1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Будет ли работать циркуляционный насос от аккумулятора

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ledokol65, 06.02.18.

  1. ledokol65
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9

    ledokol65

    Живу здесь

    ledokol65

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9
    Будет ли работать циркуляционный насос от аккумулятора
    Здравствуйте. В моем доме часто отключают напряжение, поэтому хочу подключить только циркуляционный насос к аккумулятору от автомобиля. Насос GRUNDFOS мощность режимов:
    1. Ток 0,6А. мощность 135Вт.
    2. Ток 0,9 А. мощность 200 Вт.
    3. Ток 0,98А. мощность 220Вт.
    Если учесть, что пусковой ток примерно равен 7 рабочих, то потребуется минимум 4,2 или максимум 7 А.
    Выбираю инвертор с автомобильного аккумулятора на напряжение 220В. и мощностью 1500 Вт. или 2000 Вт.
    Может, кто пробовал? Не хочу тратится на инвертор если система не работает.
     
  2. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552
    Адрес:
    Серов
    Пробовали и все работает и при меньших мощностях инвертора, так как насос редко включают на полную в резерве, но самое главное чтобы инвертор был с чистой синусоидой на выходе
     
  3. ledokol65
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9

    ledokol65

    Живу здесь

    ledokol65

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9
    Обычные автомобильные инверторы, которые используют для подключения ноутбуков, телефонов и т. д. подойдут?
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет, там апроксимированная синусоида, причем (как правило) низкого качества, а чистым синусом даже не пахнет. :no:
    Нормальные инверторы стОят примерно 10-15 руб. за Вт, т. е. инвертор на 1кВт уже потянет примерно на 10-15 тыс. руб., плюс автомобильные АКБ в таких условиях эксплуатации долго не живут. :no:
    Почитайте тему, можете даже выборочно. ;)
    ИБП для газового котла - 5
     
  5. ledokol65
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9

    ledokol65

    Живу здесь

    ledokol65

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9
    Спасибо за ссылку:|: То что нужно.
     
  6. ledokol65
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9

    ledokol65

    Живу здесь

    ledokol65

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9
    Может посоветуете что-то определенное. У меня PROTERM Медведь 40 PLO и для насоса на отопление 135 Вт., для насоса ГВС 90 Вт. Холодильник, светодиодные лампочки. Пусковых токов хватит?
     
    Последнее редактирование: 07.02.18
  7. ledokol65
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9

    ledokol65

    Живу здесь

    ledokol65

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9
    Хочу уточнить 1 насос циркуляционный 135 Вт, 0,6А, Второй циркуляционный 40Вт. (0,2А), котел 20 В. (0,09А) холодильник примерно 400Вт (1,8 А) (точно не знаю). ток рассчитывал путем деления мощности на напряжение. В результате получаю в сумме 2,69А. напряжение 220В. А как учесть пусковые токи, если они равны 7 рабочим то получается 18,83 А
     
  8. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552
    Адрес:
    Серов
    Что все сразу будет запускаться? нет конечно
    Расчет ведется только по холодильнику
    1,8*7*220=2700+135+40+20=2900ватт значит надо преобразователь с кратковременной мощностью 3квт
    Дешевле холодильник купить современный на 90-140ватт :) чем преобразователь на 3квт
    Тогда мощность преобразователя можно уменьшить до 1квт
     
  9. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Серьёзный понадобится акумулятор. :hello:
     
  10. ledokol65
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9

    ledokol65

    Живу здесь

    ledokol65

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9
    Обойдусь без холодильника. :( Так какую модель инвертора посоветуете?
     
  11. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552
    Адрес:
    Серов
    тогда получается 135*7+40+20=1000ватт в пике преобразователь с чистой синусоидой
    например ИС3-12-600 600Вт/12В - 6,5тр
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @ledokol65, опыт показывает, что примерно такая же конфигурация (да еще и с насосом водяным, там тоже пусковые токи) отлично себе работает на инверторе МАП SIN на 2 кВт. Если что, опыт не одного дома, а 4-х в течение 2-3 лет уже. На меньших инверторах просто ничего не делали.
     
  13. ledokol65
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9

    ledokol65

    Живу здесь

    ledokol65

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9
    Интересные модели. А если брать что-нибудь из зарубежных приборов например
    Phoenix Inverter 12/500 - 230V
     
  14. ledokol65
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9

    ledokol65

    Живу здесь

    ledokol65

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    9
    И какие аккумуляторы лучше брать?
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза