    Надёжность электронных термостатов
    Добрый день. Я собираю систему отопления теплый пол+радиаторы, для регулирования температуры выбрал нормально открытые электротермические головки. Мне казалось что таким образом я обеспечу повышенную надежность системы в целом, при отказе головки или термостата отопительный прибор просто будет работать на полную и не заморозит помещение.
    Однако, дойдя до выбора термостата, обнаружил что большинство из них работает по принципу переключения одного реле в два состояния, и сам термостат по прежнему является точкой отказа.
    Поясню как я думаю, и прошу старших коллег поправить при ошибке.

    Обычные электронные термостаты с реле, пригодные для NO-головок, например Валтеки, Данфоссы и прочие, имеет два положения своего контакта - NO (нормально открытый) и NC (нормально закрытый). При разных режимах они имеют следующие положения:
    1) термостат обесточен: напряжения на выходах нет
    2) температура ниже установленной: NO-контакт замкнут, NC-контакт разомкнут
    3) температура выше установленной: NO-контакт разомкнут, NC-контакт замкнут.
    4) термостат неисправен по электронике: NO-контакт разомкнут, NC-контакт замкнут.
    5) термостат неисправен по реле (залипло): NO-контакт замкнут, NC-контакт разомкнут
    По логике производителей NO-термоголовки положено подключать к выходу NC, но при этом при неисправности термостата по варианту 4 на термоголовку пойдет напряжение и она будет перекрыта.
    При такой ситуации есть варианты временно обеспечить тепло до устранения неисправности:
    1) снять термоголовку с клапана. Смогут не все пользователи, Полностью бесполезно для варианта удаленного управления.
    2) разместить рядом с местом установки термоголовки выключатель или розетку для её включения. Удаленно тоже не поуправлять.
    3) выключатель (переключатель) рядом с термостатом. Проблемы теже, но плюсом при переделке системы на НЗ-электротермоголовки можно обеспечить байпас для подачи напряжения на термоголовку.
    4) все термостаты запитать от одного контактора или реле в электрощите. Можно управлять удаленно, но при отключении всех термостатов вся квартира останется без регулирования.

    Существуют также проводные термостаты с симисторным управлением, и многие из них умеют работать с НО-приводами. Например термостат Watts WFHT Dual и Salus ERT30 имеют конфигурационный переключатель, Watts WFHT Basic (Basic+) имеют два исполнения для разных видов термоголовок, Watts BT-D настраивается через меню, а новинка этого года Danfoss Icon - имеет два независимых выхода. В случае неисправности термостата он может в равным шансом как открыть головку, так и закрыть её.

    Некоторые модели беспроводных термостатов также имеют возможность работать с НО-термоголовками, например в системе Salus или Watts первого и второго поколения выбор типа головки производится или на коммутирующем модуле, или непосредствено на программируемом термостате.
    Здесь логика работы целиком на совести производителя, например как потеря сигнала от термостата повлияет на состояние головки, а надежность системы зависит только от коммутирующего модуля.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    @Sebikov, Просто, без наворотов, не приходила мысль? И никаких отказов в работе. Надежней не бывает.
     
  3. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    1.181

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    1.181
    Адрес:
    Чебоксары
    @касимов 2, да уже сделал по старинке, отрегулировал-отбалансировал. Только гибкости нет при этом, каждый в семье свою температуру любит, кто 18-19, а кому ночью и 25 градусов не мешают
     
  4. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.937
    Благодарности:
    687

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.937
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Саратов
    Посмотрите рабочий ток термоголовки и ток контактов реле, там запас даже не десятикратный, вероятность залипания реле мизерная. Даже если одна из батарей отключиться дом это не почувствует и будет достаточно времени на исправление.

    P. S. Есть еще термоголовки с выносными термоэлементами, правда не так эстетично, но надежно.