модели.
    Все же надо определиться - либо несколько дороже и комфортнее, либо подешевле, но с ручными регулировками. Закрытые модели 14 л/мин начинаются от 35 руб. Около 400 долларов примерно.
     
  15. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.037

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.037
    Адрес:
    Киев
    Закрытые модели - это я так понимаю турбо? Если да, то у нас газовщики такие зарубают.
    Дом вообще то был 5 этажным. Но потом наши толстосумы надстроили 6 этаж. Давка по воде сколько себя помню была одинаково не айс. Тяга вроде ничего. Во всяком случае газовщик регулярно проверяющий так говорил. Насчет чистки не знаю.
    У меня уже много лет там стоит по моему Termet. В принципе все устраивает. Единственно что, когда долго стоит выключена, то потом от пьезо розжига практически не возможно включить. Только спичками. Причем эта болячка у нее была с самого начала. Чистка форсунок и горелок особого + не давала. :hello:
     

    Вложения: