РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Предлагают цокольный ввод сделать угловой металлической трубой 2х2 м к ШРП на доме на глубине 1 м заложена гильза в виде 110 канализации 2 м (под отмосткой, дренажными каналами, ливневкой), изначально думал что ввод будет сделан полипропиленом с переходом на металл на вертикальном участке. Вопрос: возможен мой вариант или нет, если да - то чем регламентируется
- 4.10* Для сетей газораспределения и газопотребления и объектов СУГ должны применяться материалы, изделия, газоиспользующее оборудование и технические устройства по действующим стандартам и другим нормативным документам на их изготовление, поставку, сроки службы, характеристики, свойства и назначение (области применения) которых соответствуют условиям их эксплуатации.
- а вон что вы имели ввиду, а то угловой, я подумал профильной трубой. Так можно ПЭ труба стыкуется с переходом сталь - ПЭ А вот полипропиленом нельзя. Есть СП 42-103-2003 раздел ВВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
@lexxey84, в итоге закопали угол 2х2 м, рабочие подкопали под отмостку, на глубине 2 м, ничего не повредили, спасибо им за это
Это единое стандартное изделие - цокольный ввод, обязательный на оконцовке - что полимерного, что стального - подходящего к строению подземного газопровода.