    Здравствуйте! Решил создать тему, т. к. выхода нет (как и сил) - бороться с тем, что до конца не понимаю. Купили недавно дом. Хозяин сделал отопление - твёрдотопливный котёл + электрокотёл. Система закрытая. Год перезимовали - всё было отлично. Осенью запустили систему - плохо грели радиаторы. Спускали воздух, с системы сливали-заливали воду (централизованная). Не грели. Тогда решили слить воду прямо с радиаторов. Итог - на фото
    1.jpg 2.jpg .
    Плюс к этому отгорел контакт на одной (из трёх) тене. Но после слива этой каки система грела хорошо, правда очень быстро остывала. За ночь остывала, с допустим +28 до +21 гр.
    В этом году решили поменять насос и эл. котёл. Поставили эти -
    20171228_095734.jpg 20171228_095745.jpg
    Всё вроде стало хорошо, но не нагревался последний радиатор (от электричества, от печки и он прогревался). Мы решили спустить воздух с этого радиатора и заодно добавить воды в систему. Воздух спустили, воды добавили. И всё.. Тепло кончилось.
    Что мы делали:
    Спускали воздух со всех радиаторов (его не было, шла вода без воздуха).
    Закрывали все батареи, кроме последней, затем поочерёдно их открывали - бестолку.
    Сливали воду с радиаторов (снова с такой-же какой).
    Спускали воздух с предохр. клапана.
    Теперь получается так - эл. котел греет 1ю, 2ю,3ю и чуть-чуть 4ю. Всего их 7.
    Если затопить котёл - греть начинают все, но только верх радиаторов, низ или чуть тёплый или совсем холодный. И по ощущению - всё тепло стоит в твёрдотопл.котле, потому что в котельной воздух прогревается до +30, а в это время в доме только +20. Давление постоянно падает, допустим, если залить воды до 1.3, то через сутки оно упадёт до 0,1.
    Что делать я ума не приложу. Может кто подскажет чего? Понимаю, что на расстоянии советовать что-либо глупо, но всё-таки, а вдруг поможет.
    Летом собираемся переделывать систему из закрытой в открытую.
    Фото системы:
    20171229_092425.jpg 20180107_110041.jpg 20180107_110314.jpg 20180107_110327.jpg
     
  2. Pester
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8

    Pester

    Участник

    Pester

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    г.Североуральск
  3. Pester
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8

    Pester

    Участник

    Pester

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    г.Североуральск
    У последнего радиатора не нравится переход с трубы большого диаметра на малый -
    20180107_110832.jpg 20180107_110849.jpg
     
  4. Pester
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8

    Pester

    Участник

    Pester

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    г.Североуральск
    И что за кран стоит на обратке и почему он закрыт?
    Inked20180107_110429_LI.jpg
     
  5. 9134251686
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    123

    9134251686

    Живу здесь

    9134251686

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Новокузнецк
    Про фильтр не написали. Смотрели?
     
  6. 9134251686
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    123

    9134251686

    Живу здесь

    9134251686

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Новокузнецк
    Закрываете ТТ котёл при работе на ЭлК?
     
  7. Pester
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8

    Pester

    Участник

    Pester

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    г.Североуральск
    этот фильтр? -
    фильтр.jpg
    если да, то нет, не смотрели, а что с ним может быть не так? Он на обратке же стоит.
    нет. Пробовали закрывать - эффекта нет. Ощущения как-будто Элк отапливает твердотопливный котёл (печь теплая-горячая). Да и не получается полность закрыть ТТ верхний кран
    кран.jpg
    как- будто немного не до конца закрывается. Боюсь сломать его.
     
  8. 9134251686
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    123

    9134251686

    Живу здесь

    9134251686

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Новокузнецк
    Да, он.
    Он как раз для ловли "каки" и стоит.
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Фото это прекрасно, схему системы можете набросать?
    Как не надо делать!.jpg
    Присоединяюсь.
     
  10. 9134251686
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    123

    9134251686

    Живу здесь

    9134251686

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Новокузнецк
    Поток, создаваемый насосом идёт и в ТТК и в ЭК.
    У PPRC кранов это бывает, не бойтесь, он немного заедает. Нижний закройте
     
  11. 9134251686
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    123

    9134251686

    Живу здесь

    9134251686

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Новокузнецк
    Не думаю. Автор писал, что СО работала. Чудеса начались после сливов/наливов/замен.
    Это магистраль, тут воздух при нормальном потоке пропихнётся дале в любом случае.
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :no: имеем, пример на фото, когда не "пропихивается" это уже не говоря о "гирляндах" на трубах
    гирлянда.jpg
    Для разговора о "нормальном потоке" его необходимо хотя бы на коленке прикинуть, имхо судя по фото никто этим не озадачивался.
    Это как раз и подтверждает версию о воздушных пробках.
    1. никто не знает с какой скоростью заполнялась СО изначально и с какой заполнял её автор.
    2. неизвестно как долго и с какими танцами с бубном запускали СО её создатели. СО "кривая".
     
  13. Pester
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8

    Pester

    Участник

    Pester

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    г.Североуральск
    а как (откуда) она туда попадает (да ещё в таком количестве)? Неужели из ТК? Может такое быть? И как следствие - радиаторы засорены этой какой?
    знал бы как - набросал бы, я ж говорю - я профан (полный ноль) в этом.
    сейчас ТК топится (догорает), подождать пока прогорит?
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Лист бумаги, карандаш \ фломастер - фотоаппарат = фото в теме.
    Вы откройте заглушку и вытащите сетку, судя по фото, что было слито, там есть что промывать,
    Радиаторы не трогайте, там коллектора Ду25, надо очень постараться, чтобы на индивидуальной СО их "законопатить". "?" попутно какое давление в воздушной камере РБ отсоединённого от СО.
     
  15. Pester
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8

    Pester

    Участник

    Pester

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    г.Североуральск
    а почему "отсоединённого"? Надо снять, чтоб измерить давление? Если нет, то на фото показывает примерно 1,2 атм.
    ну не могу я никак Вам нарисовать. Ну что Вы хотите от человека, который нифига в этом не смыслит.