    Термостат котла параллельно с нагрузкой?
    Здравствуйте!
    Заранее извиняюсь, если задаю тупой вопрос.
    Опытные котловеды и электроники, подскажите, пожалуйста, можно ли один термостат подключить одновременно на котел и на нагрузку (в моем случае вентиляторы общей мощностью 60Вт)?
    Как на рисунке. Переменный ток 230 В. Котел Электролюкс хай-тек 24FI.
    Не будет ли от этого вреда котлу?
    Есть ли разница размыкать у нагрузки фазу или нейтраль?
    IMG_20180104_115209.jpg
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Еще как будет. Вплоть до замены платы...
     
  3. Tosman
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    11

    Tosman

    Живу здесь

    Tosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Даже если нейтраль размыкать?
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да.
     
  5. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    Если вы собрались подключать ЭТО на клеммы термостата котла, то плата сгорит.
    но даже если предположить что это бы работало, то мне кажется или термостат будет вкл/выкл только вентиляторы? а котел как работал так и работал (не, на клеммы термостатата то конечно сгорит, но гипотетически по схеме)
    Не изобретайте велосипед, позовите спеца, дешевле будет...
     
  6. Ser65
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    433

    Ser65

    Живу здесь

    Ser65

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Москва
    Термостат вкл-выкл нагрузку, т. е. насос отопления. В параллель ставите электормагнитную релуху, которая уже вкл-выкл сам котел,
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Перечитайте внимательно-о насосе речь не идет...
     
  8. Ser65
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    433

    Ser65

    Живу здесь

    Ser65

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Москва
    @Petrovich 32, Перепутал насос с вентилятором! :) Те-же яйца, но вид...