    Помогите разобраться со схемой системы отопления
    Добрый день.

    Монтажники "гастролеры" установили в гаражном боксе пеллетный котел Metal-Fach SEG BIO 100квт, обогревается площадь (700 м2) тепловентиляторами Volcano (4шт) + офис (70 м2) обычными пластинчатыми радиаторами.

    Площадь обогревается, к этому претензий нет. Вопросы появились, когда обнаружил что датчик температуры обратки установлен на трубе подачи. Контроллер показывал к примеру при температуре окружающей среды -10/-12, Т котла = 64С, Т центрального отопителя (теплоносителя после трехходового клапана) = 53С, Т обратки = 62С. Чего, естественно быть не могло, перевесил датчик на трубу обратки и показания стали более адекватными, Т котла = 64С, Т ЦО = 53С, Т обратки = 41С.

    После этого решил вникнуть в суть построения системы, может где еще накосячили гастролеры.

    Меня смутил байпас на подаче, минуя разделитель отопитель идет сразу на тепловентиляторы, после по обратке, теплоноситель попадает частично в котел, частично через трехходовой клапан на подачу в разделитель и оттуда уже на второй контур в офис. Если трехходовой клапан открыт на половину, то часть теплоносителя идет сразу в разделитель, но когда клапан закрыт полностью в положении "А", то получается, что на контур офиса теплоноситель может попасть только через обратку тепловентиляторов. Правильно ли это?
    Если же закрыть байпас на подаче, то после того как котел нагреется до отключения автоматикой, контроллер закрывает клапан в положении "А" и получается насос гоняет теплоноситель минуя котел, соответственно теплоноситель быстро остывает а котел держит температуру т. к. некуда отдавать тепло. Без открытого байпаса на подаче, система работать не может. Правильно ли собрана схема отопления?

    Своих знаний не хватает, поэтому прошу помощи у форума разобраться все ли в порядке или стоит что исправить/добавить/перенести.
    1.jpg
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @BezbaLLleNbli, а как это делалось? Проект хоть был? :faq:
     
  3. BezbaLLleNbli
    Регистрация:
    03.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    BezbaLLleNbli

    Участник

    BezbaLLleNbli

    Участник

    Регистрация:
    03.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Проекта не было. Купил котёл у человека, у него уже стоял такой и были планы поставить второй, но планы поменялись и продал мне котёл, людей он пригласил, они ему первый ставили.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @BezbaLLleNbli, ну хоть расскажите насколько работоспособна система? Есть претензии по работе? Если Вы по схеме, то да, далека от совершенства. И неудивительно если расчетов и проекта не было.
     
  5. BezbaLLleNbli
    Регистрация:
    03.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    BezbaLLleNbli

    Участник

    BezbaLLleNbli

    Участник

    Регистрация:
    03.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Когда систему монтировали то был только один контур на тепловентиляторы, теперь добавили офис. Помещения тёплые, но есть нюансы. Котёл может работать долго, 2-3 часа подряд, остывает 15-20 минут и снова в нагрев, по моему не совсем экономичный режим. Связываю это с холодной обраткой, которая возникает из-за описанного выше режима работы контура офиса.
     
  6. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Ваши "умельцы" попытались воплотить в жизнь схему с автоматическим поддержанием температуры обратки с алгоритмом "не ниже чем". В подтверждение тому цитата из паспорта котла: "Внимание! Температура сетевой воды в обратном трубопроводе во время работы котла должна быть не ниже 55°С". Это ничто иное, как борьба с конденсатом в топке, однако они мягко говоря наваляли дров.
    Итак по делу:
    1) насос должен находиться в зоне котлового контура между котлом и байпасом трехходового клапана желательно на обратке котла.
    2) В схеме с поддержанием температуры обратной линии котла байпас на абонентскую ветку с тепловыми вентиляторами не имеет никакого логического подтверждения на существование.
    3) на нынешнем месте насоса должен быть фильтр-грязевик (для быстрого обслуживания он должен быть отключаемым шаровыми кранами с двух сторон)
    4) последовательное подсоединение тепловентиляторов как минимум странное решение
     
  7. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.379

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Ужгород
    Насос установлен не правильно. В остальном на любителя. :hello:
     
  8. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Итого по переделке:
    1) двигаем насос за байпас трехходового
    2) на месте насоса монтируем фильтр
    3) исключаем из схемы байпас на линию тепловентиляторов
    4) желательно линию тепловентиляторов превратить в двухтрубную систему, тупиковую или попутную - это решайте по месту.

    5) на подобные схемы нужны хоть какие-то расчеты!
     
    Последнее редактирование: 11.02.18
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    ИМХО:
    1-1-1.jpg
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @BezbaLLleNbli, а в Вашем схеме где группа безопасности котла стоит?
     
  11. BezbaLLleNbli
    Регистрация:
    03.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    BezbaLLleNbli

    Участник

    BezbaLLleNbli

    Участник

    Регистрация:
    03.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Тепловентиляторы подключены параллельно, спешил рисовать.
    Группа безопасности стоит на самой верхней точке, трубы на тепловентиляторы выходят из котельной и поднимаются на высоту примерно 5 метров, там и стоит группа безопасности.
    Насос перенесём.
    Стоит добавить насосы отдельно на каждый контур после разделителя?
    Правильно ли смонтирован трехходрвой клапан? Клапан ходит между входами "А" и "В", выход "АВ" всегда открыт.
     
    Последнее редактирование: 11.02.18
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    ОК! :super:
    И, надеюсь, каждый имеет свою автоматику и узел регулирования?
     
  13. BezbaLLleNbli
    Регистрация:
    03.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    BezbaLLleNbli

    Участник

    BezbaLLleNbli

    Участник

    Регистрация:
    03.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Регулятор скорости и термостат
     
    Последнее редактирование: 11.02.18
  14. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    А как же стабилизация температуры обратки котла? Боюсь такой схемой это обеспечить невозможно.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @АкваПрофиль, стабилизации и не будет, если в самом котле нет автоматики, ее обеспечивающей. При любой схеме!
    Котел имеет свой контур регулирования (имеется ввиду автоматика котла) поддерживающий заданную температуру в прямой линии после котла, радиаторная СО - свой контур регулирования, а Вулканы - свой (свои) контур. Работа трех независимых контуров всегда вносит нестабильность.
    И еще, - по такой схеме собрана бОльшая часть "связок" котлов (котельных) и ИТП систем потребления. Отопление - через контур регулирования параметров теплоносителя, подаваемого на СО от котла (теплосети), а теплоснабжение вентиляционных отопительных агрегатов (или вентустановок) - напрямую от котла (теплосети). Котел (теплосеть), при этом, должны обеспечивать параметры теплоносителя, не ниже расчетных для вентиляционных отопительных агрегатов (в соответствии с Температурным Графиком для данного региона)!
     