1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25

Кластерный гликолевый геоконтур и дроид

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.

  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.932
    Благодарности:
    893

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.932
    Благодарности:
    893
    Адрес:
    МО
    У вас же инвертор и все равно минимум 7 кВт?
    Интересьненько, у меня на асинхроннике где-то также (ну может 8 кВт) на 44 Hz при номинале 50 Hz и максимуме в 67 Hz (13 кВт).
    В чем тогда плюс DC компрессора?

    Да это врядли - расходомер стоит и на геоконтур, там все норм с протоком и отбором мощности тоже.

    Так он тепла из контура, судя по счетчику, тянет нормально.

    А как его оттуда достать, если чего - оборотов добавить?
    У меня испаритель стоит на уровне компрессора, а сверху на испарителе установлен конденсатор.

    Просто низкое кипение, может все же фреона мало?

    Меньше знаешь - лучше спишь. :)
     
    Последнее редактирование: 24.11.18
  2. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    542

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Шатура
    Так ведь спортивный интерес разыгрался, да ещё он постоянно подогревается высказываниями многих форумчан участвующих в диалоге.
     
  3. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    3.740

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    3.740
    Адрес:
    Москва
    @Vitaly01, немного просто ошибается в существующей маркировке инверторов, это верхняя граница выходной мощности программно так может быть ограничена.
    (она общепринятая такая вообще то...)

    Т. е инвертор выгодно подстроить под дом и его потребности и не более того.
    Нижняя граница стабильной работы и выходной мощности по его компрессору, если не ошибаюсь, от 4 кВт приблизительно ...:hello:
     
    Последнее редактирование: 24.11.18
  4. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    542

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Шатура
    Игорь, вот этой информации здесь как раз и не хватало. Тогда всё более или менее встаёт на свои места. :hndshk:
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.950
    Благодарности:
    5.215

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.950
    Благодарности:
    5.215
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Еще не забываем что кривая эффективности (КОП) от оборотов - не бывает линейной. Для ДС горшков с диапазоном 25-120 Гц, пиковый горб лежит 55-75 Гц.
     
  6. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.950
    Благодарности:
    5.215

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.950
    Благодарности:
    5.215
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Немного соврал т. к. на низкие обороты не обращал пристального внимания -снижение КОП присутствует только на высоких оборотах, в то время как на малых такого нет.
     
  7. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    542

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Шатура
    Вот прошёл очередной месяц с 19.11.18 по 19.12.18. Итоги работы ТН такие потреблённое электричество за месяц 940 кВт. ч (без циркулей), постоянная работа в инверторном режиме. За последние сутки потреблено 37 кВт. ч.
    На прошлой неделе накрылся электро-бойлер ГВС Термекс, потёк. Сквозная коррозия бака за 5 лет. Похоже из чернушки сделанный. Пришлось запускать ГВС на Дроиде. Подвёл патрубки и запустил в работу (до этого всё руки не доходили, а тут пришлось). Здорово! :super: Теперь ГВС «халявно» греется попутно перегревом (на данный момент до 50 градусов, что более чем достаточно для комфортного проживания). После пользования ГВС Дроид повышает обороты увеличивая производство тепла чтобы выровнять параметры обратки отопления и догреть вновь поступившую в бак холодную воду, при этом система отопления проседает на считанные десятые доли градуса и на комфорте проживания никак не сказывается. Вот текущие параметры работы:
    19.12.18_1.JPG 19.12.18_2.JPG
    На графике видно небольшое проседание отопления в девятом часу, это было пользование ГВС, но было слито не много воды.
    Для понимания утеплённости и инерции дома приведу цифры, на прошлой неделе была авария на сетях и электричества не было 7 ночных часов, температура на улице около 0 и небольшой ветерок, температура воздуха в доме упала с 24,1 до 23,5 всего на 0,6 градуса. Внутри дома особо не ощущалась разница, только от окон не комфортно холодом тянуло. После включения дельта по СО была 4,5 градуса и за 14 часов пришла к норме в режиме поддержания в 3 градуса.
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.932
    Благодарности:
    893

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.932
    Благодарности:
    893
    Адрес:
    МО
    Если это так, то дом термос, можно, наверно, лампочками накаливания отапливаться...
    Вентиляция с рекуператором?
     
