    Добрый день. Присматриваю ПВУ с рекуператором на 300 кубов. Обнаружил, что могут быть установлены вентиляторы с АС или ЕС моторами. Разница в цене доходит до 500-700 евро, например у чешских венусов. Есть ли смысл в этих ЕС моторах, чем же они так хороши?
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Компактность, низкое энергопотребление, плавное и точное регулирование, низкий уровень шума, отсутствие вибрации, согласованность с рабочим колесом по аэродинамике и мощности - это основные преимущества перед АС.
    Кроме того,
    - у ЕС-вентиляторов практически отсутствуют пиковые пусковые токовые нагрузки за счет того, что встроенный регулятор обеспечивает достаточно плавное нарастание амплитуды переменного тока от нуля до номинального значения. В то же время пусковой ток у АС-вентиляторов обычно в 5–7 раза превышает номинальный, что приводит к необходимости увеличения сечения электропроводки и параметров пускового оборудования, которые выбираются в расчете на значения пускового тока.
    - поскольку ротор ЕС-двигателя является внешним с постоянными магнитами, в нем отсутствуют тепловые потери, неизбежные в случае короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя. Отсюда высокий КПД, достигающий 80–90 %.
    - плавное и глубокое регулирование оборотов, обеспечиваемое EC-двигателями без преобразования частоты питающего напряжения, дает соответствующий значительный эффект в части снижения суммарных значений потребляемой мощности
    - с эксплуатационной точки зрения преимущества ЕС-двигателей обусловлены тем, что вращающиеся части исполнены как один динамически и статически сбалансированный компонент, общий вес которого равномерно распределен на оба опорных подшипника, что значительно влияет на срок службы изделия. Сопутствующим этому обстоятельством является также минимальная вибрация и шум при работе ЕС-двигателя.
     
  3. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    вОлОгОдские мы
    Вместе с ЕС-движком за дополнительные деньги вы покупаете:
    - компактность
    - более низкое энергопотребление (отсутствие тепловыделений)
    - более плавное регулирование
    - более низкий уровень шума
    - отсутствие вибрации
    - отсутствие пусковых токов
    - возможность управления по WIFI со смартфона (не на всех моделях)
     
  4. ViktorSPb1969
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Плюсы ЕС двигателей более-менее понятны. Осталось понять насколько они важны для меня, как рядового потребителя.
    -компактность - не существенно.
    -более низкий уровень шума, по сравнению с шумом воздуха, прогоняемого вентиляторами - думаю тоже не существенно.
    -отсутствие вибраций, при установке ПВУ на чердаке, тоже думаю не существенно
    -отсутствие пусковых токов, для мощности вентиляторов 150-200 Вт, тоже думаю не существенно.
    -плавное регулирование оборотов, насколько я понимаю, если на пульте управления есть три скорости вентиляторов, то каждую скорость можно отрегулировать под себя. Это может быть полезно, осталось понять насколько.
    -выше кпд, более низкое потребление, интересно насколько ниже реальное потребление? Если процентов на 10, то маловата экономия получится. При мощности вентиляторов 150-200 Вт экономия в год 600-800 руб. по дневному тарифу.
    -надежность и долговечность, насколько я понял в этих моторах куча электроники, может подшипники и дольше проработают, так что-нибудь из электроники сдохнет. По долговечности я думаю преимуществ не будет.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @ViktorSPb1969, Вы все прекрасно поняли. Обычные асинхронники, так-же как и ЕС-движки, отлично справляются со своей основной функцией - вращать вентиляторы.
     
  6. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    262

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Иркутск
    структурный шум - вредная штука. Если виброразвязки его пропустят, в самом помещении уже почти не избавиться.
     
  7. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    вОлОгОдские мы
    для рядового они важны тем, что если рядовые будут экономить электричество, генерал будет продавать это сэкономленное за бугор за СКВ и создавать на эти денюшки рядовым блага цивилизации: хорошие дороги, комфортные детсады и школы, спортплощадки, модернизировать армию и флот и наша страна будет самая процветающая и сильная в мире! так что экономьте электричество!
     
  8. ViktorSPb1969
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Экономия электричества это конечно хорошо. Вот только чтобы съэкономить 600 руб. в год надо заплатить 30 тыс. сразу, при покупке чешского венуса. Тогда наверное Чехия быстрее станет самой процветающей и самой сильной :)
     
  9. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.953

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.953
    Вас кто-то заставляет покупать за такие деньги какой-то "венус" ?
    Не хотите его брать "чеха" - есть китайцы, но дешевле. Они не устроят - можно найти Мовен подешевке (только что от него осталось)
    Если нет проблемы по экономии э/э и нужно что-то "по-дешевше" - найти всегда все можно ...
     
  10. ViktorSPb1969
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Венус с АС моторами стоит адекватных денег, а вот с ЕС моторами, как то дороговато. Отсюда и был вопрос - стоят ли эти ЕС моторы таких денег. Насколько я понял - не стоят, по крайней мере у чехов.
    Про китайские дырявые теплообменники почитал, поэтому хотелось бы немного подороже и получше. Тем более, что хотелось бы и вытяжку из санузла тоже загнать через ПВУ, металлический теплообменник наверное будет лучше работать чем бумажный - меньше переток.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Переток меньше. Но конденсат будет образовываться в блоке рекуператора. А значит
    - чаще и дольше остановки на разморозку
    - необходимость установки преднагрева на всасе в рекуператор
    - необходимость отвода конденсата (причем так, чтобы он не замерз)
     
  12. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.953

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.953
    СтОят они этого.
     
  13. ViktorSPb1969
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Насколько я понимаю, если будет преднагрев, то проблемы обмерзания не будет и не будет остановок на разморозку. Отопление будет электричеством, все равно что греть или воздух или теплый пол, расходы не должны увеличиться.
    ПВУ будет установлена на теплом чердаке, конденсат тоже не замерзнет.
    Кстати при включенном преднагреве, что происходит с кпд установки?
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Уменьшается. Только это не "КПД", а "эффективность". Поскольку Вы затрачиваете дополнительную энергию для обеспечения работы установки.
    Ошибаетесь. Расходы увеличатся. Вы-же греете не неподвижный воздух, а постоянно поступающий с улицы.
     
  15. ViktorSPb1969
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Рапполово
    @DiJo, немного не понял, почему расходы должны увеличиться. Пусть в сильный мороз температура входящего воздуха в помещение +10, этот воздух догревается системой отопления дома на электричестве. Если включаем преднагрев ПВУ, то входящий воздух в помещение будет пусть +20, в этом случае от системы отопления потребуется меньше энергии. Вроде как то на то и получается. А вот если при включенном преднагреве буде падать кпд, тогда и расходы на электричество будут увеличиваться.