1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Saunier duval themafast f30 e-a и бойлер sd K 150

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ZyxXxa, 14.12.17.

  1. ZyxXxa
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    ZyxXxa

    Живу здесь

    ZyxXxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Омск
    Saunier duval themafast f30 e-a и бойлер sd K 150
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, есть газовый котел saunier duval themafast f30 e-a. К нему подсоединен бойлер saunier duval sd K 150. На бойлере есть возможность выставлять температуру.
    Температурой отопления ведает термостат honeywell CM707. Температура на гребенках теплого пола и радиаторов примерно одинаковая ~30 градусов.
    Подскажите какая должна быть температура ГВС на котле и этом бойлере? Спрашиваю потому что котел постоянно разгорается - тухнет.
     

    Вложения:

    • IMG_20171214_150424_HDR.jpg
    • IMG_20171214_150429.jpg
    • IMG_20171214_150439.jpg
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.670
    Благодарности:
    3.648

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.670
    Благодарности:
    3.648
    Адрес:
    Екатеринбург
    Котел одноконтурный?
    Как выполнен монтаж бойлера?
     
  3. ZyxXxa
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    ZyxXxa

    Живу здесь

    ZyxXxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Омск
    Судя по описаниям в интернете двухконтурный. Сфотографировал котел и бойлер. Как на котле выключаю режим ГВС+отопление и включаю режим отопление, сразу начинают греться радиаторы отопления. Если включить ГВС+отопление то батареи потихоньку остывают и остаётся греть теплый пол.
     

    Вложения:

    • IMG_20171215_163444.jpg
    • IMG_20171215_163451.jpg
    • IMG_20171215_163456.jpg
    • IMG_20171215_163513.jpg
  4. ZyxXxa
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    ZyxXxa

    Живу здесь

    ZyxXxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Омск
    Никто не сталкивался? Может еще какую нибудь информацию дать ?
     
  5. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788
    На котле температура ГВС должна быть не ниже, чем на бойлере. У Вас, судя по всему, ниже - вот котел и отказывается нагревать воду. Почитайте инструкцию на бойлер - там об этом написано.
     
  6. ZyxXxa
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    ZyxXxa

    Живу здесь

    ZyxXxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Омск
    Дмитрий, сегодня загуглил - похоже что это у меня опция Суперкомфорт.

    Проточные двухконтурные котлы Saunier Duval, объединённые с баком накопителем горячей воды, обеспечивают удобство непрерывного горячего водоснабжения в сочетании с комфортом использования бака-аккумулятора.

    ПРИНЦИП РАБОТЫ Температура горячей воды в баке-накопителе устанавливается на термостате. Оптимальное значение 60 оС (заводская установка) Циркуляция горячей воды контролируется термостатом баканакопителя: - температура воды в баке меньше установленного значения: осуществляется циркуляция между баком и котлом, котёл работает в режиме подготовки горячей воды (насос и горелка работают) - температура воды в баке равна установленному значению: термостат останавливает работу циркуляционного насоса, что вызывает переключение котла на режим отопления или его отключение (насос и горелка не работают) При начале разбора горячей воды котёл отключён. Если во время водоразбора температура воды в баке становится меньше, чем установленное значение, то действие циркуляционного насоса вызовет розжиг горелки и работу котла, что позволит не снижать температуру горячей воды.

    Получается установка температуры на баке - это только вкл/выкл насоса по температуре?
    Что же котлу не хватает-то постоянно стал греть ГВС, ну как греть: разжигается и тухнет и так циклично. При этом горит индикатор ГВС. Доходит до того что температура в доме опускается. Приходится вручную переключать на режим только отопление.
    Ребят подскажите что еще посмотреть?
     
  7. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788
    Какая температура ГВС сейчас установлена на котле?
    Назовите цифру...
     
  8. ZyxXxa
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    ZyxXxa

    Живу здесь

    ZyxXxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Омск
    Сейчас установлено 65 градусов на ГВС
     
  9. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788
    Тогда я бы проверил термостат на бойлере. Возможно он залип.
    Уменьшайте его установку, пока он не отключится.
     
  10. ZyxXxa
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    ZyxXxa

    Живу здесь

    ZyxXxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Омск
    Поставил установку температуры с 65 до 38 с шагом 5 градусов. Ничего не помогло. Записал видео чтобы было понятно как он циклично пытается подогреть ГВС
    Причем по блоку видно что пришел сигнал от комнатного термостата включать отопление, а он мучается с ГВС.

    ps: Или установка термостата это какая то механическая регулировка?
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    А вы управление насосом который ОВ на змеевик бойлера качает завели через термостат бойлера. Фаза напрямую на насос, нейтраль в разрыв через термостат бойлера.

    Рисунок1.png
    Надеюсь вы питание на насос это бака не напрямую подали, минуя его термостат.

    Одного не пойму, если у вас бойлер, то на хрена вам двухконтурный котёл. Или наоборот.

    Предположим, что у вас всё подключено, как рекомендует производитель
    Ну если у вас всё правильно подключено к этому баку и насос включается по его термостату, то пока вода в баке не нагреется насос не остановится, а значит и в котле датчик протока видит расход и котёл переходит в режим ГВС. Естественно он в это время на отопление не работает.

    А если у вас питание на насос бака подано напрямую, то насос работает на постоянку. Котёл всё время в режиме ГВС. Ну тогда неудивительно, что он у вас дёргается, как паралитик.
    Ну и есть вариант, что
    Котёл ведёт в этом случае себя так же, как и при прямой подаче питания на насос бака.

    Надеюсь схема так собрана.

    Рисунок1.png

    Кстати второй насос это на ТП?
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    А это что за насос ?

    IMG_20171215_163444.jpg
     
  13. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788
    Я просил снизить температуру на термостате бойлера - который с черной круглой ручкой. Он термомеханический? Когда будете его крутить должен перещелкнуться на разомкнутое состояние, насос отключится и котел переключится на обогрев дома. А температуру гвс на котле верните на 65.
    Как давно запустили эту систему? Она ранее нормально работала на обогрев/ГВС? По Вашим фотографиям я насчитал в петле подогрева ГВС три обратных клапана...
    Ещё не понятно зачем в системе три насоса (два под бойлером и один под котлом)? Штатный насос от бойлера тоже был грюндфосс с красной головой? Я раньше на фото такого бойлера видел насос смонтированный на специальном кронштейне непосредственно под бойлером. И голова у насоса была серая или зеленая. wilo с бронзовой улиткой
     
    Последнее редактирование: 14.02.18
  14. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.379

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Ужгород
    Рециркуляция на гас есть? На полотенчик не завязана? :hello:
     
  15. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788
    Семён Семёныч!
    Точно, это рециркуляция ГВС!