1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Buderus - 5

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Robson
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    Robson

    Участник

    Robson

    Участник

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    За ответ, конечно спасибо, но что-то стрёмно накачивать такое давление в таком маленьком бачке.
    Не опасно?
     
  2. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    @Robson, заводская накачки бака на ГВС -4 атм.
     
  3. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
     
  4. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Сорри, это должно выглядеть так:
    С каких пор давление в РБ накачивают выше рабочего?
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.858
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.858
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    с тех самых пор когда его начинают ставить на ГВС.
     
  6. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Если цель как можно скорее "убить" РБ - то да, накачивайте в нём давление выше рабочего.
     
  7. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    @Илья1966, вам сказали, не надо путать гидроаккумулятор и РБ на отопление с РБ на ГВС.
    Но раз вы уж сказали А скажите и Б - каким образом убьется РБ по вашему личному мнению?
     
  8. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Да всё просто - если давление воздуха в какой-то момент становится выше давления воды, груша складывается с резкими изломами. Давление воды стало выше - груша распрямляется опять же по местам излома. Практика показывает, что РБ, в которых не допускается такой режим (полное выдавливание воды), работают гораздо дольше. А если давление сильно скачет - надо взять бак больше, но давление накачки бака всегда д. б. меньше минимального давления воды.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.943
    Благодарности:
    15.624

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.943
    Благодарности:
    15.624
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Давление в воздушной части гидроаккумулятора, выполняющего роль РБ должно быть меньше, чем минимальное давление подачи хоз. воды.
    На сколько? Не знаю, но знаю, что в данном случае лучше не больше 1 атм. Но ваще-то зависит от его объёма. Где-то давление в воздушной части и в 1.5-2 атм. считается нормальным. На заводе вроде 1.5 выставляют.
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.858
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.858
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    Куда она складывается?...она наоборот в такой момент распрямляется на полную
    согласен..вот только одно НО...в нагретом бойлере давление всегда выше чем по холодной воде...соответственно груша в РБ (если накачать её по воздуху равным холодному) не будет соприкасаться с выпускным патрубком.
    для баков для ГВС 3,5 или 4,5 Бара обычно.
    Вы продолжаете путать гидроаккумулятор для насоса по холодной воде и расширительный бак для бойлера с горячей водой.
     
  11. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    И не путайте РБ ГВС с РБ СО! Куда, в каком баке заходит вода, а куда качается воздух.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.943
    Благодарности:
    15.624

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.943
    Благодарности:
    15.624
    Адрес:
    Москва
    Это общее давление (сумма давлений), а я говорю о давление только в воздушной части.
    Он в указанном котле ставиться на входе ХВС в бойлер. Он и гидроаккумулятор, он и РБ.
    Ну конечно в данном котле он выполняет больше роль РБ, т. к. для гидроаккумулятора объём маловат.
     
    Последнее редактирование: 29.12.18
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.943
    Благодарности:
    15.624

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.943
    Благодарности:
    15.624
    Адрес:
    Москва
    Принцип работы один и тот же. Просто в гидроаккумуляторе груша установлена, чтобы хоз. вода не контактировала со стенками сосуда. Санитарное требование.
     
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.858
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.858
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    Так и я про него..только про воздушную часть
    нифига подобного..гидроаккумулятор и РБ на ГВС это два разных бака...между ними обратный клапан...дабы ГВС в краны с холодной водой не просачивалась.
     
  15. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    В груше - вода, воздух снаружи. Давление воды стало ниже давления воздуха - что будет с грушей?
     
Статус темы:
Закрыта.