1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел электролюкс. Не работает насос на 2 и 3 скорости

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем android25, 22.01.18.

  1. android25
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28

    android25

    Живу здесь

    android25

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Белгород
    Котел электролюкс. Не работает насос на 2 и 3 скорости
    Добрый день. Прошу прощения если не там создал тему или не нашел похожую(
    Ситуация такая. Имею котел электролюкс. Приехал домой сегодня после суток отсутствия, прохладно, включил на всю на 85 чтобы нагреть дом. Уже при температуре около 87 черт меня дернул переключить насос со 2 скорости на 3. В итоге насос замолчал, котел резко погасил пламя и погасил температуру. Теперь насос не работает на второй и третьей скорости. Работает только первая скорость. Не понимаю в чем проблема и что можно сделать (Подскажите пожалуйста что случилось и что делать. Новый насос судя по интернету стоит от 12 рублей(
     

    Вложения:

    • IMG_20180122_101607[1].jpg
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А точно перещёлкнули ? в промежуточных точках насос останавливается.
    снимите крышку, пощёлкайте без переключателя, за шток.
    так то переключатель редко ломается.
     
  3. android25
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28

    android25

    Живу здесь

    android25

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Белгород
    Ну да, не раз переклюключал, на 2 и 3 положении молчит. Это открутить верхний пластик?
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, там один винтик по центру, или шуруп если насос китайский.
     
  5. android25
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28

    android25

    Живу здесь

    android25

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Белгород
    Появились новые данные. Вообщем извиняюсь, я лошара... Оказалось, что я не правильно подумал на положения переключателя. Оказывается то, что я думал 1 скоростью, оказалось третьей, поэтому я думал, что вторая и третья не работают, так как их просто не было слышно. Однако появилась другая проблема. Опишу это тут и на видео тоже. Суть такая, раньше я спокойно на любой скорости мог держать котел, но выбрал середину. Сейчас после экспериментов выясняется, что первая скорость просто недостаточна. А именно, на первой скорости котел запускается и почти сразу температура зашкаливает и он отключается. На второй скорости нормально работает уже. Что изменилось? Я при ременте кухни завел на второй этах отопление. Батарей не ставил пока, просто завел трубу, сделал петлю и спустился вниз. Неужели это так повлияло на гидравлику системы? Я ожидал, что ничего не изменится, так как вроде вода опускается вниз и как бы тянет за собой на верх воду во второй трубе. Думал ничего не поменяется, а на деле выходит поменялось. Или я не прав? Может все же что то с насосом? По факту теперь у меня только 2 и 3 скорость нормально работают. А что будет когда я на верху поставлю батареи, там их будет 2, но секций по 15. Я так понял, что все же нужно будет на втором этаже насос дополнительный ставить?
    Примерно описал, вот видео...
     
  6. android25
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28

    android25

    Живу здесь

    android25

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Белгород
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Движения теплоносителя нет.
     
  8. android25
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28

    android25

    Живу здесь

    android25

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Белгород
    Да это я и так понимаю, вопрос почему? виновата петля на 2 этаж? На второй этаж нужен будет свой насос?
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну я то вашу схему не вижу.
    варианта два - первый не ваш, всё кольцуется и уходит в перегрев,
    второй- остался где то воздух и система тормозит,
    ну еще вариант заплавили на тройнике.
     
  10. android25
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28

    android25

    Живу здесь

    android25

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Белгород
    Однотрубная система. Отопление делали мастера, до этого все работало отлично. После разрыва трубы и захода на 2 этаж случайно обнаружил это. Все радиаторы греют хорошо, воздух не может как бы быть, в петле на второй этаж тоже, ибо тогда бы совсем циркуляция остановилась бы. Такое ощущение, что просто сопротивление системы стало больше из-за петли на верх и первой скорости насоса тупо не хватает. При заливе системы после модернизации не однократно спускал воздух во всех радиаторах, его нет. Сначала слышал шум воды в петле на второй этаж, потом она прекратилась, там воздуха не может быть, да и тогда бы не было циркуляции вообще...подчеркиваю система однотрубная, на каждой батарее есть пас...
     
  11. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.379

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Ужгород
    Воздух точно есть на 2 етаже. ;):hello:
     
  12. android25
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28

    android25

    Живу здесь

    android25

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Белгород
    ХМ...там просто П образная петля... Как его убрать? :faq:
     
  13. android25
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28

    android25

    Живу здесь

    android25

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Белгород
    @cantexnik, шум воды я слышал когда заливал систему и выгонял воздух, потом ничего такого не было, все тихо.
     
  14. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.379

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Ужгород
    Достаточно небольшого пузыря. Врезать тройник и установить спусканик. Удачи :hello:
     
  15. android25
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28

    android25

    Живу здесь

    android25

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Белгород
    Я правильно понял наверху надо на горизонталь врезать тройник третьим выводом наружу с краном?