Трв без обратных клапанов для воздух вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем притык, 19.12.17.

Метки:
  1. притык
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    притык

    Участник

    притык

    Участник

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Одесса
    Трв без обратных клапанов для воздух вода
    Добрый день, копаясь в рекомендациях по установке трв данфосса старых моделей
    видел схемы по установке одного трв на тепловые насосы, с оговоркой что полной мощности
    при разморозке можете не получить - но ее вроде и так с избытком для этого?
    Уравнивающая трубка подключалась на всас компрессора, тамже крепился термобалон
    Видел такую схему и в наружнике Мицубиши инверторном на 110Вольт японском
    У себя собрал на TEX5 Данфос 15Квт скролл с отделителем жидкости вроде все работает
    но гложут сомнения - какие могут быть подводные камни?
     
  2. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    348

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Подводные камни в виде плохой разморозке. ТРВ работает в одну сторону. У меня сечас стоит митсубиси хэви в нем штатно ТРВ и байпасом капиллярка. Оттайка занимает 3 минуты image.jpg
     
  3. притык
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    притык

    Участник

    притык

    Участник

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Одесса
    Спасибо за ответ
    Разморозка проходит моментально, там у трв клапан такой что не создает паразитного
    давления (площадь маленькая)
    трв досталось на шару а так вроде баксов больше 200 стоит
    может производитель постарался? :)

    При оттайке другая проблема -корка льда снаружи растущая вверх
    Как бороться?

    viber image.jpg
     
  4. притык
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    притык

    Участник

    притык

    Участник

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Одесса
    Внутри ребер льда нет, кабель для подогрева стока прокладывал…..
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Слишком быстрая разморозка, лед опускается вниз, не успевая растаять. Все должно таять на теплообменнике и стекать вниз. Либо уменьшать время между оттайками, либо увеличивать продолжительность оттайки (и снижать производительность при этом). Если забить, ничего страшного не случится, но греющий кабель внизу теплообменника позволит спать спокойнее
     
  6. притык
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    притык

    Участник

    притык

    Участник

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Одесса
    Спасибо
    Оттайка стоит раз в час, прекращается по датчику температуры
    Попробую уменьшить мощность компрессора при оттайке
     
  7. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    348

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Сетку снимите с блока, льдине не за что будет цепляться. Но проблема, мне кажется, все-таки в ТРВ. Сейчас оттайка происходит за счет перегретого газа, а мощность его мала. Я на такие грабли уже наступал, думал в сетке дело, снял но льдина все равно росла.
     
  8. притык
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    притык

    Участник

    притык

    Участник

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Одесса
    Оттайка самого теплообменника если он полностью покрыт толстой шубой быстрая
    в том то и дело что основная часть снега и льда сходит за буквально пару секунд
    пробежать к кондиционеру 15 м из подвала и увидеть шубу не реально - стаивает
     
  9. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    348

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Ну все верно перегрев большой, газ с темп под 100С, быстро прогревает теплообменник, тем более с такой ветрозащитой из льда и оттайка рубится по уставке.
     
  10. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    @Van4o, посоветуйте пожалуйста, я не есть сильный специалист но руки прямые. 12000 бту старт стоп 22 газ, переделан в воздух - вода, до -5 все в норме, ниже падает темп фреона до 37 гр и автоматика ВКЛ оттайку при чистом блоке, коп опри этом около2. В наружном блоке 2 капилярки, можно ли вместо той что на обогрев впаять ТРВ? А ту что на оттайку оставить, и как это решить технически?
     
  11. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    348

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Можно. Эвакуируйте фреон, вырезайте капиллярку, впаивайте ТРВ. Обратный клапан только оставьте. Но смысл оттайка все равно по таймеру, мозги родные от кондея? Если уж и увеличивать эффективность то сразу ЭРВ ставить и мозги по умнее с оттайкой по тепловому напору

    А пока поднять перегрев фреона в мороз можно поджав сервисным краном обратку по жидкому фреону.
     
  12. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Мозги Китай универсал с тремя датчиками, начало оттайки при падении темп подачи фреона ниже 39 гр, конец оттайки по темп датчика испарителя. Работают достаточно корректно до-5 .Где находится клапан который необходимо оставить? И на какую мощность искать ТРВ? Блок 3,6 по теплу.
     
  13. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    348

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Ну и поджать жидкарь, чтоб на подаче градусов 45-50 было. ТРВ подбирается по холодильной мощности, вам кВт на 3 надо. Обратный клапан между капиллярками бочонок стоит.
     
  14. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Спасибо огромное, займусь поиском ТРВ.
     
  15. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Доброго времени суток. Разобрал сегодня наружу для установки трв вместо капиллярки. Больше вопросов чем ответов. Есть две капиллярки включенные последовательно, одна короче, другая длиннее, паралельно длинной впаян обратный клапан. Какую из капиллярок оставлять для режима оттайки? Может имеет смысл врезать трв в разрыв капиллярки (той что на обогрев), перестраховаться от выхода из строя трав.@Van4o, посоветуйте пожалуйста!