    Обмерзание крана на толстой (газовой) трубке, как правило, говорит о нехватке фреона; обмерзание на тонкой (жидкостной) трубке — об избытке
    У меня же не может быть всё сразу:faq:
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Поразмыслим немного. Висел сплит. И вдруг в нем образовался избыток фреона)
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    На ум приходит только забитый воздушный фильтр, из-за этого такое возможно?
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Под фонарем, конечно, светлее искать. Но часов там нет)
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Это не тоже самое, что в ТН снизить прокачку в геоконтуре? Что происходит при плохом протоке?
    В прошлом году дозаправлял, при заправке было как в этом видео.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Это не то же самое. Если уже заправляли один раз, значит система негерметична.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Трубка у кранов сопливила, я её подтянул, после дозаправили, сейчас масляных пятен нет.
    Меня интересует вопрос почему именно две трубки в инее?
     
  8. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Новочеркасск
    У меня так было, испаритель забит был наглухо, через неделю работы. :) Правда стоит в курятнике. :)
     
  9. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    767

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    767
    Адрес:
    Брест
    Повторно?
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Именно две обмерзали?
    Вчера включил посмотреть. Первую минуту еле-еле обмерзает тонкая, потом оттаивает, минут 20 всё ок, через пол часа смотрю, две в инее, кто из них первым сдался просмотрел.
    В голове сидит проблема маленького теплопритока из-за чего падает tкипения, как вариант забит пылью, но висит это дрянь на 5 метрах и просто так до неё не долезть.
     
  11. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.773

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Самара
    @Альтермолог, У тебя нет, съёма холода с внутреннего блока (забит фильтр и, или вертушек внутрянки.) Другое дело, что на испарителе стоят датчики, и должен выключиться компрессор, не доводя до обмерзания. Что за аппарат и какая т-ра выставлена на пульте?
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Аппарат Wirlpool стартстоп 2.8кВт по теплу 0.8кВт из ризетки, как оказалось неубиваемый.
    Зимой карлсона ровно на половину сажал на якорь, т. к. подогрева поддона нет, то вентилятор как то раз на половину вмерзал в ледяную глыбу в поддоне, горшок молотил иногда останавливался по защите наверное, включил на охлаждение всё оттаило и заработало.
    Летний краштест тоже выдержал, отчёт ниже.
    IMG_20180717_184308.jpg IMG_20180717_184326.jpg IMG_20180717_191401.jpg
    IMG_20180717_184724.jpg IMG_20180717_184439.jpg IMG_20180717_184554.jpg
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Новочеркасск
    Доктор, их же мыть надо! Хоть иногда!
     
  14. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Новочеркасск
    И колесо сфоткай, а то там походу пипец. Прям как у меня в курятнике. :):):)
     
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Надо, как сказал один дядька на ютубе их нужно раз в неделю чистить...
    Но у меня эксклюзивный случай, висит он дюже высоко. Вон лесенку диваном подпирал, а то зараза скользит по плитке.
    Второй свет его мать, вносит некоторые неудобства, сейчас осталась еще одна нерешенная проблема - поменять перегоревшие три лампочки и тут лесенкой не отделаешься, леса нужны, а у меня их нет, но это офтоп.
    Главное диагноз поставил правильно, сам поставил, сам вылечил;)
     