    Многоквартирный дом в ~9 этажей, подвод воды - нижний. Установлено:
    1. Тамбур:
      1. Общая полипропиленовая труба на весь этаж.
      2. Кран.
      3. Фильтр грубой очистки (грязевой).
      4. Счётчик горячей воды (опечатан).
      5. Металлопластиковая труба ~5 м. в стяжке.
    2. Квартира:
      1. Металлопластиковая труба ~1 м. в стяжке.
      2. Кран системы защиты от протечки.
      3. Фильтр Honeywell обратнопромывной с редуктором давления, обратным клапаном и двумя манометрами.
    Вчера неожиданно упал поток горячей воды. Посмотрел манометр на обратнопромывном фильтре (в квартире) - давление под 6 атм., проверил грязевик (в общем тамбуре) - чистый, открутил крышку/заглушку грязевика и открыл кран - вода хлещет отлично, порегулировал редуктор давления (в общем тамбуре) - поток не усилился, снял пружину - ржавчины нет ни на ней, ни внутри. При закрытом первом кране включаю обратную промывку - вода уходит мгновенно (то есть дело не в обратном клапане и не в кране системы защиты от протечки). При перекрытом обратнопромывном фильтр открываю первый кран - 6 метров трубы заполняется ~6 сек, хотя обычно хватало и 1 сек., из чего делаю вывод, что проблема или в счётчике, или в редукторе давления. Счётчик проверить не могу - он опечатан, а заднюю заглушку у редуктора открутить элементарно не смог. Раньше управляющая компания позволяла себе по тихому что-то "перенастроить" (у меня перекрыли кран и сняли/забрали ручку, у соседа перекрыли кран и забрали заглушку грязевика), но сейчас божатся. что они ничего не делали.

    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
     

    Вложения:

    • IMG_20180213_231147.jpg
    • IMG_20180213_231156.jpg
    • IMG_20180213_231230.jpg
    • IMG_20180213_231309.jpg
    • IMG_20180213_234639.jpg
    • IMG_20180213_234920.jpg
    • IMG_20180213_235009.jpg
  2. Palych70
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    385

    Palych70

    Живу здесь

    Palych70

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Россия
    По редуктору постучал двумя молотками - поток существенно усилился, но всё равно далёк от изначального.
     
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    В этом фильтре должна быть сетка, она возможно забита.
     
  4. Palych70
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    385

    Palych70

    Живу здесь

    Palych70

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Россия
    @Килби, оба фильтра были в первочередном порядке промыты.
     
  5. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    124.415
    Благодарности:
    455.434

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    124.415
    Благодарности:
    455.434
    Адрес:
    Уфа
    @Palych70, поток во всех смесителях упал или проверяли по одному?
     
  6. Palych70
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    385

    Palych70

    Живу здесь

    Palych70

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Россия
    @Veseloff, во всех, а также в сливе фильтра Honeywell.
     
  7. regen
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    40

    regen

    Живу здесь

    regen

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    40
    У меня такая же чепуха была когда редуктор залип. Поставил новый — напор восстановился.
    Стал разбирать старый редуктор — поршень выбивал молотком, тогда как в новом он ходит свободно.
     
  8. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    124.415
    Благодарности:
    455.434

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    124.415
    Благодарности:
    455.434
    Адрес:
    Уфа
    Это все расходники. Особенно с моей жесткой водой. Года два или три и приходится менять и реле и редуктор...
     
  9. Palych70
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    385

    Palych70

    Живу здесь

    Palych70

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Россия
    Какое реле?
     
  10. regen
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    40

    regen

    Живу здесь

    regen

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    40
    Реле давления для управления насосом. Для вас не актуально.

    Не с целью придраться, а для общего развития — какой смысл ставить и то, и другое? На случай, если реле залипнет включенным? Но это не спасёт насос, разве что у него защита по сухому ходу есть и она сработает.

    Просто мысль пришла в голову.
    Что вместо редуктора давления поставить второе, предохранительное реле. Поставить его после фильтров, ежели таковые имеются, т. е. на чистую воду. Настроить его на более широкий диапазон, т. е. если основное настроено, положим, на 3-4атм, то второе настроить на 2-5 атм. Электрически соединить, разумеется последовательно.
    Тогда что получится. Второе реле в норме всегда включено, т. е. контакты не пригорают. Оно стоит на чистой воде и не забивается всякой дрянью. За всех отдувается первое, рабочее реле, но если оно залипнет, то второе, предохранительное реле отрубит насос на 5 атм.
     
  11. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    124.415
    Благодарности:
    455.434

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    124.415
    Благодарности:
    455.434
    Адрес:
    Уфа
    Смысл наверное в том, что реле настроено на диапазон от 2.5 до 4, а из крана хочется, чтобы равномерно текло при давлении 2. :)
    Но это к теме отношения не имеет. :)
     
  12. Palych70
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    385

    Palych70

    Живу здесь

    Palych70

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Россия
    Нашёл редуктор давления Honeywell D06F с сеткой 20 мкм - ES06F-1В, но сетки в продаже ещё нет.