    Уважаемые форумчане!
    Сообщите, пожалуйста, кто сталкивался с таким «эффектом»? В прошлом году смонтировали в деревенском доме проводку. Часть проводки выполнена кабелем NYM 3х2.5 и 3х1.5 (маркировка на кабеле NYM-J 3х2.5 – 0.66 ООО «ПКП «КУРС»). Этот кабель приобретался в 2005 г. для московской квартиры (назову его «московский»). Вторая часть проводки монтировалась в 2008 г. и завершалась летом этого года кабелем NYM 2х1.5 (на кабеле 2х2.5, который приобретался в 2008 г. вместе с 2х1.5 и отличается от него только сечением, маркировка – ЗАО «Цветлит» 2007 NYM–0 2х2.5 (ож), на упаковочном талоне еще имеется 300/500V). Этот кабель покупался специально для деревенского дома – назову его «деревенский».
    В конце сентября этого года случайно заметил рыжие маслянистые потеки на кабеле. Вскрыл все щитки и распаечные коробки и увидел, что «деревенский» кабель потек: между внешней оболочкой кабеля и внутренними жилами в оплетке в NYM`е имеется резиновая прокладка. Так вот она выделяет рыжую маслянистую жидкость. И это на всех концах «деревенского» кабеля. «Московский» кабель везде в нормальном первозданном состоянии.
    Всегда очень хорошо относился к NYM`у. Но сейчас все линии с «деревенским» кабелем отключил – от греха подальше! Думаю, что попал на брак, и ничего не остается делать, как в следующем году менять весь «деревенский» кабель.
    Может я не прав?
     
    Дачник100 , 29.09.09
    #1 + Цитировать
  2. DmitriyB
    Регистрация:
    24.11.07
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    17

    DmitriyB

    Живу здесь

    DmitriyB

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.07
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Коломна
    Примерно год назад была такая же фигня, рыл интернет, там что-то с полимеризацией одного из слоев изоляции. Вывод был таков: "Неприятно, но не критично". Я поверил, вроде за год никаких проблем нет, а там кто его знает. Есть финансы и время покупайте новый (старый вернуть продавцу), и перекладывайте. Если нет то верьте в лучшее:)].
     
    DmitriyB , 29.09.09
    #2 + Цитировать
  3. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.146
    Благодарности:
    6.565

    Dan!la

    Строю дом

    Dan!la

    Строю дом

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.146
    Благодарности:
    6.565
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нюм Нюму рознь. Да и подделки много, желательно брать у специализированных продавцов кабеля, а не на рынках или в "Домовом". У настоящего должа быть дополнительная какая-то битумно-цементная серая изоляция бод обычной. Ну и сам по себе ооочень жесткий. Ну и стоить он должен не дешевле 30 р. за метр (3х2,5).
    А может вы перегрели его? Точно сечение соответствует выбранной нагрузке?
     
    Dan!la , 01.10.09
    #3 + Цитировать
  4. Электрокабель
    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    641

