1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел OLIKAL JLG-24

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем superwelder, 28.01.18.

  1. superwelder
    Регистрация:
    18.01.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    superwelder

    Новичок

    superwelder

    Новичок

    Регистрация:
    18.01.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Котел OLIKAL JLG-24
    Здравствуйте. От застройщика достался котел OLIKAL-JLG24 .В интернете на него кроме продам и описания ничего нет. Сервисники кроме заводских настроек ничего про него не знают. Нашел его аналог -ROBELLO.На сайте производителя скачал инструкцию -90% параметров совпадают с моим котлом. В итоге. Есть инструкция на китайском-русский перевод почти все понятно. Есть таблица с настройкой газового клапана по току (котел поддерживает модуляцию).И все. Помогите разобраться с настройкой. Котел 24 квт на мою площадь в 100м2 и две точки водоразбора явно великоват. Система отопления двухтрубная. 60 секций радиаторов-аллюминий и полотенцесушитель. По подсчетам около 13квт.Спасибо заранее.
     

    Вложения:

  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.975
    Благодарности:
    24.414

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.975
    Благодарности:
    24.414
    Адрес:
    Россия, Москва
    Если ни сервисники, ни Вы не знаете как настроить мощность котла на отопление, то самым правильным и безопасным (для котла и Вас) будет подключение комнатного термостата.
     
  3. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    С этим котлом надо быть на чеку, не надёжен он, частые поломки, хуже навьен раз в 10.
     
  4. superwelder
    Регистрация:
    18.01.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    superwelder

    Новичок

    superwelder

    Новичок

    Регистрация:
    18.01.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
  5. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
  6. superwelder
    Регистрация:
    18.01.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    superwelder

    Новичок

    superwelder

    Новичок

    Регистрация:
    18.01.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Котел не запускается в режиме отопления
    .просто утром пропала горячая вода из крана. отключения элэнергии не было-часы показывали правильно. вкл выкл из розетки не запустился. переключил в режим гвс. гвс работает. в режим отопления -не заводится. показывает температуру на входящей воде и все.
     
  7. post056
    Регистрация:
    22.07.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    post056

    Новичок

    post056

    Новичок

    Регистрация:
    22.07.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    @superwelder, Привет разобрался? а то у меня такая же проблема!
     
  8. Dobrovolskaya
    Регистрация:
    22.12.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Dobrovolskaya

    Новичок

    Dobrovolskaya

    Новичок

    Регистрация:
    22.12.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Есть у кого нибудь инструкция на этот котёл?
     
  9. mihey1233
    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    mihey1233

    Новичок

    mihey1233

    Новичок

    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Всем привет, а есть полная инструкция по настройке через сервисное меню, с рашифровокой может может без и стандартными параметрами, на просторах просто не возможно найти параметры
     
  10. mihey1233
    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    mihey1233

    Новичок

    mihey1233

    Новичок

    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Вдруг кому будет полезно, взял параметры по аналогии с котла
    Robello Gaz Boiler L24 kW
    "PH — C2
    BL — 30
    HE — 80
    CH — 10
    PL — 85
    HP — 88"
    только у нас нет параметра HP выставил его для DH
    и нет параметра CN выставил на 03.
    пока все работает неплохо.
    То что смог понять или найти описание значений:
    PH - давление горелки
    BL - сколько сек светится подсветка дисплея
    HE - максимальная температура отопления
    CH- разница температуры от заданной при которой включается котел (могу ошибаться)
    CN - через сколько возможен повторный запуск после цикла прогрева (могу ошибаться)
    DH - давление газа при розжиге (могу ошибаться)
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Может Olical.
    Ещё одна ТМ. Блин, сколько же их.
    Опять китаец?
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    А в интернете разве нет?
     
  13. mihey1233
    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    mihey1233

    Новичок

    mihey1233

    Новичок

    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    только по эксплуатации, без настроек.
     
  14. mihey1233
    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    mihey1233

    Новичок

    mihey1233

    Новичок

    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Не знаю как тут отредактировать сообщение, в общем продублирую и дополню.
    параметры по аналогии с котла
    Robello Gaz Boiler L24 kW
    "PH — C2
    BL — 30
    HE — 80
    CH — 10
    PL — 85
    HP — 88"
    только у нас нет параметра HP выставил его для DH
    и нет параметра CN выставил на 15.
    пока все работает неплохо.
    То что смог понять или найти описание значений:
    PH - давление горелки
    PL- настройка электрики газового клапана
    BL - сколько сек светится подсветка дисплея
    HE - максимальная температура отопления
    CH- разница температуры от заданной при которой включается котел (могу ошибаться)
    CN - какой промежуток времени котле работает в нагреве
    DH - давление газа при розжиге (могу ошибаться)
     
  15. Roman968
    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Roman968

    Новичок

    Roman968

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    как в меню настроек входил?