1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Собираюсь варить отопление, посмотрите косяки

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Евгений Вальчук, 20.12.17.

  1. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Черкесск
    Собираюсь варить отопление, посмотрите косяки
    Собираюсь варить отопление знакомым. Народ, гляньте плиз схемку, нет ли косяков?
    Особенно смущает переход в дом (выделен фиолетовым), будет уложен в траншею. 25ой ПП трубы достаточно или 32ую лучше? А так же смущает подъём в полтора метра, справится котёл? Не хотелось бы накосячить. Система двухтрубка, возле котла распределительные коллекторы по подаче и обратке, подвод к батареям трубой 25, подключение 20.
    Котёл Navien DELUXE COAXIAL 13K.

    Lenka.jpg
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163
    Адрес:
    Касимов
    Просится гидрострелка. И на каждый дом, свой смесительный узел. И если сейчас она кажется не нужной, то после пары скандалов раздельно живущих, это становится просто необходимым.
     
  3. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    @Евгений Вальчук,
    Вроде все нормально (тактически), кроме "самой концепции":victory:
    Но тут Вы не при чем :no:
    "Знакомых" не выбирают :close::aga:
    Не они же спрашивают тут на форуме нормальная ли у них система:victory:
    А Вы- варить или нет :um:
    К Вам - нет вопросов:no::hello:
     
  4. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Черкесск
    Смысл в гидрострелке? Если дому хватать не будет, то балластными кранами приглушу батареи во времянке (собственно там всегда было сильно холодней, привыкли). Основной поток пойдёт в дом.
    Будет холодно, влеплю ещё батарею на 10 секций. Во времянке получится низкотемпературная система отопления. :aga: Ну а в дом пойдёт основной поток по горячее.

    Да вроде других вариантов просто нет. Во всяком случае я не вижу.
    Дело в том, что ещё при царе горохе дом с участком поделили через задницу.

    По этому поводу ни у кого мнения нет?
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    32 лучше. если уверены что не заплавите магистраль можно и 25.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.888

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.888
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вариант "сиротский" / никакой - ПП25.
    ПП32 вариант "надо считать".:um:
    ПП40 - хватит, еще и "останется".
    ...
    В смысле расхода (л/сек) полностью обеспечивающего любые ..."неожиданности в СО" в подкл. доме.
    ...
    По поводу "избыточно" больших труб:
    Разница в цене с трубами "экономичными" отобьется за 3..5..7 сезонов.
    Только за счет работы насоса на низкой скорости / мощности (Вт)
     
  7. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    В времянке коллектор с гидрострелкой, Вам выше дали правильный совет. Если вдруг котловой насос не справится, на коллектор поставите насос 25 на 80.
    2) под землей ппр 32 мм труба, pn 25, в 3 слойном утеплителе и в канализационную рыжую 110 мм трубу.
    3) скорее всего в радиаторы надо лить антифриз.
    4) на коллектор либо перепускной клапан либо насос альфа 2.

     
  8. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Черкесск
    Дело в том, что если смотреть по таблице, то 32я труба явный перебор.

    diametr-385x600.jpg

    В доме мощность батарей получается 4000Вт, ну пусть 5000, с запасом. По таблице это 20я труба. Даже не 25ая. Вот это меня и смущает. Т. е. если доверять таблице, 32ая явно не в дугу. Как бы не навредить лишним диаметром:faq:...
     
  9. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Черкесск
    Почему он не справится? Насос Навьен 25л/мин. В системе будет примерно 50 литров. Т. е. полный круг за 2 минуты. По моему с головой и даже больше...

    ЗЫ: Гидрострелки точно не будет, нет на неё денег. Тут на мой первичный вариант еле нашкрибают.
    Да и в случае чего, гидрострелку можно будет влепить в любой момент не переделывая конфигурацию системы.

    Не понял. Что во что?

    Почему именно в рыжую? Глубина траншеи 1м, глубина промерзания 70см, цветочная клумба, ездить ни кто не будет.

    Зачем? У него плохая теплоотдача. В Навиен антифриз лить запрещено. Замерзание воды исключено.
     
    Последнее редактирование: 21.12.17
  10. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Черкесск
    Вобщем вводная такая. Денег нет, но отопление хочется. Есть прямые руки, которые в любой момент смогут переделать косяки и жлобство. Система будет максимально дешёвой, подход такой, скроить смету по максимуму, но без фанатизма.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163
    Адрес:
    Касимов
    Не дружественны мне цифиры, но как то странно расчитывается по наружнему диаметру? А ежели в РН25 дыровка 14мм?
    @Евгений Вальчук, Вам СПЭ 25 может и подойдет на теплотрассу. Он цельной трубой и без возможных заплавов.
    Мона и не в рыжую. Только утеплять с душой!
    О смысле я написал сразу, Проживающие поймут его через отопительный сезон.
    Стоит прижать трубочку пальчиком (читаем накосячить с пайкой), прибавим подъемы и повороты, и ни один литр не проникнет в нужном направлении...
     
  12. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Черкесск
    ПП трубой я работал, варил себе отопление, вроде не накосячил, думаю и тут не накосячу. Но у себя проще, всё воздушкой. А тут опять копать придётся в случае чего.

    Идея хорошая, в плане наплывов. Не работал я им ни разу. Опять же, обжимать его не чем.
    Может металлопластик? Но опять же, с ним ни когда не работал...
    Надо будет посмотреть соответствие внутренних диаметров с пп трубой.
     
  13. Иван Ивановичч
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    59

    Иван Ивановичч

    Живу здесь

    Иван Ивановичч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Ростов на Дону
    Почему нельзя до тройника провести трубу 32 мм. А дальше по вашей схеме или можно радиатор 10 сек. подключить последовательно крайним, но применив петлю Тихельмана.
    Разница между подводом 25 мм. и 32 мм. будет минимальной. Но по гидравлике вопросов не будет вообще. Зачем расчитывать на холодное помщение. Сделайте хорошо и еще работа свалится. Вы как специалист отвечаете за результат. Даже если нет финансирования.
     
  14. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.904
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Черкесск
    Читал когда то, что завышение диаметра то же есть плохо.

    Вот нашел пример расчёта, параметры идентичны моим в доме, т. е. 30 кв. м.

    Т. е. для тех же условий что и у меня, по расчёту рекомендуется диаметр всего лишь 12мм. А я тут думаю - 25 или 32? По моему я фигнёй занимаюсь. Теоретически выходит, что в дом тянуть 25ку хватит за глаза и ещё останется. Я прав?
     
  15. Иван Ивановичч
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    59

    Иван Ивановичч

    Живу здесь

    Иван Ивановичч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Ростов на Дону
    Нет ты не прав к сожалению. В любом случае молодец что сначала думаешь потом делаешь.
    Вот расчет очень условный в прорамме валтек со.
     

    Вложения:

    • Screenshot_4.png