Помогите спасти теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tolikbear, 24.01.18.

  1. Tolikbear
    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Tolikbear

    Участник

    Tolikbear

    Участник

    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Помогите спасти теплый пол
    Здравствуйте. Обращаюсь к знающим людям за советом, как можно спасти теплые полы. Получилось так что сантехник который делал полы "немножко" наворотил дел, но это история другая.

    Что имеем:
    Однокомнатная квартира, трубы уже в стяжке и залиты, 5 контуров ~ 45метров каждый.
    Трубы в пол залиты 20-е.
    К коллектору идут тоже 20-е трубы. Насос на обратке.

    Что собираемся сделать:
    Перепаять хотя бы подходящие к коллектору трубы на 25-е
    Добавить термосмеситель, который не был установлен.

    Вопросы:
    1. Пока еще есть возможность перепаять хотя бы то что не в цементе, что лучше сделать для спасения полов?
    2. Чем чреваты 20-е трубы?
    3. По какой схеме лучше перепаяться (диаметр труб, место термосмесителя и насоса в нем)?

    Фото имеющегося безобразия прилагается.
     

    Вложения:

    • полы 1.jpg
    • полы 2.jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    @Tolikbear, "?" от чего всё это "безобразие" запитано? Индивидуальный котёл или централизованная система теплоснабжения?
     
  3. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Ничем не грозят 20 трубы, абсолютно
    Только если антифриз, то больше заливать
     
  4. Tolikbear
    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Tolikbear

    Участник

    Tolikbear

    Участник

    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Next57 От индивидуального котла.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Допрос Лёни Голикова в гестапо, Если котёл конденсационный и других потребителей тепла кроме ТП нет, тогда достаточно насоса установленного в котле, если котёл обычный газовый настенник и есть радиаторы, полотенцесишилка, БКН, добавляем термосмесительный клапан и правильно собираем НСУ (насосно-смесительный узел), без паники и прямыми руками. Инструкцию по НСУ можно найти ФХ или поиском с инете.
     
  6. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    454

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Нижний Новгород
    20 трубы на подводе к коллектору конечно маловато, но для подвода к смесительному узлу вполне достаточно, он как бы конвертирует малое количество "кипятка" в большое кол-во теплоносителя с нужной Вам температурой.
     
  7. Tolikbear
    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Tolikbear

    Участник

    Tolikbear

    Участник

    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Next57
    Двухконтурный котел Daewoo dgb-100
    В системе кроме ТП есть еще один радиатор отопления.
    В схемах для Насосно-смесительного узла есть варианты с установкой насоса как на подачу так и на обратку, что более эффективно?
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    По личному имхо, для Вашей площади, всё равно, при правильно собраном НСУ, смотреть надо на минимум перепаек.
     
  9. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    @Tolikbear, Если с минимумом перепаек, то можно вот так:
    19725012018.jpg
     
  10. Tolikbear
    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Tolikbear

    Участник

    Tolikbear

    Участник

    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    A623A623
    А ШК на схеме это что? И для чего они там?
     
  11. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    ШК - шаровые краны.
     
  12. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    544

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Днепр
    Может для начала посчитать.
    Труба ппр20*2,8мм проходняк-14,4мм диаметр. Есть ограничение для ппр по скорости потока в 3 м/с. Гидравликой пока пренебрежем.
    (пи*д2/4)*3=(3,14*0,0144*0,0144)/4)*3=0,000488м3/с=0,488л/с=29,28л/мин=1756л/час
    Площадь отопления у вас ориентировочно 35м2 и пусть достаточно 60вт*час/м2 тепловой мощности.
    Суммарно тепловая мощность ТП 35*60=2100 вт
    считаем дельту в ТП по темлоностителю 5 градусов
    в литре 5*1,16=5,8вт*час/литр
    можно подвести к тп по 20 ппр трубе 1756л*5,8вт*час/литр=10184вт*час
    примем потери пол гидравлике 50 процентов тогда можно подвести к ТП по 20мм трубе всего
    5092вт*час что тоже удовлетворяет требованиям. более чем на 200процентов
    Расчет колхозный, без учета местных особенностей.
    ИМХО стоит на практике запустить, если работает то и делать ничего не надо.
    Если перепаивать то схема предложенная пользователем A623A623
    практически идеальна для вас
     
  13. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Диапазон регулирования температуры на отопление у вашего котла от 45* до 80*, для подачи в ТП без узла смешивания многовато. Учитывая, что насос у вас уже есть, а перепайки минимальны, я бы купил трехходовой с термоголовкой, и сделал все по феншую.
     
  14. Tolikbear
    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Tolikbear

    Участник

    Tolikbear

    Участник

    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Спасибо всем за советы.

    A623A623
    Минимальные перепайке вы имели ввиду без замены на 25-е трубы?

    Схему я примерно понял, последняя прооблема не слишком ли много поворотов от выхода коллектора до обратки, а по другому даже не представляю как расположить насос. Он либо упрется в стену если с другой стороны делать, либо в трубы котла если вообще попробовать на другую стену.
     
  15. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Не надо менять подводящие трубы. Скорее всего, их сечения хватит.
    В схемах со смесительными узлами расход теплоносителя от котла составляет примерно 1/5 от суммарного расхода в петлях теплого пола. Разумеется, если вы будете держать температуру за котлом 65-70 а температуру на входе в ТП 35-40.
    220.jpg