1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

По непонятной причине исчезает электропитание

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sten_1956, 19.02.18.

  1. sten_1956
    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    62

    sten_1956

    Живу здесь

    sten_1956

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    62
    Собирал-то всего полгода назад(
     
  2. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    У меня в гараже подобный дешевый удлинитель-разветвитель был. У него одна розетка перестала работать. Разобрал, вроде бы все целое, но обратил внимание на пружинящие контактные цилиндры, в которые заходят штыри вилки. Они со временем сильно расходятся и электрический контакт с вилкой пропадает. Видно они сделаны из слабопружинящего металла. Выбросил удлинитель, купил новый, стало надежно. Но это частный случай.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Полностью согласен. Все перебрать, протянуть контакты.
    @sten_1956, судя по фото, Ваши вилки имеют тонкие контактные штырьки. Лучше бы заменить эти вилки на другие...с толстыми штырями.
     
  4. sten_1956
    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    62

    sten_1956

    Живу здесь

    sten_1956

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    62
    Спасибо огромное, друзья, что откликнулись...пойду пробовать...
     
  5. fin62
    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259

    fin62

    Живу здесь

    fin62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    г. Рязань
    Нужно вскрыть АП-50 (обесточив его!) и почистить контактную группу, болезнь этих АВ подгорание и загрязнение контактов копотью.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Судя по анамнезу - пропадает контакт в удлинителе (розеточной колодке). Судя по ее виду - это белорусско-китайская дрянь. Вилки - советско-белорусские тоже.
    Поменяйте колодку на нормальную (из хороших и недорогих - Legrand Quteo), возьмите от них же вилки, думаю, что все станет нормально.
    Кроме того, может быть еще одна штука - вилки с тонкими штырьками советского стандарта (5 мм) вставлены в плохую колодку под новый образец после того, как туда вставлялась нормальная вилка, которая раздвинула лепестки розетки.
    В хороших колодках пружина нормальная и такие вещи проходят, а в плохих они разгибаются и все...
     
  7. sten_1956
    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    62

    sten_1956

    Живу здесь

    sten_1956

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    62
    Похоже нашел причину) Пришел в гараж, снова ни света, ни тепла. Снял крышку у терморегулятора, а там на первой клемме два провода посажены и один из них выскочил из зажима, но не совсем. Протянул все контакты, завтра посмотрим...
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Интересно...почему клемма терморегулятора влияет на освещение?
    Или цепь освещения тоже через клемму терморегулятора проходит?
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    6.427

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Россия
    И выбросить на помойку. Скрутив предварительно все винты которые можно выкрутить, в хозяйстве пригодятся
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    6.427

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Россия
    Какого сечения? Многопроволочные или один пруток? Многопроволочные жилы плохо себя чувствуют в винтовых зажимах, особенно там где прижим торцом винта.
     
  11. sten_1956
    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    62

    sten_1956

    Живу здесь

    sten_1956

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    62
    Да нет, цепь освещения не проходит через клемму.
    Провода с одним прутком.
    А что можно поставить вместо АП-50? Какой автомат?
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    6.427

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Россия
    Поскольку у вас нет никакого заземления, то я бы в обязательном порядке поставил пластиковый боксик на 4 модуля и в него либо дифференциальный автомат С16 30мА, либо связку из однополюсного автомата С16 и УЗО на 30мА. Это значительно повысит электробезопасность (которая сейчас на нуле) и поможет предотвратить возгорание при утечках на проводящие элементы постройки (влажная древесина, например).

    сечение какое? автомат на 16 А - это 2.5 квадрата меди (или честные реальные 1.5 квадрата, но уже "на грани" и без всякого запаса)
     
  13. sten_1956
    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    62

    sten_1956

    Живу здесь

    sten_1956

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    62
    1. Провода 1.5 квадрата.
    2. Боксик на 4 модуля и в него либо дифференциальный автомат С16 30мА такие?
     

    Вложения:

    • загружено.jpg
    • загружено (1).jpg
  14. sten_1956
    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    62

    sten_1956

    Живу здесь

    sten_1956

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    62
    После того, как протянул контакты, сутки уже все работает исправно.
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    6.427

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Россия
    Такие пойдут. Если есть финансовая возможность, можно взять не ИЭК, а какой-нибудь европейский бренд.