1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Щит Legrand Practibox на 72 модуля, сборка и монтаж

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем El-len, 08.01.18.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.773

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.773
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А Вам и не нужно ничего вспоминать, сделайте наклейки на пластронах с наименованием потребителей.
    Пока можно наклеить малярный скотч и карандашом сделать пометки, а уже потом облагородить.
     
  2. El-len
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082
    Адрес:
    Гатчина (Лен.обл)
    Работа над ошибками (опять вернулись к горизонтальной раскладке):

    Схема гориз 1.JPG Схема гориз 2.JPG
    Слева оставлены пустые места как раз по 2 модуля, которые при необходимости можно будет занять УЗМ 51М, на верхней рейке есть 1 пустой модуль, можно добавить 3-х фазный вольтметр. Верхняя нулевая шина РБ-80, его ведь можно будет на корпус закрепить?
    Посмотрите пожалуйста, все ли правильно. И подскажите, с точки зрения добавления потом УЗМ - какой вариант будет более подходящим, первый или второй?
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.773

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.773
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    На правильность пока не проверял.
    1-й вариант мне нравится больше, только УЗМ нужно будет ставить между рубильником и групповым УЗО.
    ИМХО
     
  4. El-len
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082
    Адрес:
    Гатчина (Лен.обл)
    При монтаже можно будет оставить длину побольше тех проводов, которые там задействованы, и потом передвинуть рубильник левее.

    У нас засада, на корпус этого щита встают только родные шины и клеммы, прикрутить другую шинку или блочок не получится, крепить не к чему. А если насквозь, то там так тонко, что ненадёжно совсем выходит. Решили одну эту шинку родную прикупить. А вот групповые выбрала по тем номерам, которые рекомендовали. Сейчас покажу поближе, о чем речь.

    IMG_20180126_214852.JPG IMG_20180126_214926.JPG
     
    Последнее редактирование: 26.01.18
  5. El-len
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082
    Адрес:
    Гатчина (Лен.обл)
    Порекомендуйте пожалуйста, какую из этих шинок лучше взять на ДИН-рейку, какая будет лучше по качеству (нули для групп)?
    Как их лучше поставить, по одной или все же двойными?
    8c240fb8ebe46fe2d158f0d1fc68535f.jpg 65103c9c29013d969a1bbc24afe6769c.jpg 90841fdbbcaf78be0bad4c957be5f974.jpg

    Нам нужна получается 004815 (на 6) или 004842 (на 8):
    Legrand Клеммная колодка на изол/осн. 8х1.5-16мм2 синяя 04842:
    111.jpg

    Но есть еще вот такая, попроще и подешевле, но не могу понять, есть ли у нее сбоку такие же крючки как на предыдущей:
    Legrand Клеммная колодка на изол/осн. 8х1.5-16мм2 04822:
    клеммная 1.jpg
    Может быть кто-нибудь подскажет про вторую, можно ли ее прицепить на стенку щита?
    :|:
    Вот о этих крючках идет речь:
    legrand-004852-0.resize1.jpeg

    Спрашиваю потому, что не могу найти нужную в наличии в пределах досягаемости.
     
    Последнее редактирование: 29.01.18
  6. Гишпанец
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    78

    Гишпанец

    Живу здесь

    Гишпанец

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Россия
    с официального каталога Legrand:
    http://www.e-catalogue.legrand.ru/
     
  7. Гишпанец
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    78

    Гишпанец

    Живу здесь

    Гишпанец

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Россия
    они все с такими креплениями - берите смело отличаются только наличием изоляционной крышки.
     
  8. El-len
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082
    Адрес:
    Гатчина (Лен.обл)
    Собранный щит, не хватает только клеммной леграновской колодки наверху (нулевой шинки), не могу ее в наличии нигде найти. Там, где они есть, поштучно не продают, предлагают упаковкой 10 штук. Пока заказала у официалов, но что-то долго не везут. Ну, нам все равно не срочно, подождем.
    Не совсем ровно конечно, ведь это первый собранный щит в нашей жизни. :aga:

    003.JPG

    Проверили, подключив фазы поочередно к розетке, в итоге оказался 1 автомат не исправным, меняли.
    Надеюсь, нигде в соединениях не накосячили - не перепутали. :|:
    Огромное БЛАГОДАРЮ всем за помощь! :victory:
     
  9. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    36.925

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    36.925
    Адрес:
    Московская область
    У вас нижняя не задействована, ее на верх переставить не?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.773

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.773
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вполне неплохо для первого раза. ;)
    А что там у Вас с шинами случилось (гребенками сверху АВ), как то странно они выглядят. :faq:
    Можно фото покрупнее ?
     
  11. El-len
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082
    Адрес:
    Гатчина (Лен.обл)
    Вы про заземляющую шину? - она при дальнейшем монтаже задействуется. И она вроде не разборная, целиковая. Или я не поняла о чем речь? :|: Отпилить от нее кусочек? :close:
     
    Последнее редактирование: 18.02.18
  12. El-len
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082
    Адрес:
    Гатчина (Лен.обл)
    Вот, я подрисовала линии на всякий случай, чтоб было видно куда они у нас идут. В первый разьем АВ вставлен помимо гребенки, еще и проводок. Средняя рейка:
    001.JPG 002.JPG 003.JPG 004.JPG
    На первой рейке:
    005.JPG 006.JPG

    Неправильно саму гребенку поставили? Ее вроде по другому и никак. :faq::|:
     
    Последнее редактирование: 18.02.18
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.773

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.773
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет, все у Вас нормально.
    Просто на фото общего плана плохо просматриваются соединения.
     
  14. polikw
    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    polikw

    Участник

    polikw

    Участник

    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    @El-len,
    вы щитком довольный (корпусом)?
     
    Последнее редактирование модератором: 04.06.18
  15. El-len
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    15.530
    Благодарности:
    50.082
    Адрес:
    Гатчина (Лен.обл)
    @polikw,
    Нуу. Сложно сказать не имея других. Корпус кмк хлипковат тонкая пластмасса. Но он ведь встроенный, так что все равно спрячется и нагрузки не будет. Единственное неудобство, с которым столкнулись, это то, что родные клеммники которые на корпус цепляются, редко есть даже на заказ. А других туда цеплять если только колхозить.