    Доброе время суток форумчане! Мне нужна помощь в разборе моей проблемы. Отоплению около восьми лет, и вот начались проблемы. Стоит твердотопливный котел, бак-аккумулятор и два циркуляционных насоса первый гоняет воду с котла в бак аккумулятор, второй по отоплению всего дома. Начал шуметь насос, который по дому и благо был запасной- поменял. Но поменял не правильно, завоздушил систему. В верхней части байпаса скопился воздух, стравил и заработало. Пару дней прошло, опять воздух, у котла+75 гр. спустили воздух заработало. И так повторяется периодически.
    IMG_20171219_181819014.jpg IMG_20171219_181810264.jpg IMG_20171219_181845361.jpg
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    @Пушмэн, а схему можете нарисовать?
     
  3. Пушмэн
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15

    Пушмэн

    Живу здесь

    Пушмэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Донецк
    Попробую, на этом фото понятнее. IMG_20171219_181837719.jpg
     
  4. Пушмэн
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15

    Пушмэн

    Живу здесь

    Пушмэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Донецк
    Вот нахудожничал. По идее подсос воздуха через резьбовые соединения исключен. Расширительный бак стоит на чердаке. Моя ошибка была в том, что я при замене насоса не спустил воздух и включил его. Дом двух этажный и летом местами менял батареи, но там все делал правильно.
    Посмотреть вложение 5563481
     
  5. Пушмэн
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15

    Пушмэн

    Живу здесь

    Пушмэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Донецк
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    У вас 2 насоса или 3?
     
  7. Пушмэн
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15

    Пушмэн

    Живу здесь

    Пушмэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Донецк
    два
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    значит между котлом и ТА у вас ЕЦ?
     
  9. Пушмэн
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15

    Пушмэн

    Живу здесь

    Пушмэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Донецк
    ТА и ЕЦ? стоит байпас.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Насколько я понял у вас стоят насосы между ТА и гидрострелкой, и между гидрострелкой и системой отопления, а между котлом и ТА насоса нет, значит между котлом и ТА естественная циркуляция (ЕЦ). Но к воздуху в системе это не имеет отношения:), проверьте фильтры перед насосами на предмет загрязнения, а потом стравливайте воздух, это возможно придется сделать неоднократно, Еще проверьте как работает воздухоотводчик на гидрострелке.
     
  11. Пушмэн
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15

    Пушмэн

    Живу здесь

    Пушмэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Донецк
    гидрострелка это байпас? Вверху байпаса воздухоотводчик? Я его после сброса воздуха наглухо закрываю. Да и вчера в котле 73гр. а в системе 50гр и вверху байпаса воздушная пробка выключил насос левый от ак. бака в байпас сильно прошуршал воздух.
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Не надо закрывать воздухоотводчик пока не выйдет весь воздух.
     
  13. Пушмэн
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15

    Пушмэн

    Живу здесь

    Пушмэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Донецк
    Идет вода без пузырьков и я закрываю. А надо открытым держать постоянно, пока воздух уйдет?
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Тогда он у вас не работает, и лучше его заменить.
     
  15. Пушмэн
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15

    Пушмэн

    Живу здесь

    Пушмэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Донецк
    Сейчас менять тяжело, частично уйдет вода с отопления, летом поменяю. На рынке брал в руки- ничего военного нет и ломаться вроде нечему. Сбросник давления пока держать приоткрытым? Может компрессором дувануть одноразово?