    Коттедж, проект щита
    Всем доброго дня! Просьба прокомментировать предложенную подрядчиком схему электрощита.
    В дом заведено 15 квт электричества
     

    Вложения:

  2. roman_sen
    Регистрация:
    08.07.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    roman_sen

    Участник

    roman_sen

    Участник

    Регистрация:
    08.07.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    Кабель от щитка на границе участка до ввода в дом ВБбШв4*25, стоит автомат 32А,
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Гнать подрядчика лесом с таким проектом. Он (проект) копируется уже лет 15, но тут даже номиналы вводного и этажного автомата поленились поправить. Можно предположить, что вводной автомат в ГРЩ работает в режиме рубильника, но как быть с фразой про установленную мощность в 62 кВт?
    Дальше. Для розеточных линий применены дорогущие дифавтоматы.
    Около 6 тыс. руб. за штуку. Они реально хороши, но при соответствующем бюджете. А вот линии освещения, и не только, оставлены без дифференциальной защиты вообще, а это косяк.
    Неплохо бы взглянуть на вводной щиток с целью определить тип системы заземления.
    Если исполняется система TT, то должна быть ещё и общая дифзащита.
    Следующие моменты делаются по заданию заказчика:
    - резервирование питания;
    - выделение неотключаемой группы.
    Этого нет. Вы могли это не уточнить, но предлагал ли подрядчик?
    Не предусмотрена защита от повышенного и пониженного напряжения.
    Можно было бы также предусмотреть вольтамперметры.
    Ну и пластиковый щиток с таким ценником на модульку - совсем не комильфо.
    Присмотрелся. На линии сечением 2,5 кв. мм установлены дифы с номиналами 20 и 25 ампер. Это уже профнепригодность.
     
    Последнее редактирование: 11.02.18
  4. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.267
    Благодарности:
    5.584

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.267
    Благодарности:
    5.584
    Адрес:
    Волгоград
    Зачем? Если с целью "оптимизировать" - проще всё переделать.
    Я у себя в "типовом проекте" переделал всё. Потому как полная хрень была сделана... тоже сперва пытался "впихнуть невпихуемое":aga: - сперва подросшее количество модулей в распредшкаф, потом подросшию цену ЭТОГО ВСЕГО в бюджет... Плюнул и переделал на три (по количеству этажей) этажных щитка получившийся щит. Оказалось и проще и дешевле.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это конец любого "типового проекта". Максимальный объём рецензии составлял 2 листа, и проект был за деньги, типа индивидуальный.
     
  6. roman_sen
    Регистрация:
    08.07.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    roman_sen

    Участник

    roman_sen

    Участник

    Регистрация:
    08.07.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    Я правильно понимаю, что для розеток можно обойтись обычными автоматами? УЗО в этом случае нужно?
    Да, это я уже прокомментировал, чтобы добавили
    По резервированию питания некуда ставить дизель генератор, а обычные ИБП ситуацию не спасут
    про неотключаемую группу тоже их попросил уже добавить
    Про защиту я хотел поставить стабилизаторы напряжения на каждую фазу, но они сказали что дифавтоматов достаточно, это не так?
    Вольтамперметры тоже попросил
    Какой лучше?
    Какие должны быть?
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ставится УЗО на несколько отходящих линий. К нему нужное количество автоматов.
    Бесперебойность снижается незначительно. Цена вопроса - радикально.

    Этот вопрос ещё актуален. Очень актуален. Также вопрос с заземлителем вблизи дома: есть ли?
    Это разная защита от разных проблем. Если у Вас новые подстанция и линия, то стабилизаторы Вам не нужны, а реле напряжения не обязательны. Если с внешним энергоснабжением вопросы (например, линия по улице голым проводом) - то их нужно решать, каждый - разными мерами.
    ABB, но в металле.
    16 ампер предел.
    Генератор можно брать не на полную мощность, а с помощью ИБП и вообще резервировать пару линий света и ещё что-нибудь.

    Поверьте, прочитав профильные темы на форуме, взяв за основу какую-то допиленную схему, с коллективной помощью доведёте её под себя лучше неграмотного подрядчика.
     
  8. roman_sen
    Регистрация:
    08.07.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    roman_sen

    Участник

    roman_sen

    Участник

    Регистрация:
    08.07.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    КП новый, "элитный", перепадов вроде не наблюдается. За 6 месяцев было 2 незначительных отключения электричества технического характера. В этом случае, есть ли смысл тратить 300 тысяч на стабилизаторы?
    Я запросил, пока не прислали. По заземлению - в районе ввода электрокабеля закопан треугольник
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Стабилизаторы однозначно не нужны. При возникновении проблем с уровнем напряжения, что маловероятно, нужно напрягать сетевиков. А отключения неизбежны - профилактика подстанции.

    Треугольник - это заземлитель. При отсутствии системы уравнивания потенциалов в доме (95 % домов), не лучший.
    Мой вопрос в том, к чему и как этот заземлитель подключен, почему и прошу фотки.
     
  10. roman_sen
    Регистрация:
    08.07.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    roman_sen

    Участник

    roman_sen

    Участник

    Регистрация:
    08.07.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    Вводной щиток
     

    Вложения:

    • Электрика_ввод_а_дом.jpg
  11. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.267
    Благодарности:
    5.584

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.267
    Благодарности:
    5.584
    Адрес:
    Волгоград
    А по факту что исполнено?

    Есть смысл поставить УЗМ.
    А думаете такое каждый день по нескольку раз бывает? Обычно хватает одного раза чтобы задумались об защите ...
     
    Последнее редактирование модератором: 12.02.18
  12. roman_sen
    Регистрация:
    08.07.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    roman_sen

    Участник

    roman_sen

    Участник

    Регистрация:
    08.07.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    По факту так и есть
     
  13. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.267
    Благодарности:
    5.584

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.267
    Благодарности:
    5.584
    Адрес:
    Волгоград
    Печально. На УЗО и на вводе в дом перед подземным кабелем сэкономили?
    Вам бы лучше фото внутренностей вводного щита выложить.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это не вводной щиток, а схема электроснабжения. Нам с Вами сейчас не важны ПС, ТП и номера фидеров. А вот фото ЩУ - важно. Желательно общий вид и обязательно вид на монтаж.
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Подрядчика прогнать, не обсуждая. Дифавтоматы защиты на 20А при нагрузке 0,7 кВт и кабеле 3х2,5 - это недопустимо ни при каких условиях.
    Я уж молчу про кабель NYM (замечу, нг там не указано), а ведь прокладка будет наверняка групповая.
    Автомат на 100А доставил отдельное удовольствие.

    И отсутствие дифзащиты на 10 мА на санузлы. И отсутствие дифзащиты на свет. При этом явно, что у заказчика есть деньги (в разумном количестве, конечно).
    Короче, искать нового подрядчика. Эти просто не понимают, что они делают. Исправлять бесполезно.
    Все заново.