Друзья. Прошу совета по схеме 380В

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем olegka1985, 23.02.18.

  1. olegka1985
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    13

    olegka1985

    Живу здесь

    olegka1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Друзья. Прошу совета по схеме 380В
    Всем привет! Советовался в общей ветке, но там идёт активное обсуждение, поэтому меня там задвинули на задний план. Прошу совета по составлению схемы электроснабжения дома (приблизительно 100 кв. м.).
    ЩУ уже готов, селективное УЗО решил не ставить, обошёлся автоматами на 25А. Сейчас пытаюсь спланировать щит для дома. Группы разнёс, потребителей определил. Мне посоветовали избавится от групповых автоматов на 20А, но вот я думаю...а если их оставить, ничего же страшного не будет? И терзают сомнения по поводу номинала вводного автомата в доме, он такой же как и в ЩУ (25А). Ну и в целом, друзья, может кто глянет одним профессиональным глазком...существенных замечаний к схеме нет?
     

    Вложения:

  2. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    8.549

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    8.549
    Адрес:
    Серов
    вы просто ограничиваете ими смою максимальную мощность, зачем? дали 16,5 квт, но вы уменьшили ими себе до 13квт
     
  3. olegka1985
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    13

    olegka1985

    Живу здесь

    olegka1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, ну а вцелом, если уберу эти автоматы, схема живущая ?
     
  4. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    А зачем Вам автоматы по 25А до и после счётчика?
    Групповые по 20А можно убрать.
    Некоторые потребители на 1 и 3 фазах остались без УЗО. Умышленно?
    Кросс-модули тоже можно убрать как мне кажется.
     
  5. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Перед индивидуальными УЗО 25\10 можно поставить 1Р автоматы.
    Местные Гуру поправят, но мне кажется, что при схеме TN-C-S на розетки тоже можно поставить 1Р автоматы, т. к. розетка сама является двухполюсным разъеденителем и при поиске причин срабатывания группового УЗО этого достаточно.
     
  6. olegka1985
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    13

    olegka1985

    Живу здесь

    olegka1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Ну как бы классическая схема щита учёта. Автомат до счётчика пломбируется сетевой организацией, автомат после счётчика отключаето всю нагрузку. В группах без УЗО есть потребители на освещение, собственно для них, для них и стоят кросс-модули.
     
  7. olegka1985
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    13

    olegka1985

    Живу здесь

    olegka1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Я так предполагал, что у меня в ЩУ TN-C-S, а в доме TT. Поправьте, если не прав. Да... И в чем смысл ставить однополюсные автоматы? Экономия?
     
  8. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Это не значит, что Вы не сможете им отключать нагрузку. К клеммам доступа у Вас не будет, а к рычажку пожалуйста.
     
  9. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Да, экономия денег и количества модулей, т. е. размера и цены ЩР. Если ни то ни другое не проблема ставьте 2Р.
     
  10. olegka1985
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    13

    olegka1985

    Живу здесь

    olegka1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Народ! Приглашаю в втему для критики!
     
  11. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    В любом случае УЗО и там защитит Вас от поражения током. АВ для защиты потребителей, УЗО для вашей защиты
     
  12. olegka1985
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    13

    olegka1985

    Живу здесь

    olegka1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Исправился. Автоматы групповые убрал. Насчёт УЗО на всех потребителей ещё думаю.
     

    Вложения:

  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @olegka1985, в соседней теме я внёс предложения. Часть Вы приняли, но сделали несколько ошибок, одна из них критическая.
    Никогда, ни при каких финансовых условиях, при использовании трёхпроводной проводки в системе ТТ (а двухпроводная запрещена) нельзя оставлять ни одну линию без дифференциальной защиты.
    Исключение - сигнализация, подключаемая двухпроводной вилкой.
    Более того, очень нужно поставить общее селективное УЗО, называемое иногда противопожарным. В том числе и на отказ фазных УЗО
    Оно было в прошлой редакции, но правильнее было бы поставить его в ЩУ вместо выходного автомата, будет и кабель защищать.
    Двухполюсные автоматы нужны только на линии, опасные по затеканию и присоединённые под фазное УЗО - уличный свет и подобные.
    В 10-мА автоматах (4 штуки) также нужда невелика, все присоединённые к ним приборы имеют металлические зазёмлённые корпуса.
    Фазные автоматы перед РН в текущей редакции схемы не нужны, они могут пригодиться только при замене вводного автомата на рубильник, и даже тогда должны быть по 25 ампер.
    Холодильник, насос и обогрев водопровода нужно бы вынести из-под одного группового УЗО, и либо раскидать под разные УЗО, либо каждый со своим подключить на выход РН.
    Клеммники рядом с РН не понятно, для чего установлены.
     
  14. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    При заземлении ТТ нужна двуступенчатая дифзащита, у Вас на некоторых потребителях просто 0. Вместо АВ после счётчика лучше поставить селективное УЗО 40\100S, но это противопожарное, Вам в случае чего не поможет.
    Зачем кросс-модуль на 2 фазе?
     
  15. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Часто встречаю такую формулировку, но никак не разберусь затекание чего имеется ввиду. Воды? Токов утечки?