    Гидравлическое сопротивление контура отопления
    Имеется автоматизированная котельная под управлением calormatic 630.4 смесительных контура и один прямой. К прямому контуру подключены два внутрипольных конвектора на втором этаже 4,8м и 2м,соединенных между собой обычными гибкими шлангами для воды в оплетке. Недавно запустили теплый пол, подключенный к одному из смесительных контуров. После этого начались проблемы с прямым контуром, насос не может продавить теплоноситель и конвекторы не набирают заданную температуру. Скорость на всех смесительных насосах первая, на прямом меняю с 1 до 3 но результата особого не видно. На 3-й максимум догревает до 60 градусов на 1 и 2-й 40-45.Насосы грюндфос 25-60
    При отключении теплого пола на 2-й скорости конвектора начинают более менее нормально греть.
    В чем может быть проблема?
    Первое что приходит на ум заменить связку конвекторов, убрать шланги и поставить металлопласт, тем самым расширив проток. Если не поможет, куда копать дальше?
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    В чём угодно ;).
    Схема нужна.
     
  3. alexey7604
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16

    alexey7604

    Живу здесь

    alexey7604

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16
    Собирали по этой схеме.

    Безымянный.png 20170508_110642_HDR[1].jpg
     
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    ИМХО, если бы насос "не мог", то он бы не продавливал и при выключенном ТП.
    Как вариант - разница расходов в первичном контуре (котловом) и вторичном (после гидрострелки). При включении котнтура теплого пола расход во вторичном контуре увеличивается и происходит подмес охлажденного теплоносителя в подачу вторичного контура.
    Нужно снять температуру в котловом контуре, на выходе гидрострелки и на подаче в прямой контур до и после включения контура ТП.
    Причиной такой ситуации, как правило, бывает зажатость первичного контура (грязный фильтр, воздух, некачественный монтаж) или слабый насос в первичном контуре. Но, ИМХО, насоса у Вас должно хватать.
     
    Последнее редактирование: 22.01.18
  5. alexey7604
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16

    alexey7604

    Живу здесь

    alexey7604

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16
    Посмотрел фильтры на подаче и обратке, были чистые, запустил заново систему, теперь прямой контур максимум 62 градуса показывает на любой скорости, при отключенных полах, с утра 70 вытягивало.
     
  6. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.379

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Ужгород
    Думаю стоит подождать пока та прогреется. :hello:
    Шланги заменить в любом случае. Удачи. :hello:
     
  7. alexey7604
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16

    alexey7604

    Живу здесь

    alexey7604

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16
    Не прогревается, соседние контура уже набирают градусы, а этот не хочет.
    Хотел металлопласт поставить, но там у фитингов заужение такое же, как у шлангов.
     
  8. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.379

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Ужгород
    Гофрированные из нержавейки. :hello:
     
  9. alexey7604
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16

    alexey7604

    Живу здесь

    alexey7604

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16
    Спасибо, поставил гофрированную трубку, дырка шире стала.
    Но проблема с остыванием прямого контура, при включении смесительного контура теплого пола осталась.
     
  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
     
  11. alexey7604
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16

    alexey7604

    Живу здесь

    alexey7604

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16
    Да, я это помню, вызвал установщиков на субботу пусть смотрят, я не знаю как померить, да и не чем.
     
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так может быть не только посмотрят, но и наладят? ;)
     
  13. alexey7604
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16

    alexey7604

    Живу здесь

    alexey7604

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16
    Так пока не наладят, не отстану. :)
     
  14. alexey7604
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16

    alexey7604

    Живу здесь

    alexey7604

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16
    Выявили такую проблему, низкотемпературный контур теплого пола, тот что слева на картинке, при открытии сервопривода подмешивает воду в коллекторе и она попадает в прямой контур, который идет следующим по счету. Почему так происходит, так к единому мнению и не пришли. Перекинули подачу в коллектор на другое соединение, как раз под прямым контуром. Нагреваться стало бодрее, на заданную температуру выходит, но все равно немного остывает при открытии смесителя на соседнем контуре.

    20170508_110642_HDR[1].jpg
     
  15. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Почему решили, что подмес происходит в НСУ ТП и что именно подмешанный теплоноситель попадает в радиаторный контур? Температуры на участках замерили? Какие её значения? И как вообще представляется этот процесс? Естественно, что теплоноситель в обратке теплого пола будет охлажден, с подмесом или без него, но попадать в параллельные насосные узлы при правильной сборке и подборе оборудования, он не должен.
    А вот подмес в гидрострелке возможен. О чем и указывалось здесь.
    Вариантов может быть несколько. Чтобы выбрать оптимальный, нужно сначала поставить диагноз.
    У Вас консилиум на объекте, где всё можно внимательно рассмотреть и потрогать руками, диагноз поставить не может, а удаленно сделать это еще сложнее.
    Поэтому, если хотите более-менее конструктивных советов, рекомендую предоставить более полную информацию о системе:
    - реальную, а не типовую, схему с указанием видов оборудования (в частности, типы смесительных узлов), желательно с фотографиями разных узлов и участков сегментов, насосные узлы без кожухов; - количество и длина петель теплого пола;
    - показания температуры (прошу прощения, что третий раз повторяю) на всех контурах (в том числе и на котле и у гидрострелки) в различных режимах работы;
    - какими объектами и по какому алгоритму в настоящее время управляет calormatic? (Желательно во время диагностики его отключить)
    - проверьте, что в насосных группах установлены обратные клапана.
     
    Последнее редактирование: 28.01.18