    Стоит ли ставить ЯРП?
    Image001.jpg Здравствуйте!

    Помогите советом пожалуйста. Стоит ли ставить шкаф ЯРП(
    Ящики с рубильником и предохранителями серии ЯРП,пример на фото)
    с предохранителями на кабель который проложен в земле в дом? Шкаф ЯРП хочу повесить на столбе, для безопасности от токов КЗ, если произойдет разрыв кабеля в земле.

    Есть ли в этом смысл?
    Или защита сработает в другом месте и без ЯРП с предохранителями?

    Картинку приложил.
     

    Вложения:

    • YARP_main.jpg
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Если и есть смысл в этом ящике, то для устройства УЗИП. Тогда и предохранители полюбому подтянутся...
    В иных случаях особого смысла нет...
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    А щит учета с вводным автоматом не хотите повесить, или у вас бесплатный безлимит? :aga:
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Ну тут либо юридического раздела форума начитался, либо сетям пофигу, либо "дача где пофигу".
     
  5. wasbur
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    wasbur

    Участник

    wasbur

    Участник

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Шкаф с автоматами и счетчиком есть. Это как дополнение. И для защиты от повреждения кабеля в земле.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вводной автомат защищает от КЗ всё под собой, по крайней мере до щита дома. Поэтому какой-то дополнительный ящик не нужен.
    А вот селективное УЗО, защищающее кабель от утечки, может быть полезным. Но ставить его лучше в ящик со счётчиком.
     
  7. wasbur
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    wasbur

    Участник

    wasbur

    Участник

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Правильно я понимаю. Если возникает КЗ в кабеле в земле (перебило его), то автомат ни каким образом мне не поможет, пока не сработает где то защита дальше по линии.

    Кабель проложен в трубе, мне бы не хотелось чтобы "продукты" КЗ пошли по трубе в дом с возможным пожаром.
     

    Вложения:

    • Image002.jpg
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ящик со счётчиком тоже на столбе? Тогда понимаете неправильно. При правильно выбранном вводном автомате он сработает при замыкании в кабеле и практически мгновенно обесточит установку. А вот при утечке на землю ни автомат, ни предохранители в ящике ЯРП не сработают. Только УЗО.
    Если же вы каким-то чудесным образом согласовали с сетевиками кабельный ввод со столба к счётчику в доме, то да, кабель должен защищаться автоматом либо предохранителями.
     
    Последнее редактирование: 08.02.18
  9. wasbur
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    wasbur

    Участник

    wasbur

    Участник

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Кабель проходит в земле от столба, заходит в дом, внутри дома щиток с автоматом и счетчиком.
     
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, тогда на столбе имеет прямой смысл ставить как минимум автомат защиты. Лучше вместе с селективным УЗО, но это опционально.
     
  11. wasbur
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    wasbur

    Участник

    wasbur

    Участник

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Вы рекомендуете лучше ставить автомат вместо рубильника с предохранителями?
    Можете порекомендовать конкретные автоматы и узо?
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Напомните, пожалуйста, какой кабель идёт домой (материал, сечение жилы, кол-во жил), и какую мощность собираетесь потреблять.
     
  13. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.511

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    О роли УЗО (установленного в ЩУ) в защите кабеля от утечки говориться так часто, что это уже считается само собой разумеющимся. Но, поскольку об этом обычно говориться в слишком общей форме, не могли бы Вы разъяснить, в каких случаях и от каких утечек УЗО в ЩУ защищает подземный кабель?
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пожалуйста.
    Есть предположение, что мы защищаем кабель от утечки с фазной жилы на землю через повреждённую изоляцию. Она может возникнуть при механическом повреждении кабеля, в том числе и при транспортировке/прокладке, не приведшего к короткому замыканию либо обрыву.
    Актуальность для абонента эта защита приобретает при установке ЩУ вне дома и кабельном вводе, так как ток утечки будет посчитан счётчиком.
     
  15. wasbur
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    wasbur

    Участник

    wasbur

    Участник

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Кабель 4х16. Напряжение 380 В, максимальная можность 15 кВт.
    Автомат стоит в домашнем щитке на 25 А.