  9. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    3.740

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    3.740
    Адрес:
    Москва
    @Vitaly01, баки из стали достаточно неплохо и приемлемо живут, но очень сильно зависит от качества внутреннего покрытия бака и его пластичности, если дешево и эмалью то достаточно одной трещины в ней и далее сталь не особо долгий жилец...

    С нержей намного понадежнее, но все же обязательно и не позднее чем через год, нужно посмотреть состояние анода, по разному получается... может и на год хватить, а может на три ...в любом случае элемент копеечный... но пока он цел... баку Дроида из нержи ... вообще ничего не угрожает...

    Всеж немного странные пользователи ТН... Дроид уже почти год...а они Термексом ГВС греют...:aga::faq:!

    По нагреву Гвс у Вас, извините в комплекте Дроида у Вас был трехходовой клапан? В обвязке Вашего ТН на фото не видел, поэтому возможно мы недодали его Вам тогда, был такой момент из-за их отсутствия...допередадим если так...
    К весне и лету лучше Вам его тогда поставить и завести на доп. теплообменник бака...

    Кстати пользователи где и то и то одновременно есть ...не понимают разницы практически... и когда Тн работает на отопление косвенный нагрев в программе задают тоже по максимуму 50С, но для чего ...когда ТН зимой работает на отопление...ГВС и так выше 50С всегда почти будет ... проще поставить пониже ...45С.

    Т. е не понимают этого плюса ...не хочу говорить о Коп... но пред конденсатор Дроида греет ГВС попутно и минимум в два раза дешевле в отличии от прямого косвенного нагрева через водяной косвенный теплообменник Дроида ...:hello:
     
    Последнее редактирование: 19.12.18
  10. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    542

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Шатура
    Игорь, спасибо за поддержку. Трёхходового в комплекте не было, позже можно забрать, я не против. На трассе СО оставил краны на ответвление, можно подпаяться. ГВС на Дроида не пересаживал пока скважина на песок (железа много, не хотел пачкать бак), думал в этом году забурить артезианскую скважину, но у супруги планы поменялись и скважина отодвинулась на неопределённый срок, а тут Термекс сдох, покупать новый жаба душит, вот и пришлось оперативно вязать ГВС на Дроида. Без ГВС одни сутки и уже пипец как не комфортно.
     
  11. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    542

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Шатура
    Вентиляция пока естесственная (приток через неплотности, вытяжка стояками). Пока не до организации ПВУ. В не отделанном доме живу пока один, мои в городской квартире, отопительный сезон у меня начался раньше чем у них, комфорт проживания по коммунальным услугам и уровню шума у меня лучше чем в квартире, не могу я в городе. У крыльца своего дома машину паркую как хочу, в городе ей ещё нужно найти место. Дом не сильно тёплый (остекление большое), но очень теплоёмкий, отсюда долгое остывание. ТН при регулировке по обратке импульс изменения тепловой нагрузки может почувствовать спустя сутки после резкого похолодания или потепления.
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    23.043
    Благодарности:
    66.146

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    23.043
    Благодарности:
    66.146
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Виталий, я может где то пропустил, или уже не помню. У вас отопление теплый пол или радиаторное? Почему подача такая высокая, +38?:ogo: У меня даже в лютые морозы до +30 не поднималась, на уровне +26,+28 держится.
     
  13. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    542

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Шатура
    Несколько страниц выше. Второй этаж топится конвекцией с первого, там ничего не смонтировано, а на первом тёплый пол (тактильно тёплый) и несколько радиаторов пока ещё не под всеми окнами. И труба тёплого пола глубоко в стяжке, от верха трубы 6 см. до поверхности стяжки.
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    23.043
    Благодарности:
    66.146

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    23.043
    Благодарности:
    66.146
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Что то у вас явно не так с системой отопления, или теплопотерями. У меня в прошлом году второй этаж тоже только стяжкой первого этажа отапливался, за счёт конвекции через лестничный пролет. Как и писал выше, подача выше 28 не поднималась. Пока второй этаж не смонтирован, может, попытаться понять, почему так?
     
  15. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    563

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    563
    Адрес:
    Иваново
    У меня была подача 32, в доме 23, на улице был дубак под -20. Так что в лютые морозы ну никак с 28 не получится...