Течет сильно конденсат. Подскажите в чем ошибка?

Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Insane18, 31.01.18.

  1. Insane18
    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18

    Insane18

    Участник

    Insane18

    Участник

    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18
    Течет сильно конденсат. Подскажите в чем ошибка?
    Добрый день! Прошу помощи знатоков.
    Дом из СИП панелей. Начал сильно течь конденсат. Кровля устроена след. образом:
    1) Металлочерепица
    2) Вентзазор
    3) Гидроизоляционная мембрана ИЗОСПАН
    4) Утеплитель
    5) Пароизоляция ИЗОСПАН

    При положительной температуре стала течь по швам пароизоляция. Думали крыша, вскрыли - оказалось конденсат. Фото прилагаю.

    Производитель утверждает, что это происходит из-за того, что в доме недостаточная вентиляция. Однако установлены 2 приточных клапана Домвент и 2 вытяжные трубы. Одна в санузде с принудительным вентилятором, далее на втором этаже в этой же трубе клапан в комнате вытяжной, и вторая вытяжная труба на втором этаже, пока без ничего.

    По ощущениям повышенной влажности нет. Влажные ремонтные работы не ведутся. Плюс проветриваем дом довольно часто.

    Сами строители утверждают что даже если бы было очень влажно, то в таком количестве конденсата не было, что проблема либо в плохой пароизоляции (в ее качестве), или в браке, или в неправильной укладке (хотя проложена правильной стороной).

    Их офисный же отдел рекламации давит на то, что все это из-за недостаточной вентиляции. Где правда подскажите?
     

    Вложения:

    • 9c96ca1e-8f50-404b-8385-1e50f07b2f76.jpg
    • 769c71b0-9bc6-40a0-bf76-d667342a4c5e.jpg
  2. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.704
    Благодарности:
    19.626

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.704
    Благодарности:
    19.626
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Протекает в зоне ендов? Какова форма крыши?
     
  3. Insane18
    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18

    Insane18

    Участник

    Insane18

    Участник

    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18
    Протекает именно в зоне ендов да.
    Крыша 2 двухскатных. Строители сегодня смотрели сказали енды не текут.
     

    Вложения:

    • 03da5a49-6fc5-43e1-a702-e0246c81208c.jpg
    • eb2498b0-6ea3-4f02-9bee-b9626097f35e.jpg
  4. Insane18
    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18

    Insane18

    Участник

    Insane18

    Участник

    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18
    Ендова простите)
     
  5. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.704
    Благодарности:
    19.626

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.704
    Благодарности:
    19.626
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Если допустить, что пирог собран в верном порядке и качественно, то причина может крыться в отсутствии сквозняка в вентзазоре. А также утечке тепла через сопряжения стропил в ендовах.
     
  6. Insane18
    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18

    Insane18

    Участник

    Insane18

    Участник

    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18
    Важный момент, сегодня приедет представитель, и будет давить на недостаточную вентиляцию с повышенной влажностью. Вопрос такой: есть ли в принципе возможность возникновения такой ситуации из за недостатка вентиляции, или нет?
     
  7. Insane18
    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18

    Insane18

    Участник

    Insane18

    Участник

    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18
    Поскольку сами строители сказали что это бред и такого вообще быть не может.
     
  8. Insane18
    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18

    Insane18

    Участник

    Insane18

    Участник

    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18
    Я уточню: отсутствие вентиляции внутри дома.
     
  9. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.704
    Благодарности:
    19.626

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.704
    Благодарности:
    19.626
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Просто, я думаю, ошибки в конструкциях усугубились этим фактором.
     
  10. Insane18
    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18

    Insane18

    Участник

    Insane18

    Участник

    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18
    Я приобрел еще домашнюю метеостанцию. Сегодня замеряю общую влажность в помещении. Если учесть нормы 40-60% то при такой влажности не должно происходить такого в принципе. Верны ли мои размышления?
     
  11. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.055
    Благодарности:
    8.136

    Pil18

    Модератор

    Pil18

    Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.055
    Благодарности:
    8.136
    Адрес:
    Одинцово
    3. Марку Изоспана напишите, пожалуйста.
    Не затруднен ли вход воздуха на карнизе и выход на коньке?
     
  12. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061
    Адрес:
    Сибирь
    А есть ли вентзазор между гидроизоляцией и утеплителем? Или утеплитель уложен вплотную к гидроизоляции?
    П. С. По фото сложно определить.
     
    Последнее редактирование: 31.01.18
  13. Insane18
    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18

    Insane18

    Участник

    Insane18

    Участник

    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18
    Не отвечу про марку. На нем написано просто ИЗОСПАН. По циркуляции воздуха проверили, говорят ОК.
     
  14. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061
    Адрес:
    Сибирь
    По циркуляции воздуха между чем и чем? Между металлочерепицей и гидроизоляцией.
     
  15. Insane18
    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18

    Insane18

    Участник

    Insane18

    Участник

    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18
    Приехали представители компании, проверили влажность - 40%. Увидели стыки на клееной балке в коньке. Вердикт - пар проходит через стыки. Плюс не очень качественно проклеенный пароизоляция. Пообещали в течение 3 дней все проклеить вторым слоем пароизоляции Ютафол и проклеить все стыки. Возник вопрос у меня попутно, не будет ли конденсата между двумя слоями пароизоляции?