Прошу критики на проект щитка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Real_F, 22.01.18.

  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Со светом, думается, Вы пустились в другую крайность, одна линия на все - это перебор. Скомпонуйте свет в 3 линии АВ 10А и их подключите к РАЗНЫМ УЗО.
    Вообще, компоновку по УЗО я бы сделал так. По всей видимости, судя по Вашим словам, что третий провод идет непосредственно от заземлителя (кстати, сопротивление растеканию мерили?), у Вас всё-таки ТТ, а не TN-C-S (схема уличного щита поможет прояснить)., стало быть, желательна двойная диффзащита. Я бы распределил ВСЕ линии без исключения между 3-мя или 4-мя УЗО, причем вперемешку, так, чтобы свет и розетки одного помещения по возможности были на разных УЗО. На бойлер и теплый пол моечной - дополнительные УЗО 16А 10мА на каждую линию. Общее селективное УЗО лучше 100мА, а не 300.
    Модульку какого бренда предполагаете использовать?
     
  2. dmitry19823
    Регистрация:
    17.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    dmitry19823

    Участник

    dmitry19823

    Участник

    Регистрация:
    17.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    1. Рассмотрите все таки УЗМ 51 м (реле напряжения) или мд (РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ плюс защита от искрения) ДА ПРО мд ГОВОРЯТ ГЛЮЧАТ (НО ПЛЮСОМ ЗАЩИТА ОТ ИСКРЕНИЯ), надеюсь меандр (производитель) допилил МД цена вопроса до 2500
    2. Если так хотите контролировать цепи то поставьте вольтметр) на вход.
    3. Рассмотрите установку вместо узо дифференциальных автоматов (по помещениям)
    розетки и свет в одну группу (да может иногда вышибать при перегорании лампочки ильича) Но сейчас используют в основном светодиодные с ними этих проблем нет.
    на обычные помещения 30млА
    в моечную (если есть деньги) можно и 10млА поставить
    Вводное на 300 млА убрать за ненадобностью.
    Станет чуть дороже, но более ремонтопригодно и проще в сборке.
    Можно свет на отдельные автоматы +узо (отдельно)
    Про трехфазку (обилие красных линий не дало посмотреть на вверх) по накатанной)
    На данный момент все.
     
  3. Real_F
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24

    Real_F

    Живу здесь

    Real_F

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24
    Понял - к разным, так к разным.
    Сопротивление растеканию - не замерял.
    Скорее всего вы правы. Моя ошибка. Если я правильно понимаю, то ввод организован по схеме ниже.
    1454332750_shema[1].jpg
    Схема внешнего Щита появится только после моего посещения дачи. :) Это недели через две. Ну или если я дозвонюсь до местного электрика который его собирал и он сможет внятно объяснить. :)
    Т. е. не отдельные УЗО на свет, а включить их в другие групповые?
    Дополнительные, т. е. после групповых на 63А, поставить или отдельные ветки?
    Понятно.
    Смотрел в сторону Legrand.
     
  4. Real_F
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24

    Real_F

    Живу здесь

    Real_F

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24
    На МД народ грешит сильно, не хотелось бы экспериментировать. А по М не совсем понял - нагрузка там 14.5. Т. е. это не на дом, это перед групповыми УЗО?
    Не совсем понял, а зачем?
    Скорее всего на LED лампочках всё буду собирать.
    Да, это учту.
    Всё же на противопожарную защиту одно УЗО хочу оставить. Только не на 300, ак как выше советовали на 100.
    Понятно.
    Не совсем понял про 3 фазы. У меня однофазное подключение.
     
  5. dmitry19823
    Регистрация:
    17.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    dmitry19823

    Участник

    dmitry19823

    Участник

    Регистрация:
    17.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Ставьте 51М после вводного автомата. Его вроде народ хвалит. "Защита бытовой техники от скачков напряжения"
    Вы лампочку для чего проектируете? Для наличия напряжения, а так будут циферки, информативнее.(шутка)
    Все понял, понял.)

    Надеюсь будет фото отчет по монтажу шкафа, и реализации.
     
  6. dmitry19823
    Регистрация:
    17.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    dmitry19823

    Участник

    dmitry19823

    Участник

    Регистрация:
    17.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Основное слово Можно. Да на производстве так делают. Могу ошибаться, но в Финляндии в частных домах встречается. Я так понимаю это для того чтобы в случае чего, отключить одним махом, например жене, или при обслуживании дабы не работать даже под теоретическим напряжением.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Если так, как на рисунке, это ТТ.
    Да, световые линии не под отдельное УЗО, а под другие вперемешку с розеточными. Иначе, допустим, на одной линии будет повреждение, отключится УЗО и весь дом останется без света.
    Дополнительные после групповых.
    Легран разный бывает. Какую именно серию присмотрели?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    "Блажен, кто верует." (С)
    Ненужная игрушка.
    "Это почему это?" (С)
    Это зачем?
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну не по одному на линию, но и не весь свет на одном автомате. 3-4 автомата на разные комнаты. Просто для того, чтобы при перегорании одной лампы без света весь дом не оставался.
     
  10. Real_F
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24

    Real_F

    Живу здесь

    Real_F

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24
    Тип B, Серия, если я правильно понимаю, DX.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    DX - хороший выбор. А тип В с чем связан?
     
    Последнее редактирование: 24.01.18
  12. Real_F
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24

    Real_F

    Живу здесь

    Real_F

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24
    Из найденного - "Оборудование этого типа предназначено для установки в линиях, в которые включены розетки, приборы освещения и в других цепях, где пусковое повышение электротока отсутствует либо имеет минимальное значение."
    Ничего круче маломощного пылесоса и небольшого холодильника в потребителях не будет, следовательно высокие пусковые токи не ожидаются. Соответственно тип B на все ветки внутри.

    Как я понимаю, рекомендуемым является установка типа C в качестве вводного автомата.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    На самом деле не это главное. Важнее ожидаемый (или расчетный) ток КЗ. Если он низкий, то лучше В. Если ВЛ новая, ТП недалеко, в В нет необходимости. Просто тип В, как правило, ощутимо дороже, к тому же не везде есть в наличии.
     
  14. Real_F
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24

    Real_F

    Живу здесь

    Real_F

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24
    Как то вот так:
    дом (6).png
     
  15. dmitry19823
    Регистрация:
    17.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    dmitry19823

    Участник

    dmitry19823

    Участник

    Регистрация:
    17.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Узо А301 А302 подключить к выходу А001 потому, что при сработке отрубит прицепом А203.
    На А 203 1 потребитель.(без учета А301 и А302)
    На А 204 5 потребителей
    На А 205 5 потребителе1
    Может перераспределить.