Если по правилам (закону), то котельную для такого дома только на улице, размер не менее 15м.куб, это 5 кв. м. .Но на практике меньше 8 кв. м. не делают...
Поясните пожалуйста первые 2 цифры. Я считал 5квт (в среднем на 50 квадрат), а у Вас получается полтора
Во первых удельные потери тепла для современных домов не 100 Вт/м2, а скорее 50 Вт/м2 Во вторых = 50 Вт/м2 - это теплопотери при морозах -30гр. а средняя температура января в ЦФО -7гр
У меня домик 25 кв. м, котел 4.5 кВт полключены все 3 ступени при вкл. -25 за окном у него 6-8 включений в сутки по 30минут. Если морозец среднячком -7-12 то 4 -5 раз в сутки по 30 мин Котел на режиме не замерзания дома держит + 5 градусов Как высчитать потери? На этапе строительства помню калькулятор выдавал потерь на 3.5 кВт
"Усредненно" (поскольку, в течение суток температура на улице может достаточно сильно меняться) Для "-25/+5град" (Тул/Тпом) 6-:-8раз*0,5ч*4,5кВт = 13,5-:-18кВтч в сутки = 0,5625-:-0,75кВтч в час
Напишу сюда. Описание. Дом деревянный, бревенчатый. 1964г.п. Отапливаемая площадь 30м. Высота потолка 2,25м. Внутреннее пространство разделено стенками из ДСП, но не до потолка. Между потолком и перегородкой 10см для циркуляции воздуха по дому. Смонтировал отопление. Двухтрубное, полипропилен. В жилом помещении 4 батареи высотой 300мм. 1- длинна 500мм, 2-600мм, 3-1000мм, 4-600мм. В пристрое к дому расположена газовая котельная. Там установил батарею 500х500 и подключил к общему контуру. Котел газовый Federica Bugatti 12 VARME двухконтурный, закрытая гг. Датчиков температуры пока нет. Пуск и настройку котла осуществлял специалист фирмы, с которой заключили договор на обслуживание. Так как пуск был 2 августа, отопление не настраивали. Дом маленький, мощность котла выставили 50% от номинальной. А температуру теплоносителя он выставил 60грС. Во-о-от. А теперь не могу разобраться, что правильно, а что не правильно. Именно в моём случае. На улице +5…+10 гр и если оставлять 60гр теплоноситель, то в доме жара. Сбавил температуру теплоносителя до 36гр, дома стало 24гр. В итоге горелка периодически включается, поддерживая 36гр в теплоносителе, а насос работает постоянно. Но почитав инет, похоже, это неправильный режим. При таком режиме, обратка всего на один два градуса ниже подачи. ? А как правильно в моём случае. Нагрев батарей нормальный. Вентили на них открыты по максимуму. Пока не регулировал. Вот с чего начать балансировку? Скажем. Выставить на котле 50гр теплоноситель, и придавливать батареи, до тех пор, пока на обратке не понизится до 35гр. Надо ли при этом снижать скорость на насосе? Длинна системы 12м. А как горелка при этом будет работать? Постоянно? А это правильно? Сколько раз в час должна включаться? А на сколько, температура батареи на выходе должна быть меньше чем на входе? Вот как упорядочить всё в голове и сбалансировать систему?