    Подскажите по схеме отопления и ТП
    Здравствуйте.
    Переехали с квартиры с центральным отоплением в свой дом.
    Дом 64 кв. м., камень, утеплен снаружи минватой 10 см. и обшит металлическим сайдингом.
    В доме установлен двухконтурный котел Ferroli Arena F24. 8 радиаторов отопления (всего 78 секций), алюминий, подключены по схеме "ленинградка", на каждом радиаторе установлены шаровые краны на подаче и обратке. Труба на контур отопления полипропилен 25 мм. Так же есть два небольших контура ТП по 25 метров на трубе из шитого полиэтилена диаметром 16 мм. ТП в коридоре и ванной. Схему отопления прилагаю.

    Отопление.jpg

    Есть ряд вопросов:

    1. Теплый пол подключен не правильно, сам понимаю. Подскажите как его переделать?
    2. Насос установлен только в котле. Хватает ли его производительности, или необходим еще насос?
    3. Установил и подключил комнатный термостат. На котле температуру поставил 60 град. Котел перестал тактовать, прогревает дом быстро (на улице -12). Какую температуру правильно установить на котле при использовании комнатного термостата?
    4. По теплым полам невозможно ходить, горячие. А пока котел стоит в ожидании, ТП успевает сильно остыть. Что можно предпринять?
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    @Kexx_1979, на ТП поставить RTL клапаны (унибокс).
     
  3. Kexx_1979
    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Kexx_1979

    Участник

    Kexx_1979

    Участник

    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Юрген72, а как вы думаете, производительности встроенного в котел насоса хватает?
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    С головой, эти насосы и по 200м.кв. обеспечивают циркуляцию в системе отопления.
     
  5. Kexx_1979
    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Kexx_1979

    Участник

    Kexx_1979

    Участник

    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Next57, прошу прощения за назойливость.
    Еще вопрос. Установил и подключил комнатный термостат. На котле температуру поставил 60 град. Котел перестал тактовать, прогревает дом быстро (на улице -12). Какую температуру правильно установить на котле при использовании комнатного термостата?
    Если поставить температуру на котле ниже, может это снизит нагрузки на систему отопления и снизит тепловые расширения. Т. к. трубы успевают до следующего включения котла сильно остыть.
     
  6. Kexx_1979
    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Kexx_1979

    Участник

    Kexx_1979

    Участник

    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Юрген72, а можно поставить просто кран с термоголовкой на обратку теплого пола? А то RTL клапана я нашел только на 1/2 дюйма, а у меня выход на коллектор 3/4 дюйма.
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    У вас котёл работает не по Т* воды а по Т* воздуха в комнате. температуру на котле в можете понизить если это не вызовет некорректную работу термостата.
     
  8. Kexx_1979
    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Kexx_1979

    Участник

    Kexx_1979

    Участник

    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Next57, спасибо вам за быстрый ответ.
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    При использовании комнатного термостата надо ставить такую температуру, чтоб с ней котел со 100% вероятностью смог нагреть дом...т.е. на максимум..ну градусов 70 точно..но у Вас ТП...и тут все становится немного сложнее...термостат вам вреден..:(
     
  10. Kexx_1979
    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Kexx_1979

    Участник

    Kexx_1979

    Участник

    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Как же быть с ТП?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
  12. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Для Вашей трубы теплого пола диаметром 16мм необязательно ставить RTL-клапан 3/4", подойдет и 1/2" на каждый контур. Внедряйте их в схему через переходники 3/4"-1/2"
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ээээ, не надо таких советов, там 3/4" под стандартный ЕК, берёшь концовку и прикручиваешь.
    а то потом еще 5 тем - ой протекает.
     
  14. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Про ЕК на коллекторе от автора ни слова, указано только 3/4. На всякий случай буду впредь уточнять)
     
  15. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.937
    Благодарности:
    687

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.937
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Саратов
    Есть боксы, ставятся в разрез трубы на обратке, у Валтека есть бокс с термостатом на ТН и клапаном под термоголовку, т. е. температура пола регулируется и по носителю и по воздуху помещения.