    Как правильно провести канализацию в доме
    Кто может, окажите помощь в решении вопроса по проведению по дому труб канализации и водоснабжения по этажам,
    Сам уже голову сломал где делать стояк, надо ли его вентилировать и т. д.
    floor1_l.gif floor2_l.gif
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    Стояк, обычно, организуют за унитазом (или рядом) и располагают в углу (так компактней) помещения.

    У Вас вероятно будет два стояка проходящих к двум санузлам расположенных на разных этажах.

    На чердаке в подкровельном пространстве стояки надо объединить и вывести через конструкцию кровли желательно в районе конька.

    Обязательно надо.
     
  3. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.682

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.682
    Адрес:
    Ижевск
    А чем плох обратный воздушный клапан в санузле (или на чердаке) вместо вывода через кровлю?
    У себя поставил - уже лет десять без проблем (без запахов).
    И дешевле и кровлю не "дырявить" лишний раз.
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    "Обратный воздушный клапан" не может заменить вентиляционный стояк канализации

    Это недопустим по Нормативу.

    Автономная канализация и тем более центральная канализация обязательно должны проветриваться.

    "Обратный воздушный клапан" правильней назвать вакуумным клапаном.

    Дешевле это да, если это для Вас главное.

    Но тогда правильней и дешевле организовать невентилируемую внутреннию канализационную сеть и подтвердить это расчётом.

    .
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.682

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.682
    Адрес:
    Ижевск
    Главное, конечно, если удешевление не влечет значимого ухудшения результатов.
    Кроме недопустимости по нормативу (или "не знания" нормативом?) такой конструкции, чем ещё плох вакуумный клапан, по сравнению с вентиляцией стояка?

    Если это надо "организовывать" дополнительно к "обычной" канализации, да ещё и рассчитывать (за деньги или за большие затраты личного времени на освоение методики), то навряд-ли получится дешевле пары-тройки вакуумных клапанов стоимостью около сотни каждый.
     
    Последнее редактирование: 22.12.17
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    Очень часто влечёт.

    Например, при отсутствии проживания в доме гидрозатворы в сантехприборах пересыхают и вся вонь из септика поступает в дом. При наличии вентиляции через стояк, этого как правило, не происходит.

    Часто в Автономной канализации с применением Аэрационных Установок при отсутствии вентиляционного стояка происходит выброс газов через крышку или вентиляционный патрубок/грибок, что не совсем приятно :).

    Если в Автономной канализации применяется септик, то при отсутствии вентиляционного стояка в доме вероятно появление не приятного запаха в районе септика.

    Часто вакуумный клапан (ВК) размещён не правильно или его недостаточно для компенсации возникающего разряжения в трубопроводе.

    Так же, при не правильно смонтированной канализации и установкой в ней ВК происходит продавливание/"пробулькование" канализационных газов через гидрозатвор, что совсем уж не приятно.

    Что то дешево для надёжного ВК.
    Дешёвые ВК очень часто не работают так как должны работать ВК.
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.682

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.682
    Адрес:
    Ижевск
    Про возможные "плохи" понятно - спасибо.
    У меня часть из них отсутствует в принципе, а остальные, видимо, удачно не проявляются. Так что, во втором доме попробую пойти про тому-же пути.

    У нас как-то вроде и нет особо выбора между надежными и не очень - в основном всё беру самое распространенное - Политэк. ВК 50мм стоит в общем-то даже меньше сотни. Попробовал - хватает (уже лет десять как, только раз силикончиком смазал мембрану). На 110мм смысла брать не увидел (можно было потом заменить "если что"), тем более, что 110мм - это фактически только два по 50мм, а стоит втрое дороже. :)

    Кстати, не подскажете - Политэк как по качеству считается?
     
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    Изготовитель известный.

    В плане вакуумных клапанов - мы используем импортные изделия, конечно они существенно дороже.
    Но мы не имеем права на ошибку поскольку даём гарантии и имеем соответствующую репутацию.

    А на себе можно и сэкономить. :)
     
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.682

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.682
    Адрес:
    Ижевск
    А Вы как их используете, если -
    Или они используются дополнительно к стояку?
     
  10. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    Да.
    В сложных и не простых системах внутренней канализации, может понадобиться помимо вентиляционного стояка устанавливать и ВК.

    Но чаще, установка ВК обусловлена жадностью Заказчика и не пониманием им последствий такого решения.
     
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.682

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.682
    Адрес:
    Ижевск
    Ну, мне проще - делаю всё для себя сам и стараюсь предусмотреть "пути отступления". Так, чтобы если "задешево" не заработает, можно было вывести стояк на крышу без особых потерь на уже сделанном. :)

    Кстати, ещё вопрос - а можно "подводить" стояк к проходу через кровлю через горизонтальные или наклонные участки? И какой длинны?
     
  12. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    Я у себя на даче и всем своим близким организовал вытяжной стояк с выходом через кровлю в районе конька.
    Никто не пожалел.

    Вам, так же рекомендую для себя это сделать.

    Воздушную часть стояка то есть его вентиляционную часть действительно можно прокладывать почти горизонтально (с минимальным уклоном) или под углом. Обычно, это бывает на чердаке (в подкровельном пространстве).

    Да и длина может почти любой (в разумных пределах).
     
  13. Dmitry8822
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    237

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Dmitry8822

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Шебекино
    Спасибо за ликбез. Все росто и понятно. И симптомы описаны такие же как у нас. Мы платили людям, которые строили наш дом. В итоге своими силами переделывали почти все. Электрику, отопление, бетонные, облицовочные работы. Вот теперь ещё и канализация ёперный балет. Никакой воздушной вентиляции у нас нет. Насколько я понял, должна быть. Каковы считаете, это повод обратиться к застройщикам с претензией? Они должны были знать, что вентиляцию обязательно надо было делать?
     
  14. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    Вентиляция канализации должна быть.

    Попробуйте обратиться с претензией.
     
  15. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    431

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Москва
    должны. Вентиляция обязательна если вся система автономна.

    Правда, если она не автономна, а врезается в сущ. сети то могут отболтаться, что вентиляция коллектора идет через других потребителей.