1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

8-10кВт Солнца в помощь дому

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.

  1. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    2.359

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    2.359
    Адрес:
    Туапсинский район
    8-10кВт Солнца в помощь дому
    Потихоньку строю свою электростанцию, для увеличения мощности, стабильности и резервного питания.
    Покритикуйте для начала полную схему. Пока собираю щитовую/аккумуляторную, управления нагрузками, и всякую мелочь. Останется кинуть панели на крышу, кэсы на стенд и мап, может быть не все сразу...
     

    Вложения:

    • Схема общ..jpg
  2. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @DWW, Критиковать не буду, а вопросы есть.
    1. Зачем столько УЗИП
    2. Какая нагрузка дома, постоянная, максимально продолжительная, пиковая
    3. Плавкие предохранители я бы поставил не на КЭС, а на АКБ
    4. По СП вы написали все кроме ТТХ всей группы, кто ее за вас будет считать
    5. А почему стаб не воткнуть между геном и инвертором
    Так на вскидку. ;)
    Еще, по мощностям оборудования, впечатление "советчика", а не практика. :hello:
     
    Последнее редактирование: 20.02.18
  3. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    2.359

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    2.359
    Адрес:
    Туапсинский район
    1. На сколько я изучал здесь разные темы, если провода по воздуху, надо узип и там и перед оборудованием, а у меня между чердаком, где соединятся группы, и генераторно/аккумуляторно/кеса/маповской около 30метров, понакуплю китайских по 800р. для успокоения души, а если бабахнет мне кажется не чего не спасет.
    2 Система в основном для лета, когда дом становится гостевым,
    и как раз днем могут включатся 7 сплитов 7холодильников 8 телевизоров на стиралках тены отключу 3шт. сплиты ограничу работу в дневное время, до 10кВт смело может дойти.
    Раньше 40 амперный счетчик с диском переваривал все на ура.
    Сейчас по краю развешивают на столбы электронные 40 амперные но их удаленно могут ограничить на 5кВт.
    Летом во время аварий при отключенных сплитах судя по бензину потребление 2-3 кВт*ч. зимой 10-12 кВт/в сутки, будет лишняя энергия пущу в помощь солярке, отопление, гор. вода.
    3 На аккумуляторах это стандартный силовой ящик с тремя 100А предохранителями и ручкой с боку.
    4. Я так понял надо просто 9А * на 5 групп = 45А, на 3 = 27А
    5. Еще не пойму как лучше, надо про аргументировать
     
  4. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Там линии длинные. Скорее всего на вводе I+II и III перед контроллером. Все хорошо

    @DWW, на панельки (цепочки) еще ставятся плавкие вставки по номиналу: максимально допустимый обратный ток. Скорее всего 12А будет. Меня однажды спасли бы - очко игрануло - коротнул не те контакты. Но другой предохранитель раньше издох :)
     
    Последнее редактирование: 20.02.18
  5. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    2.359

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    2.359
    Адрес:
    Туапсинский район
    Думал, подцепить всегда можно, там на чердаке в таких распред коробках все будет, где группы соединятся будут
    Плюсы минусы разведены между собой не менее метра, и провода красные черные. Не знаю надо ли, Не чего подходящего навесного не попадалось на глаза на 12А Может в автомобильной электронике пошарить?
     

    Вложения:

    • CIMG0040.JPG
  6. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Все проще. Делается нормальный щиток. Небольшой. Как положено, заземляется
    Там же УЗИПы и шина PE для них
    Потом держатели на ДИН - рейку
    upload_2018-2-20_22-34-11.png
    Внутрь круглые вставки
    upload_2018-2-20_22-35-20.png
    И что- то такое может выйти:
    20141206_143732.jpg

    Это мой. Не очень красивый, но правильный :aga:
     
  7. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    2.359

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    2.359
    Адрес:
    Туапсинский район
    Да эти вылетели из головы, с узипами наверно добавлю.
    А какие мысли на счет генератора и стабилизатора что первое перед мапом? стаб. скорее всего ихний же, ген. у меня практика 5000, не помню сколько ему лет, 12ть? но щетки недавно походу стерлись, новые купил, еще не чинил .
     
