ТN-C-S в доме и как избавится от заземления шкафа учета на трубостойке?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SergeyAkinshin, 12.12.17.

  1. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Одинцово МО
    ТN-C-S в доме и как избавится от заземления шкафа учета на трубостойке?
    Как избавится от дополнительных работ по заземлению шкафа учета на трубостойке?
    Правильно ли будет использовать пластиковый шкаф с последовательно соединенными ввод-рубильник (выключатель нагрузки)-счетчик (с ограничителем мощности)-автомат-отходящая линия, а заземление сделать перед домом и подключить перед вводным диф. автоматом для разделения PEN на PE и N.
    Схема:
    Схема TN-C-S.png
     
  2. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    60

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    ВРУ №1 находится на трубостойке?
    Сделайте заземление где хотите и подключите (в том числе) и к трубостойке.
    PEN тоже можно заземлить...
     
  3. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Одинцово МО
    ВРУ1 находится в 10 метрах в доме
    Зачем заземлять трубостойку?
    Понятно.
     
  4. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    717

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    717
    Адрес:
    Екатеринбург
    Разделить на трубостойке, в ЩУ и 5-проводку провести во ВРУ
     
  5. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Одинцово МО
    Смысла не вижу.
    Шкаф учета выполняет свои функции? Выполняет.
    Система TN-C-S соблюдена? Соблюдена.
    Зачем себе придумывать лишнюю работу, да еще и с лишними капиталовложениями?
     
  6. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    717

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    717
    Адрес:
    Екатеринбург
    Все верно, только про лишнюю работу не понял?
     
  7. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Одинцово МО
    А делать заземление еще и у трубостойки, не лишняя работа?
     
  8. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    717

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    717
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если Вы сделаете повторное ЗУ у т/ст, которая в 10 метрах от ВРУ в здании, зачем делать опять повторное ЗУ?
    Если назвать в таком случае щит учета - вводным распределительным щитом, то ничего не поменяется?
     
  9. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Одинцово МО
    10 метров по расстоянию - это 15 метров кабеля или 1500р., вместо 500р. при 5 метрах.
    Исключительно экономическая целесообразность.
    Я не хочу делать заземление у пластикового шкафа учета. Да и из логических рассуждений оно там не нужнó.
     
  10. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    717

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    717
    Адрес:
    Екатеринбург
    @SergeyAkinshin, как у Вас организованна доп. защита от прямого прикосновения в ЩУ?
     
  11. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Одинцово МО
    Шкаф ip66, при открывании маленькой двери ip30, если вам это о чем нибудь говорит.
     

    Вложения:

    • 001.jpg
    Последнее редактирование: 14.12.17
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    В принципе, так сделать можно. Только щит нужен соответствующего исполнения.
    Что касается схемы:
    Перед счетчиком нужен АВ, а не ВН.
    63А (АВ после счетчика) никак не сочетаются с 15кВт выделенной мощности.
    4П АВДТ на вводе домашнего ЩР - не самое лучшее решение. Если уж очень хотите 2-х ступенчатую диффзащиту (в TN-C-S я в ней смысла не вижу), ставьте связку 4П АВ 25А - 4П УЗО 25/100 S.
     
    Последнее редактирование: 25.12.17
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.663
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.663
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    Пускать ПЕН через счетчик - идея плохая.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Конечно, правильнее присобачить его к шинке, к ней же уходящий ПЕН и с нее взять отвод на счетчик. Только вот "сбытовики" частенько упираются, как...
     
  15. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Одинцово МО
    Повнимательней.

    В комментарий о расположении рубильника в схеме, пример из проекта (от заказчика):
    Схема из проекта.png

    Но не чего не нарушаем и когда автомат и рубильник ставим наоборот (в прошлую субботу отгрузили в МРСК Сибири):
    Схема из проекта2.png

    В первую очередь рубильник или автомат перед счетчиком необходим для того, чтобы была возможность безопасной установки нового или замены старого, и как видно из выше обозначенных проектов абсолютно не важно, что это будет.

    А потребителю интереснее получить больший номинал после счетчика с ограничителем мощности.

    Зачем себя ограничивать равномерным потреблением по 3м фазам, если может возникнуть необходимость потреблять всю мощность по одной.

    Как вы можете давать советы по уменьшению номинала автомата не видя всей картины потребителей:ogo:
     
    Последнее редактирование: 25.12.17