1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовый котел Daewoo DGB - 130 ICH

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем userbest, 08.01.18.

  1. userbest
    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    userbest

    Участник

    userbest

    Участник

    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Газовый котел Daewoo DGB - 130 ICH
    Добрый день
    Уважаемые специалисты, у меня установлен такой котёл, стоит уже более 10 лет, за всё время поменяли теплообменник, и специалист выкинул какой то болтик, который спускал воздух, и закрутил обычный, сказал что иногда надо просто его откручивать и спускать воздух.
    Но проблема в другом, сейчас давление на котле падает, я добавляю с помощью краника, где-то до 1-1,5, но потом оно наоборот растёт до предела и начинает капать с краника. Хочу вызвать специалиста, но хочу хотябы к примеру знать, что это мможет быть и к чему готовиться, так как не хочу разводов. Та фирма которая обслуживает котёл, на это способна, впрошлый раз хотели впаять теплообменник за 10к. Ещё такой момент при нагреве, звук появляется будто, журчание воды в котле.
     
  2. userbest
    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    userbest

    Участник

    userbest

    Участник

    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    А и если может, кто знает как этот болтик называется и где его можно купить?
     
  3. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    1.585

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    1.585
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Нужно проверять исправность расширительного бака в котле. Проверить целостность мембраны и накачать в него нужное давление воздуха.
     
  4. userbest
    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    userbest

    Участник

    userbest

    Участник

    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    А подскажите, про этот болтик он находится под теплообменником, может знаете как он называется. Что то типо нипеля, который сбрасывает воздух из системы.
     
  5. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    1.585

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    1.585
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    функционально это клапан воздухоотводчика. А конструктивно он в разных котлах разный. Бывает встроенный в насос, бывает отдельно вкрученный.
     
  6. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    да не болтик это, а заглушка, конструктивно выглядит как автомобильный колпачок на золотник.
     
  7. r123_
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    4

    r123_

    Участник

    r123_

    Участник

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    4
    Болтик этот - наверно заглушка в автоматическом вохдуохотводчике. Заглушать воздухоотводчик, как сделал Ваш мастер, не рекомндуется, так как в котле или отопительной системе могут возникать воздушные пробки и отопление может работать не стабильно. На моем корейском котле DGB-250 используется стандартный воздухоотводчик, который продается в любом сантехническом магазине. Думаю, на Вашем такой-же. Цена то-ли 300 р., то-ли 600 р. Я заменял у себя его. Время на замену - ну часок провозишься.
    А по поводу изменения давления, я бы для начала накачал расширительный бак. Время на работу - ну полчаса.
    На этом форуме есть тема, кажется, "Котлы DAEWOO". Там все это подробно описано.
     
  8. Антонио
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    194

    Антонио

    /у которого РУКИ РАСТУТ/

    Антонио

    /у которого РУКИ РАСТУТ/

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Москва
    Это может быть, что воздух вышел из расширительного бачка. Надо спустить всю воду (из котла) и проверить. Обычным насосом автомобильным. Этот расширительный бачок как раз для того и служит, чтобы компенсировать термическое расширение и усадку теплоносителя.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Только расширение. Чего усадку то компенсировать.
     
  10. Антонио
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    194

    Антонио

    /у которого РУКИ РАСТУТ/

    Антонио

    /у которого РУКИ РАСТУТ/

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Москва
    хахаха одного без другого не бывает)
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Выкрутился. :)]