  8. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Правильно у вас все. Не надо после гены стаб ставить. Особенно ступенчатый.
    Там перед МАП РКН ставить надо просто. Оно и отрубит гену или сеть при выходе за границы диапазона. Хотя МАП среагирует раньше, но у него диапазон защиты меньше.
    Главное с землей там все правильно еще все сделайте (по гене)
     
  9. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если не трудно на картинке покажите. Я так понимаю перед шинками плюса и минуса?
     
  10. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда по мощности все оборудование вместе будет работать с 90% вероятностью, не переборщили с мощностью мап. (ставте датчики на двери и окна, что бы сплиты не работали при открытых ;))
    РКН :super:, а насчет стаба, хозяин барин, спорить не буду, но у меня везде стаб после гены.
     
  11. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Первые слева 4 штуки. По 1 на цепочку
    На самом деле на фото первая версия щитка - с заземленным минусом. Но потом выяснилось, что с КЭС так нельзя (хотя сразу я спрашивал - говорили, что можно :)), переделывался как у ТС вот так:
    20180221_105731.jpg

    Тут уже плавкие и на +, и на -. На самом деле это избыточно, просто они у меня были :) Ну и всякое в жизни бывает: мало ли как ток потечет через поврежденный провод до панели. Поэтому поставил так.
    И здесь заземлен уже только щиток и 2 УЗИПа

    На высоких токах и с реактивной нагрузкой возможна "раскачка" и выход и строя гены. Т. е.: обормоты резко падают, напряжение тоже проседает, стаб уходит "вверх", затем гена прыгает "вверх", стаб идет "вниз", и т. д.
    У меня технически стоят тоже после гены, но я всегда их переводил в байпас.
     
    Последнее редактирование: 21.02.18
  12. Saxer
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    67

    Saxer

    никогда такого не было и вот опять

    Saxer

    никогда такого не было и вот опять

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Москва
    1. правильно думаете. ставьте и там и там будет безопаснее.
    2, запас сделан правильно. хоть 20квт и не сильно мощнее чем 18квт (особенно в номинале) но остальное сделано с запасом внутри. больше выдержит. ставил 3 доминатора 20квт каждый и человек гоняет в автономке их до 40квт в сумме. и все выдерживает.
    3, предохранители нужно мощнее потому как 3 шт по 100а это 300 хоть и с коэффициентом будет больше но у вас 20000вт /44вольта (минимальное)=454А что просто спалит их все начиная от самой дохлой. ставьте по 200А и можно отечественные. на контроллеры тоже можно вставки по 100А чисто от кз внутри.
    4, правильно посчитали только у вас скорее всего автомат по переменке поэтому хорошо что взяли с запасом ампераж иначе будут греться и выключатся. так же если в системе цепочек больше 3х на одном контроллере то плавкая вставка просится на каждую в номинале 10-12А. это безопасность от возгорания при кз.
    5. генератор только на сеть! никаких стабов между геной и мапом. иначе как выше подметили будет бум трах бах. и обязательно фильтр эми.
     
  13. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    2.359

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    2.359
    Адрес:
    Туапсинский район
    3 - заказал таких ящиков 2 штуки, т. е. стилаж под ак сделал под
    6 груп по 4 ак. ящики уже укомплектованы по 100А как раз будет 6, Но на этот сезон 2, может 3 группы осилю. Один Ящик можно отключить для манипуляциями с АК. другой в работе. Но при авариях на сети мощные нагрузки отключатся, приоритет холодильникам. С АК. большой ток не должен пойти, Мах. 200А,
    Но да парочку 160 - 200А надо заменить.
    4- Автоматы DC китайские уже пришли, на каждую группу по 12А поставлю, Нет ссылки на интер. магаз. с адекватными ценами на din рейку плавкая вставка
     
    Последнее редактирование: 22.02.18
  14. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @DWW,

    Да, входные УЗИПы обязательно через плавкие вставки. Ампер эдак на 120. Т. е. сперва на всех проводах ПВ в держателе - расцепителе, потом уже на УЗИП и т. д.
     
  15. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    2.359

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    2.359
    Адрес:
    Туапсинский район
    Извиняюсь, это где по 120А, по 12А на чердаке?