    Электрокабель

    Наталья, представитель завода

    Электрокабель

    Наталья, представитель завода

    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    641
    Адрес:
    Кольчугино
    На российском рынке есть NYM (по VDE, Германия), есть NYM (по техническим условиям, причем у каждого завода они свои), и есть различные русские вариации марки типа НУМ, НЮМ и т.п.
    Конструктивно содержит следующие элементы: жила медная, изоляция ПВХ пластиках, по изолированным жилам - заполнение из невулканизированной резиной смеси (а не битумно-цементная серая изоляция!), и оболочка из ПВХ пластиката.
    Так вот проблемы чаще всего возникают именно с резиновой смесью. Неоднократно попадались сообщения о том, что в процессе эксплуатации из кабеля что-то вытекает.
    Объяснить это можно следующим образом. Резиновая смесь состоит из нескольких ингредиентов, и если рецептура смеси недостаточно хорошо отработана, то и происходят такие казусы.
    В данном случае возможно, что в заполнении содержится не оптимальное количество пластификатора (обеспечивает гибкость готового изделия и технологичность материала при производстве). Его больше нормы. В процессе эксплуатации токопроводящая жила нагревается, разогревается и резиновая смесь. Излишки пластификатора выделяются, но не внутрь оболочки, а стекают по границе раздела оболочки и заполнения. Поэтому вы и наблюдаете рыжие маслянистые пятна.
    Такой же процесс может наблюдается и в случае нарушения рецептуры материала оболочки. В этом случае, пластификатор мигрирует внутрь - в заполнение, при этом оболочка теряет эластичность и становится хрупкой.
    А это, в свою очередь, может привести к преждевременному выходу кабеля из строя. Так что рекомендуем заменить и спать спокойно.
    В большинстве крупных сетевых магазинов и стр. рынков продается НЮМ по техническим условиям, и в основном мелких производителей, потому что дешевый. Но именно с ним, чаще всего и происходят подобные случаи.
    рекомендуем - покупайте NYM по VDE. В этом случае вы будете иметь гарантии качества.
    Один из производителей NYM по VDE (имеется лицензия союза немецких электротехников) - (данные по производителю можно узнать у автора, через Службу личных сообщений).
     
    Электрокабель , 02.10.09
    #4 + Цитировать
  5. Дачник100
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Дачник100

    Участник

    Дачник100

    Участник

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, конечно, за подсказки, но кабель покупался не на рынке, и не в "Домовом", а в очень уважаемой организации. Перегрузок не возникало, да и не могло возникнуть, так как использовался исключительно в осветительных сетях с нагрузками от 60 до 300 Вт.
    В качестве эксперимента в сентябре заменил одну из линий 2х1.5 на кабель 2х2.5 того же производителя и приобретенный там же и в то же время. Поставил под постоянную нагрузку. Результат: прошел месяц, а с кабелем все в порядке.
    Склонен полагать, что это заводской брак (что-то недоложили). Весной посмотрю как поведет себя 2х2.5 и буду принимать решение. А заменять - это однозначно!
    Спасибо всем ответившим!
     
    Дачник100 , 03.10.09
    #5 + Цитировать
  6. Alexander F
    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Alexander F

    Участник

    Alexander F

    Участник

    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    У меня такая же проблема в бане, причем проводка под вагонкой, скрытая. Решил забить, но периодически наблюдать. Жижа эта не горючая, пробовал ее поджечь, и непроводящая. Так что кроме потеков никаких проблем быть не должно.
    Если у кого другое мнение - высказывайтесь.
     
    Alexander F , 05.10.09
    #6 + Цитировать
  7. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    У Вас скрытая проводка в деревянном строении? Выполнено в металлических трубах? Как же Вы тогда наблюдаете?
     
    Fortuna , 05.10.09
    #7 + Цитировать
  8. ghost73
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    4.379
    Благодарности:
    4.128

    ghost73

    призрачно все ...

    ghost73

    призрачно все ...

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    4.379
    Благодарности:
    4.128
    Адрес:
    Москва
    Пользовал Конкорд, Севкабель и Нексанс . Проблем небыло !
     
    ghost73 , 05.10.09
    #8 + Цитировать
  9. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    По мне лучший Кольчугинский. Он кстати тоже сертифицирован по стандарту DIN VDE 0250 ч 204.

    Есть такая цитата: Кроме того, используемая в качестве заполнения невулканизированная резиновая смесь (патент № 2225651 правообладатель ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод") имеет высокий кислородный индекс, что обеспечивает повышение пожаробезопасности кабеля, не обладает гигроскопичностью и заполнение из такой резины служит барьером для проникновения влаги внутрь кабеля, что особенно важно, если его разделка происходит в среде с повышенной влажностью, а также, если происходит повреждение оболочки и изоляции кабеля в процессе эксплуатации. В.А. Комник, главный технолог ОАО "ЭКЗ"
     
    Fortuna , 05.10.09