    Этот пункт я знаю. Но всегда был уверен что под сгораемым основанием подразумевается жесткое основание и слой негорючей подкладки. Толкование ваты как негорючий слой очень расплывчато. Хотя формально Вы наверно правы. Но прокладывать кабеля в вате? Я бы так для себя делать не стал.
     
  2. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    278

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Омск
    Подобный спор безсмысленен, в России у каждого электрика свой стандарт.
    Обязательно, необходими соблюсти правила.
    1. Применять кабель с сечением жил под расчётную нагрузку, желательно медь с двойной изоляцией.
    2. Расчитать правильно и установить устройства защиты.
    3. Професионально выполнить монтаж.

    Если помещение не взрывоопасное, пожара по причине электрики не будет.
     
  3. Калита
    Регистрация:
    19.05.08
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    3.092

    Калита

    Соучастница

    Калита

    Соучастница

    Регистрация:
    19.05.08
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    3.092
    Адрес:
    Москва
    Я, прочитав множество тем по электрике, давно уже подозревала, что в России у каждого электрика свой стандарт:)

    Уже провела переговоры с двумя потенциальными исполнителями работ по электрике.
    Оба сказали, что при наличии УЗО, автоматов, аккуратной сборке и заземлении, делать скрытую проводку в металлогофре - нормальное решение.
    У меня не ИЖС. Официально электрику сдавать, по-моему, никому не нужно.

    Пластмассовые коробки к металлогофре покупала, к сожалению, не я. Я бы купила металлические.

    Уже задумываюсь - зачем мне скрытая электрика? Сделать открытую в кабель-каналах и никакой головной боли.
    Единственно, что есть мнение, что открытую сделать аккуратно еще сложнее, чем скрытую.
     
  4. Тверской
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    771

    Тверской

    Строитель-отделочник

    Тверской

    Строитель-отделочник

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    771
    Адрес:
    Тверь
    Действительно проводка сделана ужасно и кабель тоже бы неплохо ВВГ (и др. его варианты) или NYM.
    А на счет внешней прокладки - это тоже решение, ведь все равно будете все заново переделывать, кто его знает, как горе-монтер провода гнул, может где внутри гофры на скрутку соединял и т.д., может где разные сечения кабеля использовал.
    Лучше переделать!
     
  5. Калита
    Регистрация:
    19.05.08
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    3.092

    Калита

    Соучастница

    Калита

    Соучастница

    Регистрация:
    19.05.08
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    3.092
    Адрес:
    Москва
    А по каким признаком уже не первый человек пишет, что использовался не ВВг нг, а какой-то другой кабель. Тот кабель, который у меня использовался, покупался именно как ВВГ нг! Что подсунули какой-то не тот кабель?
     
  6. seva001.
    Регистрация:
    22.03.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    8

    seva001.

    Участник

    seva001.

    Участник

    Регистрация:
    22.03.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Просто он обычно чёрный и толще. А, это скорее всего NYM, в лучшем случае.
     
  7. Калита
    Регистрация:
    19.05.08
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    3.092

    Калита

    Соучастница

    Калита

    Соучастница

    Регистрация:
    19.05.08
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    3.092
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите на новую проводку, есть какие-нибудь замечания:
     

    Вложения:

    • электро 024.jpg
    • электро 025.jpg
    • электро 028.jpg
    • электро 029.jpg
  8. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Пластиковая гофра... Она тут вообще непонятно для чего.
     
  9. KirillS
    Регистрация:
    14.04.08
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    15

    KirillS

    Живу здесь

    KirillS

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.08
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уже лучше, появились трубки в проходе через дерево, но все равно пластиковая гофра-защиты никакой.
    А распред коробки походу зашиты будут? Или они на чердачном помещении остаются?
     
  10. Калита
    Регистрация:
    19.05.08
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    3.092

    Калита

    Соучастница

    Калита

    Соучастница

    Регистрация:
    19.05.08
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    3.092
    Адрес:
    Москва
    Коробки останутся на чердаке - там к ним будет доступ.
     
  11. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.365
    Благодарности:
    236

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.365
    Благодарности:
    236
    Адрес:
    Москва
    Я так понял, что автор темы опять пошёл на поводу у монтажников. Ну почему же гофру-то вы исползуете и пластиковые коробки?
     
  12. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.441

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Александров
    Да! Хотели как лучше, а получилось как всегда. Хотя у многих, в том числе и на этом форуме сделана скрытая пластиком и ничё вроде. Но это для успокоения только. Даже если исключить факт самостоятельного случайного пробития гофры гвоздём, саморезом или сверлом во время ремонта, как подумаю, какой "взрывчик" произойдет, когда мышастое животное на пути к еде перегрызёт проводник под нагрузкой киловатта эдак в три... Жуть!
     
  13. Калита
    Регистрация:
    19.05.08
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    3.092

    Калита

    Соучастница

    Калита

    Соучастница

    Регистрация:
    19.05.08
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    3.092
    Адрес:
    Москва
    Сработает УЗО.
     
  14. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.206
    Благодарности:
    10.989

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.206
    Благодарности:
    10.989
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ага! +1
    Да еще и мышастые чё-то под нагрузкой не грызут... Чувствуют, что ли?
     
  15. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.441

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Александров
    Это Вы себя так успокаиваете?


    Ну не скажите, случаи такие на моей памяти были. Приходилось видеть обугленные трупики.