Включая циркуляционный насос растет давление

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем micluho, 25.12.17.

  1. micluho
    Регистрация:
    25.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    micluho

    Участник

    micluho

    Участник

    Регистрация:
    25.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Включая циркуляционный насос растет давление
    Добрый вечер.

    Неделю как такого никогда не было (система новая)

    Циркуляционный насос стоит на обратке в коллектора к теплом полу и сушилок. Включая его, давление в газовом котле с 1.5 бар с шумом и гамом растет до 3 бар (меньше чем за 30 сек) срабатывает защитный клапан и сбрасывает давление-воду.

    Подскажите в чем могут быть проблемы.

    Пробывал насос на первой скорости. Работал пол часика вроде бы нормально...но на 2 и 3 сразу же такая ситуация...Повторюсь до этого никогда такого не былоо...насос работал по автомату на третий скорости и все было Ок.

    Может быть воздух попал? непроверял
     
  2. Kappuec
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140

    Kappuec

    Живу здесь

    Kappuec

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Циркуляции нет.
    Насос сломался, завоздушился, фильтр грязевик забит, в системе "затык".
     
  3. micluho
    Регистрация:
    25.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    micluho

    Участник

    micluho

    Участник

    Регистрация:
    25.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    1. -Насос сломался - Нет насос пашет. на первой скорости, и на 2 и 3 чувствуется как гонит воду
    2. Насос завозудшился?
    3. Фильтр проверял...все ок..Система без насоса ведь работает.
    4. Затык- Воздух или что?
     
  4. Kappuec
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140

    Kappuec

    Живу здесь

    Kappuec

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может воздух, может мусор.
    А с температурой что происходит? Растёт моментально?
     
  5. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    С шумом и гамом - это значит, что с включением этого насоса расход через котел падает и он закипает.
    Может быть, этот насос качает "против шерсти"? Схемку бы посмотреть, и фотографию.
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Проверьте РБ.
     
  7. micluho
    Регистрация:
    25.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    micluho

    Участник

    micluho

    Участник

    Регистрация:
    25.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Температура не растет...

    Насос так работал и все было ок до этого.

    РБ - это?
     
  8. micluho
    Регистрация:
    25.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    micluho

    Участник

    micluho

    Участник

    Регистрация:
    25.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    А шум и гам страшный как будто бы взрываетася...
    Но преде этим начинает охать и ахать...
     
  9. Kappuec
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140

    Kappuec

    Живу здесь

    Kappuec

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расширительный бак.
     
  10. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Доктор без анализов диагноз не ставит.
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161
    Адрес:
    Касимов
    Простой циркульник, не сможет так поднять давление.
    Где мастера монтажники?
     
  13. micluho
    Регистрация:
    25.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    micluho

    Участник

    micluho

    Участник

    Регистрация:
    25.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Ребят расказываю.
    Воздушек нет
    Фильтр чистый

    Еще что заметил что при работе насоса батареи и сушилки холодные...
    ТП проверить не могу

    А на коллекторе обратка горячая а вход ледяной...

    ФОТКИ Системы и чертеж для докторов=)

    Система такая досталась по наследству.
    Мастера глворят что вообще насос не нужен...
    Котел 32 сам справляется.

    Если без насоса то:
    Все нитки вхожов горячие...
    А обратка у приборов теплая а у тп ледяная...

    Ну как то так
     

    Вложения:

    • IMG-20171226-WA0004.jpg
    • IMG-20171226-WA0005.jpg
    • IMG-20171226-WA0006.jpg
    • IMG-20171226-WA0007.jpg
  14. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    У вас насос стоит задом наперед. По схеме он должен тянуть из обратного коллектора в обратку котла, а он качает из обратки котла в коллектор.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161
    Адрес:
    Касимов
    Насос против шерсти стоит.
    В системе теплоноситель то есть?